Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Группы быстрого монтажа - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 28.03.2024, 14:58

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Группы быстрого монтажа
Группы быстрого монтажа
Kass Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:57 | Сообщение # 1
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Друзья, у кого то есть данные по Kvs трехходовых клапанов на насосных группах быстрого монтажа Флоутерм, Калефи, Мейбис? Они вообще нормируются? А то по Флоутерму нам ничего не смогли ответить в представительстве.

Ранее всегда брали группы без трехходовых, и между группой и коллектором ставили смесительные узлы на Белимо. Но в связи с изменением курсов валют, если желание попробовать использовать штатные трехходовые.
 
konst Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:38 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1361
Репутация: 41
Статус: Offline
Насколько я видел, в Майбесах, стоят трехходовые Esbe.
Соответственно квс можно посмотреть по каталогам эсбе.

Я подозреваю, что скорее всего тоже самое и по Флоутерму - наврятли они сами умеют производить трехходвые, а берут чьи-то. Надо уточнить у них чьи, и на сайте производителя посмотреть квс.
 
Kass Дата: Суббота, 20.02.2016, 11:19 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну мы запрос делали. Не говорят чьи, и какие Kvs. Более того, отсутствует выбор клапанов по Kvs. sad
 
Лёлик Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 13:49 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1149
Репутация: 21
Статус: Offline
Ну вообще-то Эсбивские стоят в Будерусе только сервоприводы, а насосные группы у них Ватсовские. А у Мейбеса всё написано, типа вот:
Ссылка
Там кстати варианты только для поворотных кранов, с большим Кvs - 6,2 для 1" или 6,4 для 1,1/4", а раньше были ещё 7-го поколения, с термостатическим клапаном (нажимным), у них поменьше, 1... (43-я страница).

Добавлено (21.02.2016, 13:47)
---------------------------------------------
файл

Добавлено (21.02.2016, 13:49)
---------------------------------------------
Ссылка , ПДФка не крепится почему-то...
 
Kass Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:39 | Сообщение # 5
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Там кстати варианты только для поворотных кранов, с большим Кvs - 6,2 для 1" или 6,4


Ну на Флоутерм по замерам тоже 6.3 получилось. Это фактически переключающие клапана, а не регулирующие. В общем опять выбрасываем эти клапана и ставим правильно подобранные Белимо. У нас по расчетам на контурах получились Kvs от 1 до 4. Печальная ситуация. Хоть производство групп быстрого монтажа организуй.
 
Лёлик Дата: Четверг, 25.02.2016, 16:33 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1149
Репутация: 21
Статус: Offline
Насчёт переключающих не соглашусь. Температуру на выходе поддерживают (при наличии автоматики, ессно) достаточно точно, в пределах одного-двух градусов. И отверстие там непростое, какой-то хитрой треугольной формы.
 
Kass Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:24 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Температуру на выходе поддерживают (при наличии автоматики, ессно) достаточно точно, в пределах одного-двух градусов.


Это очень большая погрешность. Если есть диспетчеризация или мониторинг, то наблюдается колебательный процесс ±2°, который начинает дергать и котлы. Если котлы работают в каскаде, то начинает подключать второй котел, потом отключать оба. В общем гармонии в такой системе нет. Для того, что бы клапан был именно регулировочным, падение напора на нем должно быть равным или больше падения напора в контуре. А какое падение на клапане с Kvs 6.3 при расходе к примеру 1.5 м3/час?
 
Лёлик Дата: Суббота, 27.02.2016, 19:48 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1149
Репутация: 21
Статус: Offline
Kass, ну мы-то используем это оборудование для небольших, в-основном, систем, на тёплый пол, радиаторное отопление, с насосиками не больше 32-80. И если в системе есть бойлер, который периодически "просит" у котла (или котлов, если каскад) +80 или даже 90, то со своей задачей эти штуки справляются, не допуская перетопа, перерасхода, да и банально перегрева пластиковых труб. Так что гармония как раз есть, просто эти трёхходовые не предназначены для регулировки напором, подмеса вполне себе достаточно.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Группы быстрого монтажа
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz