Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
допустимый перепад температуры - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 20:26

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
допустимый перепад температуры
Andrei Дата: Вторник, 25.12.2012, 14:30 | Сообщение # 1
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
всем доброго времени суток,подскажите какая допустимая разница температуры(помещения)в сбалансированной однотрубной системе отопления(при равных условиях)?
 
Kass Дата: Вторник, 25.12.2012, 16:10 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
В соседних помещениях или вообще по зданию?

Все ИМХО
 
Andrei Дата: Вторник, 25.12.2012, 17:32 | Сообщение # 3
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
по зданию
 
Kass Дата: Вторник, 25.12.2012, 17:39 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Разница температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности конструкций наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха не должна превышать 4 °С, а для конструкций пола первого этажа — 2 °С. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон не должна быть ниже 3 °С при расчетной температуре наружного воздуха.

Все ИМХО
 
Andrei Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:02 | Сообщение # 5
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
[b]Kass[а какая допустима разница температур внутреннего воздуха помещений здания?
 
Kass Дата: Среда, 26.12.2012, 01:12 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Здание то хоть жилое, торговое или производственное? Там разные санпины по ним. Ну к примеру по жилым СанПиН 2.1.2.1002 дает диапазон температур по различным помещениям жилых зданий в зависимости от климатической зоны. К примеру в жилых комнатах в нашей полосе температура должна не выходить за пределы 18-24°С.

Вот тут приложение 1 нужно смотреть. http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=328

Для производственных помещений нужно смотреть СанПиН 2.2.4.548. Там тоже много таблиц по категориям помещений. Ну вот тут к примеру можно посмотреть: http://base.garant.ru/4173106/


Все ИМХО
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz