Все вопросы по отоплению.
|
|
Kass |
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:24 | Сообщение # 2341 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата теплоноситель ( ) Вайланты денег стОят,бесспорно,но не ТАКИХ... Явный перебор. При установленном сроке службы 15 лет котлы классом ниже и дешевле не плохо и честно работают за гораздо меньшие деньги. За вайлантовские бабки лучше взять конденсационник.
Скажу по своему опыту, Вайланты топовые довольно проблемны. У меня вот сейчас на одном объекте ведутся буквально поисковые работы по выявлению всяких багов. В котельной два конденсационника по 65 кВт. Начнем с того, что они просто не умеют регулировать температуру. Я тут в отдельной теме по котлам выкладывал графики с разных котлов. Там при уставке 80°С на выходе болтанка от 60 до 82°С. Соответственно в сильные морозы при провалах вентиляция просто вываливалась в аварию по опасности замерзания. Потом поставили в них платы VR34 и начали регулировать внешним контроллером, получив ту самую заветную прямую на уровне уставки. Потом начал течь аварийный клапан. Заменили. Потом удары были в одном, как буд то вентилятор цеплял. Потом сдох первичный теплообменник. У официалов он по 459 тыс всего то на заказ. Это при том, что весь котел новый стоил менее 300, сейчас около 500. В итоге нашли ему новый теплообменник по серому ипорту чуть дороже 300. Старый промывали, промывали, и он потек.
Пока один котел заблокирован дя выбора в каскаде, заметили, что примерно раз в сутки котел отклчается примерно на пол часа, система остывает, потом он включается. Когда два котла, то это не заметно, так как в это время автоматика подключает другой котел, который компенсирует этот провал. Сервисный инженер уже говову сломал, что то выдумывал, но благо есть скада и все параметры постоянно пишутся. Наконец то он нашел новый для себя параметр, что если котел останавливается, то есть задержка пуска на 30 минут по умолчанию. Поменяли эту уставку на 3 минуты, подняли минимальное напряжение модуляции до 2В, чо бы он не отключался, все равно примерно раз в сутки он останавливается минут на 20 и все. Благо пока не так холодно, и система не успевает остыть ниже 50°С благодаря бойлеру. Но пока поиски продолжаются, и никто пока не смог придумать, где собака порылась. Кто готов за деньги найти проблему, готов пригласить.
Но вот как бы заплатить столько денег за котлы и потом вот так вот трахаться, ну как бы ну его.
Все ИМХО
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Вторник, 21.11.2023, 10:35 | Сообщение # 2342 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10003
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата meola ( ) Из говна и палок чего-то стоящего вряд ли получится создать)) А Навиен тут причём? А вот судя по европейцам,с их устарелыми моделями,то да,согласен.!
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 16:58 | Сообщение # 2343 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Александр_Первый ( ) Однозначно -Navien!!!
Navien Heatluxe NGB210 - 24K 2-х контурный настенный газовый
Самый передовой,надёжнее не было и нет! ...
Цитата Александр_Первый ( ) Это кореец,китайцем там и не пахнет!
Все ИМХО
| |
| |
Alm71 |
Дата: Пятница, 01.12.2023, 11:19 | Сообщение # 2344 |
Претендент
Город: Мурино
Группа:
Граждане
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Скажите ну или направьте куда копать, новая горелка (3 месяца мозг ломает) Bentone stg120r2 настроена примерно на 27 квт падает в ошибку 3. Первое время раз в неделю, а сейчас может и два раза за день упасть. Кольцо уже ниже градации на 0,5 поставил и все равно ошибка.
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 04.03.2024, 11:25 | Сообщение # 2345 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Так ошибка то какая?