Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Какой циркулярный насос поставить, (диаметр, фирма, характе - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.11.2024, 22:28

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Какой циркулярный насос поставить, (диаметр, фирма, характе
Николай_Иванович Дата: Четверг, 23.05.2013, 22:39 | Сообщение # 41
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (solitary23)
Плохо, что держаться он будет на муфтах?

(Не смешите ),почему плохо,как закрутишь :)?Честно и кран-то тот не функционален (как правило): раз закрыл и ок ,а когда насос выйдет из строя -решение найдется -как открыть байпас или поменять его(с опытом придет ...)
 
solitary23 Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:17 | Сообщение # 42
Претендент
Город: Камышин
Группа: Новички
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:32 | Сообщение # 43
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (Vova_S)
Unipump себя совсем неплохо показывает

Однажды чтобы скинуть воздух с этого девайса, открутил гайку на "лице", ну как обычно делаем. Хлынул не слабый поток теплоносителя, я сответственно это дело прокомментировал, со всем знанием русского языка... Вопрос: как может и из-за чего течь теплоноситель, не капать, а струёй, через это отверстие? Думаю всем понятно. Или пусть меня поправит и разъяснит уважаемый представитель "зелёных". Если честно, я от коричневых отошёл, поддержка отсутствует, с подбором проблемы (в онлайн версии косяки), отвечают только "крутым тупым диллерам".
 
adstern Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:23 | Сообщение # 44
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Цитата (Gso)
Однажды чтобы скинуть воздух с этого девайса, открутил гайку на "лице", ну как обычно делаем. Хлынул не слабый поток теплоносителя, я сответственно это дело прокомментировал, со всем знанием русского языка... Вопрос: как может и из-за чего течь теплоноситель, не капать, а струёй, через это отверстие? Думаю всем понятно. Или пусть меня поправит и разъяснит уважаемый представитель "зелёных". Если честно, я от коричневых отошёл, поддержка отсутствует, с подбором проблемы (в онлайн версии косяки), отвечают только "крутым тупым диллерам".

Все зависит от конкретной конструкции стакана ротора. У некоторых производителей нельзя до конца выкручивать винт - только чуть чуть для стравливания воздуха. Так же сильно течь может при износе подшипника скольжения.
 
Kass Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:43 | Сообщение # 45
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Чем из Wilo можно заменить насосы Д-320-50? Смотрю BL, NL, IL, все малы по напору. SCP? Хотелось бы напор 60-80 м и производительность кубов 250.

Все ИМХО
 
adstern Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:25 | Сообщение # 46
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
По напору слишком большой разбег 60-80 м.
например подойдут такие насосы, но NL уйдет в "перегруз" при напоре менее 65 м, NPG при напоре менее 75 м, этот SCP при напоре менее 72 м.

Наиболее правильная замена насосам Д - это насосы SCP, нужно точно определить фактическую рабочую точку.
Прикрепления: NL.pdf (188.0 Kb) · NPG.pdf (195.0 Kb) · SCP.pdf (187.2 Kb)
 
Kass Дата: Суббота, 01.06.2013, 09:07 | Сообщение # 47
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Рабочая точка будет плавающей, т.к. будет частотное регулирование напора. Эти насосы стоят сетевыми, а расход в сети будет величиной переменной. На обследовании замерим расход и напор и определимся с рабочей точке в максимуме.

Я смотрю, вот этот поменьше будет потреблять электроэнергии и частотники будут подешевле:

http://productfinder.wilo.com/ru....asheet#


Все ИМХО
 
adstern Дата: Понедельник, 03.06.2013, 13:07 | Сообщение # 48
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Цитата (Kass)
Я смотрю, вот этот поменьше будет потреблять электроэнергии и частотники будут подешевле:
http://productfinder.wilo.com/ru....asheet#

В online каталоге пока много опечаток (30 кВт - это опечатка). Этот насос с двигателем на 75 кВт. Я Вам его же предлагал.
Потребление энергии (кВт)=Подача (м3/ч) * Напор (м) / 367 / КПД
Даже если КПД принять = 1, то для этих параметров 250 * 80 / 367 получим 55 кВт
 
Kass Дата: Понедельник, 03.06.2013, 19:34 | Сообщение # 49
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата (adstern)
В online каталоге пока много опечаток


В Wilo так мало сотрудников, что некому исправить опечатки? smile

Цитата (adstern)
Даже если КПД принять = 1, то для этих параметров 250 * 80 / 367 получим 55 кВт


Значит нужно выбирать три насоса на 125 т/час 70 м. При к.п.д. 80% получим 30 кВт, и учитывая, что насосов три, можно в каскад их связать, и при максимальных нагрузках будут работать два насоса, а третий в резерве. Так? wink


Все ИМХО
 
adstern Дата: Вторник, 04.06.2013, 08:45 | Сообщение # 50
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Да. - это вариант 2+1 (два рабочих и один резервный).
А например варианты 3+1 или 4+1 могут оказаться еще эффективней и дешевле.
 
Kass Дата: Вторник, 04.06.2013, 11:50 | Сообщение # 51
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата (adstern)
А например варианты 3+1 или 4+1 могут оказаться еще эффективней и дешевле.


Ну это в дальнейшем. Пока предполагается заменить два котла. Я как бы планирую по насосу на котел, и один в резерв.


Все ИМХО
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz