Все вопросы по отоплению.
|
|
Valeriu |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:14 | Сообщение # 441 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Gso, в чём я неправ? Почему излишен 25-80?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:16 | Сообщение # 442 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Одновременно написали .
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:19 | Сообщение # 443 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
По петле 125 метров надо прокачать 395 литров воды в час при температуре 30-50 град. Какой напор нужен?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Gso |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:21 | Сообщение # 444 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Valeriu) очень грубо 2,3 кВт, по дельте 5 град получаю расход Расход 400литров Quote (Valeriu) ввожу данные в расчётчик Щевелева Сколько длину вводишь?
| |
| |
Honda_M |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:26 | Сообщение # 445 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Gso |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:29 | Сообщение # 446 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Valeriu) По петле 125 метров надо прокачать 395 литров воды в час при температуре 30-50 град. Какой напор нужен? порядка 50 кПа, я в данном случае бы о способе укладки и дельте подумал, меньший насос годы экономию потом будет приносить Потом продолжим...Добавлено (28.10.2010, 17:29) ---------------------------------------------
Quote (Honda_M) Не вижу никакого смысла считать тут ещё какие-то длины петель, не зная при этом общей схемы системы, в том числе - в котельной. Honda_M, Плюс адын!
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:30 | Сообщение # 447 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
- врут гады!?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:40 | Сообщение # 448 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Honda_M, в чём косяк?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Honda_M |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:58 | Сообщение # 449 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Quote (Valeriu) в чём косяк? По моим прикидкам - расход в одном контуре не больше 0,29 м3/час И с местными сопротивлениями в этом расчете может быть все переврано.
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 18:00 | Сообщение # 450 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
По второму снимку!
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Honda_M |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 18:03 | Сообщение # 451 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 18:29 | Сообщение # 452 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Чаво там на 125 метрах трубы столько расходу протекает Добавлено (28.10.2010, 18:29) --------------------------------------------- по мне, так насос 25-60 выходит.
| |
| |
Gso |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 19:26 | Сообщение # 453 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Valeriu, По второму снимку, пора покурить , не заметил ты по ходу По первому снимку 50 шт скоб, я бы не применял данный параметр имхо не совсем то 85Па на одну
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:50 | Сообщение # 454 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (Honda_M) Для диаметра 20 длина контура даже 120 метров - вполне нормальная, имхо. Я лично брал насос с напором 4,5 - 5 м. , подача примерно 1,1 м3/ час - вы что офигели? Наезды на меня, я-то тут причём? Я прошу пояснения Honda_M как он умудряется напором 4,5-5 м через МП20 прокачивать 1,1 м3/час? Gso, тоже прошу пояснить как это ты при сопроивлении системы 50кПа насосом 25-60 прокачаешь 1,7куба?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 01:41 | Сообщение # 455 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Valeriu, Да Вы, что дружище... Пост 455. Дай параметры петли, обсудим, только конкретно, столько литров, дельта, расход... а то мы так каждый о своём, вот и непонятки выходят. Чего ссориться то, истина дороже. Добавлено (29.10.2010, 01:41) ---------------------------------------------
Quote (Valeriu) как он умудряется напором 4,5-5 м через МП20 прокачивать 1,1 м3/час? А он качает в несколько труб
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 01:52 | Сообщение # 456 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
я вот до сих пор думаю - как на моем первом сравнительно большом (340м2) объекте по отоплению, сделанном еще до эпохи интернетов, 1(один) насос 25-60 прокачивает 6(шесть) стояков по 4-5 радиаторов + 6 веток ТП.. и свои задачи выполняет.. - хоть и немного нестабильно при изменениях наружной Т.. - но это от отсутствия погодозависимости..
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 02:04 | Сообщение # 457 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) 1(один) насос 25-60 прокачивает 6(шесть) стояков по 4-5 радиаторов + 6 веток ТП.. и свои задачи выполняет.. А я вот на днях сделал балансировку дома... Полезный напор 10-11 метров примерно, 18 стояков качает и качает, да и ещё десяток плюсом будет крутить, при желании, дело то не в количестве радиаторов
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 12:22 | Сообщение # 458 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Дай параметры петли, обсудим, только конкретно, столько литров, дельта, расход... Длина 100м, дельта 5 град, мощность 750Вт - напор(с учетом присоединительных элементов) 3 метра.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Honda_M |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 12:51 | Сообщение # 459 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 12:57 | Сообщение # 460 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Cohed) Какой нужен насос? Циркуляционный Диаметр насоса = диаметру трубы на входе и выходе. 560:7=80 м. ,то-есть 32-40 трубы для гребёнки хватит за глаза! Двух-трёх "скоростные"насосы ставить бесполезно,циркуляция работает на 3й ,а стоит дороже