Александр_Первый Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:23 | Сообщение # 2001
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10010
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата Lapundel ()
Фото моих радиаторов см. выше

На фото радиаторы в анфас,а с обратной их не видно.
На моём последнем фото видно что радиатор подключен с низу,это даёт равномерное прогревание всего радиатора.
Попробуйте так же.
 
Lapundel Дата: Пятница, 23.10.2015, 06:35 | Сообщение # 2002
Претендент
Город: Березники
Группа: Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
На фото радиаторы в анфас,а с обратной их не видно.
На моём последнем фото видно что радиатор подключен с низу,это даёт равномерное прогревание всего радиатора.
Попробуйте так же.

Да, если в профиль - мои радиаторы похожие на ваш.
А насчёт подключения - это вход и выход теплоносителя - оба снизу? А верх радиатора прогревается за счёт чего? Конвекция?
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 23.10.2015, 07:50 | Сообщение # 2003
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10010
Репутация: 42
Статус: Offline
Тепло всегда стремится вверх.С этим ни чего не поделаешь.
В локальных СО даже килограмма давления хватает для потока теплоносителя,что бы,радиаторы нагревались до заданной температуры.
Нижнее подсоединение позволяет равномерно греть радиатор.
 
Sahara Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:32 | Сообщение # 2004
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Lapundel,
Цитата Sahara ()
причина одна - нехватка перепада давления между стояком подачи и обратки, чтобы заставить работать радиаторы. Данный вопрос не решается в квартире.
 
Lapundel Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:34 | Сообщение # 2005
Претендент
Город: Березники
Группа: Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Тепло всегда стремится вверх.С этим ни чего не поделаешь.
В локальных СО даже килограмма давления хватает для потока теплоносителя,что бы,радиаторы нагревались до заданной температуры.
Нижнее подсоединение позволяет равномерно греть радиатор.

А расположение стояков играет какую-то роль в данном случае? Горизонтальные, вертикальные? На вашем фото - горизонтальная трассировка...
 
Sahara Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:36 | Сообщение # 2006
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата 658782 ()
такая проблема с НЕ греющими радиаторами , решилась с помощью балансировочных клапанов .

Слышали звон, да не знаем где он. Балансировка делается в целом по дому, а не в отдельно взятой квартире. Суть её шунтирование протока через ветку, т.е. ограничение расхода. Балансировочники имеют относительно высокое сопротивление, в случае Лапунделя установка их на квартиру противопоказана.
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:09 | Сообщение # 2007
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10010
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата Lapundel ()
А расположение стояков играет какую-то роль в данном случае? Горизонтальные, вертикальные? На вашем фото - горизонтальная трассировка...

У вас два стояка,подача и обратка,и батарее по фиг откуда будет подача и куда обратка при нижнем подключении.
Главное поток.Если он есть,то и батареи будут такой Т какой сам поток.
Отбалансировать в квартире можно лишь радиатор при наличии на нём кранов.
Что у вас с СО,не видя всей СО,не возможно правильно установить диагноз.
Ток гадание на кофейной гуще...
Вам нужно искать матёрого сантехника в вашем городе,а он-они,есть обязательно.который на месте разберётся с проблемой.
 
Lapundel Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:32 | Сообщение # 2008
Претендент
Город: Березники
Группа: Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Отбалансировать в квартире можно лишь радиатор при наличии на нём кранов.

А в моём случае регулировкой кранами что-то можно сделать? Например, обратку чуть прикрыть...?
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:02 | Сообщение # 2009
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10010
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата Lapundel ()
А в моём случае регулировкой кранами что-то можно сделать? Например, обратку чуть прикрыть...?

Прикрывают кран для уменьшения потока,когда Т выше чем требуется для нагрева помещения.
В вашем случае,это не прокатит,у вас батареи не горячие.
 
Gso Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:44 | Сообщение # 2010
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Ни чего себе, как Вас тут занесло biggrin
Sahara, Без обид. Случайно с виду грубо получилось, намерения не было такого.
По делу: Lapundel, Как я Выше и говорил, нужны циферки, без этого, будет пальцем в небо и не о чём. Убедились?
Кто-то тут у нас писал типа "без измерений нет испытаний". Вот и ни к чему пирометр wink Будем решать вопрос или не будем?

Добавлено (23.10.2015, 16:55)
---------------------------------------------
В догонку... Нужно по порядку всё делать, на данный момент имеем:
1. Устройство (схема) стояка появилась. Утвердили, соответствует
2.

Цитата Gso ()
Расчетный расход должен обеспечиваться во всех частях системы
думаю согласны
3. Фото сделанного видим
4. Не устраивает: "Тёплый" верх прибора, "холодный" низ.

Добавлено (24.10.2015, 15:44)
---------------------------------------------

Цитата Sahara ()
Lapundel, причина одна - нехватка перепада давления между стояком подачи и обратки, чтобы заставить работать радиаторы. Данный вопрос не решается в квартире.

На всякий пожарный случай, дам наводку, а то вдруг человек решит балансировать стояки.
Например маленькая дельта температур на стояке, о чём это говорит? wink Что в данном случае надо делать?
Такие-же примеры и по другим советам можно привести.
 
Kass Дата: Суббота, 24.10.2015, 16:30 | Сообщение # 2011
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14127
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Например маленькая дельта температур на стояке, о чём это говорит?


О большом расходе между стояками, а холодные радиаторы говорят о том, что этот расход идет не через эти радиаторы.

Для увеличения расхода нужно снижать сопротивление. Я бы подключил радиаторами 20-ми трубами, и убрал бы там зигзаг с двумя отводами. Если не поможет и ТСО особо не будет возражать, то остается только поставить краны на стояки между присоединениями радиаторов и пробовать по чуть-чуть поджимать.
 
Gso Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:19 | Сообщение # 2012
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Kass ()
О большом расходе между стояками, а холодные радиаторы говорят о том, что этот расход идет не через эти радиаторы.

Вот-вот, и ни о каких балансировках стояков соответственно не надо думать, надо расходы на самом стояке выравнивать, то бишь между радиаторами. Каким способом, это уже другой вопрос.
Нужны данные! biggrin
Цитата Kass ()
Для увеличения расхода нужно снижать сопротивление. Я бы подключил радиаторами 20-ми трубами, и убрал бы там зигзаг с двумя отводами. Если не поможет и ТСО особо не будет возражать, то остается только поставить краны на стояки между присоединениями радиаторов и пробовать по чуть-чуть поджимать.

Рано. Тем более довольно часто симптомы скажут, а после замеров оказывается совсем не та картина, и слесарь который божился, что мол дело так, сам удивляется, что совсем не так. wink
 
Sahara Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 11:20 | Сообщение # 2013
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
там надо древний элеваторный узел убирать и шайбу подбирать, остальное танцы с бубном. У них теплоноситель и так очень медленно двигается, а они ставят радиаторы с большими местными сопротивлениями относительно чугуна + подводки с сечением меньше Ду15 и вагон уголков. У нас половина левого берега в таких домиках. Все через одно место работают. Я не удивлюсь, если в реале там только тушка элеватора без иглы и уже зашайбирован на глазок или насос какой у поставщика тепла не работает, бабла на замену нет.
На стояке арматуру ставить - душить соседей.
 
Kass Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 16:43 | Сообщение # 2014
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14127
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Sahara ()
На стояке арматуру ставить - душить соседей.


Там уже заужение на стояке кто то делал. Видимо не помогло.Но у соседей то жарит.
 
Gso Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 18:40 | Сообщение # 2015
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Sahara ()
там надо древний элеваторный узел убирать и шайбу подбирать, остальное танцы с бубном.

С чегобы это? И чем элеватор не угодил? Отличная вещь, просто готовить надо уметь wink АИТП понаделают, и с умным видом ходят biggrin Расход на здании раза в 2-3 завысят насосами, по подаче регулировка пропадает, в обратку сетей горячую возвращают, в лучшем случае график на СО здания рулит только по обратке, и тд и тп. Sahara, это я мысли вслух smile В общем ещё раз повторюсь!!! Ну чего из пустого в порожнее-то, а? Чего человека путаете, он уже и не отвечает. Не может сказать температуры на стояке, всё! сидим курим. cool
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 23:09 | Сообщение # 2016
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10010
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата Gso ()
В общем ещё раз повторюсь!!!

Мона я свои "пять копеек" повторю....ЦСО гано!!!
Даёшь ИПО!!! first
Ни шайб,ни элеваторов,ни стояков,ни танцев с бубнами...
Цитата Gso ()
всё! сидим курим.
 
Lapundel Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:56 | Сообщение # 2017
Претендент
Город: Березники
Группа: Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Не может сказать температуры на стояке, всё! сидим курим.

Не могу пока, ну нет такой вещи как пирометр ни у кого из знакомых.
Цитата Kass ()
Я бы подключил радиаторами 20-ми трубами, и убрал бы там зигзаг с двумя отводами.

Приходил мастер, посмотрел - выход видит такой же. НО. Сказал пока подождать - посмотреть, как будут прогреваться радиаторы, когда на улице чуть похолодает - примерно до -10 (у нас сейчас погода -2...+2) - теплоносителя больше пойдёт. Мол, "а сломать мы всегда успеем"...

Добавлено (26.10.2015, 10:56)
---------------------------------------------
Цитата Kass ()
Там уже заужение на стояке кто то делал. Видимо не помогло.Но у соседей то жарит.

Да, прямой стояк соседям и так уже заужен с 0,75 до 0,5
 
Gso Дата: Понедельник, 26.10.2015, 17:18 | Сообщение # 2018
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Lapundel ()
Не могу пока, ну нет такой вещи как пирометр ни у кого из знакомых.

Жаль конечно.А тестер (напряжение, ток..) современный? У многих моделей термопара.
Цитата Lapundel ()
Приходил мастер, посмотрел

Цитата Lapundel ()
теплоносителя больше пойдёт

Полная ахинея wacko
Цитата Lapundel ()
Мол, "а сломать мы всегда успеем"...

вот здесь правильно
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:53 | Сообщение # 2019
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10010
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата Lapundel ()
Не могу пока, ну нет такой вещи как пирометр ни у кого из знакомых.

А не надо знакомых,надо в ЖЭКе поинтересоваться или в конторах которые занимаются монтажом СО в вашем городе.
Судя по описанию,дом ваш не большой,сделайте по квартирную ревизию стояков с представителем УК ЖЭКа.
Ведь для того,что бы,подсоединить радиатор 20 мм. трубой,нужен стояк минимум 32 мм..
У нас был один,ушлый сосед,он на стояке кран поставил и "душил" поток к нам,пока с ЖЕКом по башке не настучали,батареи не грели.
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 26.10.2015, 23:45 | Сообщение # 2020
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Ведь для того,что бы,подсоединить радиатор 20 мм. трубой,нужен стояк минимум 32 мм..

От куда такие познания..?Конечно из опыта.А гидравлический расчет СО,наука ...?,да ты и не желаешь и слышать об этом,давая свои советы..(извени, не смог удержаться от реплики..) wink
 