Котлы Wessex ModuMax
|
|
Прохожий |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 18:43 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Дали проект крышной котельной для обсчета монтажа, там собственно сабж. Два котла по 660 кВт, каждый из трех блоков по 220 кВт соответственно. Торгует ими одна контора в Раменском. Что то стремно мне связываться с этим гербалайфом. Кто нибудь имел дело с этими уродцами? Вот ссылка на сайт производителя Я так понимаю идея об использовании настенников для промкотельных все больше завоевывает массы. Прилагаю фотку котлов, чтобы было понятно о чем идет речь
Я не 1
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:53 | Сообщение # 2 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
А в чем стhемность то? Во всем этом тренде на настенники основной проблемой видится требовательность к водоподготовке, - чуть промохали и кирдык...
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:35 | Сообщение # 3 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
ну их тяжело назвать настенниками какая то смесь настенника с напольником т.к горелки возможно надувные теплообменники типа как в конденсациниках хотя может я и ошибаюсь смотрел подобное на www.giannoni.fr на диске есть как это собирается и работает
| |
| |
Прохожий |
Дата: Среда, 03.04.2013, 16:47 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Цитата (BAXI-Ural) А в чем стhемность то? А в том, из-за чего я начал эту тему. Никто их не ставил, шишек не набил, везде только рекламные лозунги и декларации, а что там будет на самом деле - еще неизвестно. А мне это надо, на собственном опыте и ошибках дорабатывать сырое оборудование до рабочего состояния? Даже если и не сырое, то все равно ляпы неизбежны. Сегодня получил предложение от поставщика, не буду вдаваться в подробности, но примерно в два раза дороже, чем обычный итальянский котел с газовой горелкой. А с учетом моих скидок думаю значительно больше чем в 2 раза. В общем не зря я сравнил с гербалайфом эту фигню. Меня на это сравнение сначала натолкнул стиль рекламных заявлений, а сейчас еще и усилилось ощущение, что под громкие заявления пытаются втюхать товар с тройной накруткой. Пожалуй предложу я Заку лучше виссман на эту котельную. И мне спокойнее и ему дешевле встанет.
Я не 1
| |
| |
allre |
Дата: Среда, 03.04.2013, 23:50 | Сообщение # 5 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Британские котлы, одним словом. По конструкции смахивают на Лаарсы - та же "плавающая" подвеска теплообменника и жестко прописанный минимальный расход в 2,4 л/с через 200-коловаттный котел при вполне солидных 25 КПа потерь. Пожалуй, если место и расчетный вес крышной котельной позволяют - лучше что-нибудь другое, с более развитым сервисом в России, хотя бы и тот же виссманн.
мой skype - reutov_o_v
| |
| |
Европа_теплотех |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 16:33 | Сообщение # 6 |
Претендент
Город: Алушта
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |