Все вопросы по отоплению.
|
|
VikT |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 01:39 | Сообщение # 701 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Вы же понимаете, что на этом рисунке под балконом верное исполнение только самое нижнее: На рисунке верные все исполнения. Для того их и нарисовали. А земли там нет. Просто фрагмент стены.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 11:53 | Сообщение # 702 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (бен) Там где слышан стук, установлен насос крыльчатый, обратный клапан и расширительный бак. Нарисуйте схемку, сто за насос, что за трубы, что за клапан, какая схема. Добавлено (03.12.2010, 11:53) ---------------------------------------------
Quote (Rjavii) Как выполнить требования по температуре обратки не снижая мощность СО? Поставить смесительный клапан, и сделать рециркуляцию со своим насосом. Если тупо поджать, то греть будет только у подачи, а к обратке будет холоднее и холоднее.
Все ИМХО
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 16:04 | Сообщение # 703 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Rjavii) От нас стали требовать "прижать" подачу в нашу систему, так чтобы обратка была не выше 45 градусов Здесь надо поправить. прижать для того чтобы снизить циркуляцию для начала и увеличить сопротивление Вашей СО, за счёт чего снизится темп обратки, Вам в свою очередь надо увеличить циркуляцию "внутри своей" системы. И как предложено Quote (Kass) Поставить смесительный клапан, и сделать рециркуляцию со своим насосом Можно ещё проще и дешевле, сделать байпас на своей системе и в него насос.
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 16:31 | Сообщение # 704 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Можно ещё проще и дешевле, сделать байпас на своей системе и в него насос. Не, это только считать, иначе работать будет непредсказуемо. Ты же не знаешь перепад на Т1-Т2, а то может продавить так, что расход через насос пойдет в обратном направлении. Для расчетов потребуется проектная документация, которой наверняка не найдется. И начнутся танцы с бубном. Если бы была документация, то можно было бы и элеватор посчитать. А так ставишь трехходовой и ПИД к нему, шайбой уже поджата магистраль, и оно само по себе будет работать. Если дешевле, то ручной трехходовой и выставить требуемый перепад на Т1-Т2, а скоростью насоса добиться желаемой дельты на коллекторах.
Все ИМХО
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:10 | Сообщение # 705 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (VikT) верные все исполнения Сомневаюсь. При всех случаях, кроме нижнего, конденсат убьёт трубу(коаксиал). Коаксиальная труба не расчитана, чтобы её вести снаружи так.
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:12 | Сообщение # 706 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) чтобы её вести снаружи так. Не понял мысль
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:18 | Сообщение # 707 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Ну на рисунке, труба выходит за фасад где то 1.5- 2 метра. И что говорит нам инструкций монтажа на котлы, допускается это? Нет конечно.
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:31 | Сообщение # 708 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
В данном случае забота не о трубе котла, а о том, что бы дымовые газы не скапливалист под выступами. Как то не обращал внимания, что инструкции запрещают большой выпуск трубы. Надо глянуть. В любом случае нормы первичны, а инструкции вторичны.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:39 | Сообщение # 709 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Ну да, не спорю Тут получается нормы разрешают 4-5 видов как на рисунке, после прочтения инструкций остаётся верной только нижняя
| |
| |
Rjavii |
Дата: Суббота, 04.12.2010, 14:09 | Сообщение # 710 |
Претендент
Город: Самара
Группа:
Новички
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 04.12.2010, 14:23 | Сообщение # 711 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Rjavii) Не могу подобрать насос у которого рабочая точка будет в средней части графика А зачем именно в средней части? Что бы в середину загнать ИМХО поджать нужно сеть. Но это не так важно на мой взгляд. Я не знаю Ду труб присоединения к сети. Ну к примеру UPSD 40-50 F будет в тему.
Все ИМХО
| |
| |
Rjavii |
Дата: Суббота, 04.12.2010, 14:38 | Сообщение # 712 |
Претендент
Город: Самара
Группа:
Новички
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 04.12.2010, 14:59 | Сообщение # 713 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну для 7 кубов в час вам Ду 80 много. Можно на Ду40 сделать. Тогда и Kvs трехходового нормально можно подобрать, и вышеуказанный насос вам вполне пойдет. В принципе можете и элеватор посчитать. Может быть получится без насосов обойтись. У вас давления какие в теплосети?
Все ИМХО
| |
| |
слесарик |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 08:18 | Сообщение # 714 |
Претендент
Город: Кудымкар
Группа:
Новички
Сообщений: 73
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 11:42 | Сообщение # 715 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Полутурбо не предназначен для того, чтобы просто через стену на улицу выводить, как коаксиальную трубу. Его надо в дымоход подсоединять.
| |
| |
Rjavii |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 13:59 | Сообщение # 716 |
Претендент
Город: Самара
Группа:
Новички
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:39 | Сообщение # 717 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Rjavii) Перепад подача/обратка в пределах 0,1-0,3 атм... Ну тогда не удивительно, что вас просят поджать свой контур. Я думаю, что нужно бы вам ТУ запросить у них, какой перепад они хотят, что бы расходы у них были такими в сети, как они хотят. ИМХО у вас там не корректно сеть реализована.
Все ИМХО
| |
| |
слесарик |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 16:24 | Сообщение # 718 |
Претендент
Город: Кудымкар
Группа:
Новички
Сообщений: 73
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 16:30 | Сообщение # 719 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Есть. Сервисник Он даёт заключает о неисправности котла. О защите можно говорить очень много. Но первый шаг- это установка стабилизатора нормального. Но вот от скачком напряжения, молний надо что то серьёзнее.
| |
| |
слесарик |
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 16:34 | Сообщение # 720 |
Претендент
Город: Кудымкар
Группа:
Новички
Сообщений: 73
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |