Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Горелка Элка - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 21:36

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Горелка Элка
Angelski Дата: Четверг, 25.10.2012, 20:29 | Сообщение # 1
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Поделитесь опытом эксплуатации и настройки. Есть две проблемные горелки. Похоже что-то с топочными автоматами. Природа проблем до конца пока не выяснена. Завтра иду разбираться с первой, хотя две недели назад досконально проверил все параметры, всё было в ажуре. Одна тупо встаёт в продувку, чё за ошибку индицирует, пока не знаю.

Берегите воду- разбавляйте её
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 26.10.2012, 00:25 | Сообщение # 2
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Angelski)
Есть две проблемные горелки. Похоже что-то с топочными автоматами. Природа проблем до конца пока не выяснена.

Присылай....
Не такие реанимировали... ah
А не видя,на ощупь,вряд-ли что получится...


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Angelski Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:09 | Сообщение # 3
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Прислать навряд ли получится. Они сейчас дома отапливают... Хоть через пень колоду, но всё же.... Сегодня одну из них смотрел.... ВСЕ(!) параметры в норме. СО-10,5% О2- 2,4 Альфа( ну или лямбда)- 1,2 Газ на голове-3,6 мбар, Газ на входе-18 мбар в динамике, ток ионизации 30мкА. Давление в топке 2,6 мбар. Встаёт время от времени. Индицирует ошибку, которой нет в описании. Горелка с прибором-стрелка вверх. Может топочный автомат помирает?

Берегите воду- разбавляйте её
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz