каскадное подключение котлов
|
|
Sahara |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:11 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Друзья, у меня имеется необходимость в использовании двух одноконтурных настенных котлов в каскаде в бойлерной коттеджа. Порывшись по документации некоторых производителей, таких как baxi и vaillant обнаружил замечательные решения для увязки конденсационных котлов в каскад. Но данное оборудование нам не подходит. Исходно имеем в помещении 7,8 м.кв объемом 23 куба: канал 140*270 и 140*140 кирпичный, желание использовать котлы с закрытой камерой сгорания 2*24 кВт. Невозможность вывода коаксиального дымохода (фасадная сторона, хозяева категорически не согласны). Не очень дружу с газовой нормативкой и пож нормами. Подскажите пожалуйста, какие документы поглядеть (ссылки приветствуются) и возможные типовые решения, если таковые есть. Заранее спасибо.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:37 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
СНиП II-35-76 Котельные установки.
7.13. Для котельной необходимо предусматривать сооружение одной дымовой трубы. Допускается предусматривать две трубы и более при соответствующем обосновании.
В сети он есть, к примеру тут: http://www.vashdom.ru/snip/II-35-76/
Смотри раздел Дымовые трубы.
Все ИМХО
| |
| |
Sahara |
Дата: Среда, 20.06.2012, 03:08 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
интересует применение в малоэтажном строительстве
wiski makes me 4 WD
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Среда, 20.06.2012, 10:57 | Сообщение # 4 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
В один канал две нержавейки по 120 с ревизиями-конденсатоотводчиками (для закрытой камеры - два по 80 мм, тоже с конденсатоотводчиками), второй - вытяжной, не забыть про приток воздуха в котельную. Контролер - Кромшредер из серии Е8; гидрострелка; бойлер к одному из котлов, либо за гидрострелкой.
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
Sahara |
Дата: Среда, 20.06.2012, 14:45 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (BAXI-Ural) В один канал две нержавейки по 120 с ревизиями-конденсатоотводчиками Не пройдет согласование однозначно.
Quote (BAXI-Ural) для закрытой камеры - два по 80 мм, тоже с конденсатоотводчиками скажите пожалуйста, есть где-нибудь реализованные решения подобного плана, официально принятые и прорисованные в проектном решении?
Quote (BAXI-Ural) не забыть про приток воздуха в котельную. Контролер - Кромшредер из серии Е8; гидрострелка; бойлер к одному из котлов, либо за гидрострелкой. Спасибо за совет. С ротацией котлов и всем остальным справимся самостоятельно.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 01:22 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) интересует применение в малоэтажном строительстве
А снип запрещает такое решение в малоэтажке?
Все ИМХО
| |
| |
Sahara |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:24 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Kass, мне не надо строить дымоходную трубу(канал). Она есть.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:42 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Тогда в чем проблема то?
Все ИМХО
| |
| |
Jar |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:38 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
куда деть забойный канал
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 11:56 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Тогда в чем проблема то? дымоход один - котла два. Есть ли варианты при которых согласовать подобное решение возможно?
Quote (Jar) куда деть забойный канал забойный канал - это из терминологии бурильщиков. Вы о чём?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
konst |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 14:51 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Для многоквартирных домов такое подсоединение котлов к дымоходу запрещено - см. СНиП 41-01-2003 п. 6.2.5. Для индивидуального коттеджа это до 20 мая прошлого года тоже было запрещено, однако с введением нового СП 62.13330.2011 этот момент стал однозначно в нормах не прописан. По этому, скорее всего, будет зависеть от личных предпочтений пожарника и газовика, которые будут принимать теплопункт в эксплуатацию. При подсоединении двух турбированных котлов в общий дымоход, расстояние между врезками желательно делать не менее 2 м. Иначе возможно влияние работы котлов друг на друга. Например: в момент розжига горелки одного котла может происходить задувание пламени в другом котле, или, если один котел выключен, то вентилятор второго котла будет гнать дым не только в общий дымоход, но и частично обратной тягой в первый котел.
Оптимальный вариант - в имеющийся канал 270х140 вставить (просунуть на всю длинну) сверху краном две трубы Ф110…130 и сделать отдельный дымоход от каждого котла.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 21:01 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Спасибо. Четко и по существу.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Суббота, 23.06.2012, 13:49 | Сообщение # 13 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (konst) Оптимальный вариант - в имеющийся канал 270х140 вставить (просунуть на всю длинну) сверху краном две трубы Ф110…130 и сделать отдельный дымоход от каждого котла. Дэк и я о чем...Quote (BAXI-Ural) В один канал две нержавейки по 120 с ревизиями-конденсатоотводчиками и хоть атмосферники, хоть "турбо" (если "турбо", то можно для каждого и стандартные 80-ки). В Пермсом крае строится многоквартирный трехэтажный дом. По проекту, с экспертизой. Там кирпичные каналы 140х140 (ваще хотели сначала их просто как дымоходы использовать ) , в каждый по 80-му алюминиевому дымоходу.
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |