Интересная схема
|
|
VikT |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 01:35 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Обсчитываю объект, и некое недоумение вызвала схема отопления. Попутка, с зависимым подключением веток. Две подачи (красные стрелки) и три обратки (синие). Понимаю, что работать будет, не зря ведь балансировочники присутствуют, но интересны мнения.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
prochor |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 05:31 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Кувандык
Группа:
Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
|
Недоумение должна вызывать какая нибудь тупиковая двухтрубка.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Прохожий |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 21:15 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
а покрупнее нельзя?
Я не 1
| |
| |
VikT |
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 01:48 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:55 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Ничего криминального я на схеме не нашел. Схема с попутным движением теплоносителя, разбитая к тому же на 4 контура. Не указана запорно-регулирующая арматура на радиаторах, надеюсь, что это только схема. Необходимо обеспечить довольно большое сопротивление на каждом радиаторе для того чтобы система была гидравлически устойчива. Балансировочники конечно каким то образом выправят ситуацию, но тогда возможны неприятности с разной температурой радиаторов внутри каждого контура. В общем хотя бы запорные вентиля на каждый радиатор ставить необходимо.
Я не 1
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 02:28 | Сообщение # 6 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Я конечно дико извиняюсь шо пишу из отпуска.... Но что за радиаторы применяются в данной схеме? Ежели это те, что представил мой отдохнувший мозг, то не перепутаны-ли на схеме цвета стрелок?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
VikT |
Дата: Суббота, 25.08.2012, 01:07 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) надеюсь, что это только схема. Это проект. Радиаторы с нижним подключением. Есть таблица с преднастройкой радиаторных клапанов и балансировочников. Quote (Mij-gan) не перепутаны-ли на схеме цвета стрелок? В принципе, это глубоко параллельно, но я почему то решил, что балансировочники на подаче стоять должны. И что-то мне кажется, что это программой какой-либо считано. Труба, кстати, Рехау заложена.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |