Все вопросы по отоплению.
|
|
vadik63 |
Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:25 | Сообщение # 841 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:45 | Сообщение # 842 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Николай_Иванович) если,конечно,он (клапан)подобран с необходимым(расчетным)Кvs. Один - глупость спросил... Quote (vadik63) kvs трехходового esbe vta 322 =1,6 Другой - глупость ответил...
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:54 | Сообщение # 843 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) Один - глупость спросил... согласен, без гидравлич. расчета (потерь в сети)Кvs клапана не определить.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:57 | Сообщение # 844 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Николай_Иванович, что вы курите? какая сеть?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:01 | Сообщение # 845 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Я имел ввиду в контуре Т.П. Добавлено (16.01.2011, 00:01) --------------------------------------------- Прошу прощения.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:03 | Сообщение # 846 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Николай_Иванович) Я имел ввиду в контуре Т.П. Quote (hausmeister) Эти клапана уже, наверняка, на коллекторе стояли. Подбирать не надо было.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
тяма |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:21 | Сообщение # 847 |
Любитель
Город: Кишинёв
Группа:
Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:28 | Сообщение # 848 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
тяма, без фанатизма, милейший, ежели поиском по разделу проитись, то и чертова дюжина на дюймовом коллекторе работала.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
БАШКА |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:36 | Сообщение # 849 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
при kvs клапана 1,6 и расходе через него 1,5 падение давления на полностью открытом клапане какое будет? наверное метров 8 ?
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:39 | Сообщение # 850 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Почти 9 , если точно, то 8.78
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:52 | Сообщение # 851 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
БАШКА |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 01:00 | Сообщение # 852 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
моё имхо - kvs 4,0 нормален. степень открытия больше 30% поправьте, гуру, коли вру
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
тяма |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 01:06 | Сообщение # 853 |
Любитель
Город: Кишинёв
Группа:
Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 02:07 | Сообщение # 854 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Quote (тяма) моё имхо - kvs 4,0 нормален У меня-2.5м3/ч(по каталогу данфоса)
| |
| |
БАШКА |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 07:12 | Сообщение # 855 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
При kvs-2.5 и расходе-1.5 падение давления составит 3.6 м.в.с. Тогда будет нужен насос более производительный, чем ups 25-60 имхо
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
тяма |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 13:50 | Сообщение # 856 |
Любитель
Город: Кишинёв
Группа:
Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:24 | Сообщение # 857 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Радует, что беседа вернулась в конструктивное русло, люди начали что то считать, про Kvs вспомнили... Вот так и нужно, по инженерному подходить.
Все ИМХО
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 16:49 | Сообщение # 858 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
БАШКА |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 18:45 | Сообщение # 859 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
С kvs - 1.6 однозначно даже рассматривать не стоит. Слишком велико падение давления на нём.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 18:55 | Сообщение # 860 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Посмотрел методику подбора клапанов по каталогу компании ESBE и действительно получается,как говорил уважаемый БАШКА,Кvs =4 м3/ч и ,боюсь.что заменой насоса здесь не обойтись, а вот клапан придется возможно поменять.(Сначала я пользовался номограммой для рег. клапанов данфоса,а это делать нельзя ,за что извеняюсь).
| |
| |