300тый нового типа. Новая установка. 1 виторонд 200 125 квт с сотым витотроником. На трехсотый заведены два отопительных контура+ бойлер. При потере связи сотого с трехсотым (ошибка д5) происходит остановка насосов контуров. Как лечить? Можно ли использовать для связи обычный лон-кабель из компьютерного магазина?
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
konst |
Дата: Среда, 05.12.2012, 18:35 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Можно использовать сетевой компьютерный кабель (витая пара), но не ниже 5-й категории и чтобы обязательно был экранированный. И еще обратите внимание, хотя сам разъем на LON-кабеле такой же как на сетевом кабеле компьютера, но расключение проводков в нем другое. Когда будете обжимать разъемы, возмите за пример имеющийся LON-кабель и подсоедените и обожмите проводки как в нем.