Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Вопрос по котлу Ferroli Bluehelix 45 S (Регулирование)
Вопрос по котлу Ferroli Bluehelix 45 S
Лёлик Дата: Среда, 05.04.2023, 17:25 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1149
Репутация: 21
Статус: Offline
Я бы посмотрел на клеммник, а дальше по ситуации, в зависимости есть там эти резисторы или так они датчик обозначили. Табличка первая попавшаяся по датчикам.
Если эти резисторы уже есть там, то по судя табличке получается, что надо только подключить их на контакты реле, и переключать, 10кОм - бойлер остыл до 25 градусов, запрос на нагрев ГВС, 1,8кОм - достигнуто примерно 65 градусов.
Прикрепления: 8525023.jpg (166.5 Kb)


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Четверг, 06.04.2023, 11:18 | Сообщение # 22
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Я бы посмотрел на клеммник, а дальше по ситуации, в зависимости есть там эти резисторы или так они датчик обозначили.


Дело в том, что там толком ничего не расписано. Вот что по ГВС:



А вот схема:



Стрелкой я показал клемму датчика ГВС. Там нарисовано 2 резистора, на 1.8к и 10к. Что бы это значило, ХЗ. Возможно какой то из них просто включает эту функцию, к примеру 1.8 кОм, а если его отключить и оставить 10 кОм, то это соответствует примерно 20°С для ntc 10k, и это означает, что нужно включать ГВС. Но это сугубо мои измышления на тему. В мануале ничего подобного нет. Положил его во вложение.
Прикрепления: bluehelix_tech_s_45_h_rus.pdf (1.85 Mb)


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Пятница, 07.04.2023, 10:47 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1149
Репутация: 21
Статус: Offline
Я бы посмотрел на клеммник, а дальше по ситуации, в зависимости есть там эти резисторы или так они датчик обозначили.

Добавлено (07.04.2023, 10:48)
---------------------------------------------
В смысле на сам клеммник, на котле biggrin


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Пятница, 07.04.2023, 11:59 | Сообщение # 24
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
В общем созвонился с инженером поддержки и выяснил, что мои предположения попали в точку. Два резистора дают сопротивление порядка 1.5 кОм, что соответствует температуре бойлера 85 °С, что как бы обманывает котел, заставляя работать на отопление без ГВС. Если отключить резистор 1.8 кОм, оставив только 10 кОм, то это будет означать, что температура бойлера 25°С и его нужно греть. При этом котел повышает уставку на фиксированные 15°С. То есть если выставить задание 65°С, а при запросе ГВС отключать резистор 1.8 кОм, то котел должен повышать уставку до 80°С. Нужно будет попробовать.

Все ИМХО
 