Водяной теплый пол в квартире
Щастье Дата: Среда, 29.04.2009, 02:57 | Сообщение # 21
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
да нет ,цепляете за прямую и за обратку и за счёт разницы давлений

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
boeing Дата: Среда, 29.04.2009, 03:07 | Сообщение # 22
Любитель
Город: Казань
Группа: Новички
Сообщений: 101
Репутация: 2
Статус: Offline
как батарею значит.
 
Щастье Дата: Среда, 29.04.2009, 03:09 | Сообщение # 23
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
в принципе да

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Koba Дата: Среда, 29.04.2009, 05:59 | Сообщение # 24
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Во красота-то какая! А скока стоит?
Т.П. от ГВС делают ещё разрезая стояк и врезая в него шайбу или даже шаровой кран angry dont . Получается перепад давления и метров 30 пог. м/п 20 -тки прокачивается. А когда не прокачивается, чел просто прикрывает вентилёчек. fool И пипец рециркуляции ГВС. Видел своими глазами. На вопрос не ссышь, ответ - не-а.


Пройдет и это.
 
@lex Дата: Среда, 29.04.2009, 07:26 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1298
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
температура пола, я так понял управляется насосом по датчику работающему на электричестве?

никак нет. Черная термостатическая голова на первичном контуре, а ее термочувствительный капиляр в гильзе на вторичном


не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
 
Vova_S Дата: Среда, 29.04.2009, 08:23 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (@lex)
никак нет. Черная термостатическая голова на первичном контуре, а ее термочувствительный капиляр в гильзе на вторичном

да..
при увеличении отлично видно

 
Гость Дата: Среда, 29.04.2009, 08:36 | Сообщение # 27
Группа:





красотиша я подобную фото и хотел показать
овентоп судя по всему
во вторичный контур что хочешь то и заливай хоть чистый спирт
вешается за место прибора отопления
 
представитель_fondital Дата: Среда, 29.04.2009, 10:02 | Сообщение # 28
Группа:





у меня обратная ситуёвина - ч(м)удак на стояке ГВС врезал ТП, и похоже - через термосмеситель.
как итог - температура ГВС по стояку - 36-38 грд. если отключить ХВ - ГВС =60грд.
возьму отпуск - буду клевать мозги жеку - пусть решают проблему.
 
Vova_S Дата: Среда, 29.04.2009, 10:25 | Сообщение # 29
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Забыл я в топике написать - ищу легальный вариант от ЦО..
не скрою, есть в моей биографии давний (до интернета) факт - делал в квартире на кухне ТП напрямую от двухтрубки ЦО. Зак умолил, под свою полную ответственность.
Сейчас бы так делать конечно не стал

Добавлено (29.04.2009, 10:25)
---------------------------------------------

Quote (представитель_fondital)
а стояке ГВС врезал ТП, и похоже - через термосмеситель.

а вы уверены что через теплообменник? - могли и напрямую залепить. в патрубки кранов сушилки на стояке элементарно вставляются пластинки для направления потока в свою сторону
 
представитель_fondital Дата: Среда, 29.04.2009, 12:05 | Сообщение # 30
Группа:





так я и пишу - через термосмеситель. т.е. взяли гвс, добавили хв, пустили в ТП, а потом обратно в гвс.
 
Vova_S Дата: Среда, 29.04.2009, 12:31 | Сообщение # 31
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
жильцы - они вообще очень жостокие по натуре biggrin
 
123Вот Дата: Среда, 29.04.2009, 13:02 | Сообщение # 32
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Этот красивый ящик с объвязкой способен угробить еще эНное количество СО в многоэтажках.И концов не найдешь.
Хотя и решит вопрос ТП одной-нескольких квартир в доме,но в счет остальных.Но с полпинка превратит дом с неотрегулированной СО в дом с неизвестной СО и неизвестной нагрузкой.
Домов в которых есть еще один контур теплоснабжения(на ТП ли, на ТС калориферов в последствии устанавливаемы жильцами или еще как) еденицы.А включение этих ящиков в существующие СО угробит еще весьма немалый процен пока еще живых систем.
 
pornokopyt Дата: Четверг, 30.04.2009, 10:05 | Сообщение # 33
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
Гламурной коробчке не хватает еще одного насоса -продавить первичный контур. Располагаемого перепада в обычной многоэтажной однотрубке заведомо не хватит.
 
Vova_S Дата: Вторник, 15.09.2009, 17:03 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Этот красивый ящик с объвязкой способен угробить еще эНное количество СО в многоэтажках.И концов не найдешь.
Хотя и решит вопрос ТП одной-нескольких квартир в доме

И все-таки не очень понял, почему "этот красивый ящик"прям таки обязательно должен угробить балансировку..

По идее - если нормально отрегулировать, то ведь при неизменной теплопотребности помещения, - сколько калорий потреблялось через радиатор отпопления, столько же должен потреблять и ТП..

Какой параметр в стояке может критично измениться для общей системы :
температура теплоносителя, объем в единицу времени.. или еще что ?

 
Vova_S Дата: Вторник, 15.09.2009, 17:12 | Сообщение # 35
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
biggrin biggrin
может, Овентропа тоже в "перлы"?

Прикрепления: 0279070.jpg (35.5 Kb)
 
Noj Дата: Вторник, 15.09.2009, 18:23 | Сообщение # 36
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
Овентропа тоже в "перлы"?

Ха, +1, знай наших!


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
123Вот Дата: Вторник, 15.09.2009, 18:31 | Сообщение # 37
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
По идее - если нормально отрегулировать, то ведь при неизменной теплопотребности помещения, - сколько калорий потреблялось через радиатор отпопления, столько же должен потреблять и ТП..

Тогда и зачем городить ОП под окнами, коль одного пола хватает, раз у них равное теплопотребление.Иль не равное?
Второе, вы слишком прямолинейно подошли к фразе "угробить", понятно, что при регулировке и прочая можно сделать, если изначально есть условия для работы СО с такими "ящиками".Но ведь вставлять их начнут куда не попадя....и получим в существующих СО то, о чем как раз и написал.Если их предусмотреть на стадии проектирования- другое дело, но это как раз с обеспечением тех условий в которых он может работать.Обратная подгонка (изменять условия под ящики в сущ. СО) чревата.
И кстати это будет следующий этап войны жильцов друг с другом за личный комфорти за осознание комфорта,с учетом ЖК- всякие ЖЭКи и ДЕЗы тут уже не участники .Будет полный беспредел.
 
Vova_S Дата: Вторник, 15.09.2009, 19:30 | Сообщение # 38
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Если честно, я не великий теоретик в отоплении многоквартирных домов..
Просто однажды поучаствовал, как писал выше, в "теплотехническом преступлении" и залепил на кухне на 8 этаже ТП напрямую от двухтрубки ЦО, вместо чугунной батареи с регулирующим краном..
Тогда делал чисто по пиратски, выполняя желание зака ..
Теперь , т.к. эта тема в общении с заками систематически возникает, думаю как это дело сделать максимально безопасным, и соответствующим нормам.., а так же как возможно легализовать такое решение..
Сейчас кругом ТСЖ, и там где я живу народ в них пока преимущественно невредный - но просит какое то тех.обоснование..

Вот и думаю, может можно сбацать какой либо типовой проект ,позволяющий обосновывать монтаж ТП в квртирах, при соблюдении балансировки общей системы..

или хоть обяснить проектной конторе как сделать такой индивидуальный проект для отдельно взятой квартиры..

Есть у меня пара заков, которые согласны и на проект..
Раньше то даже разговору о таком даже и представить нельзя было..

 
грязнуля Дата: Вторник, 15.09.2009, 20:00 | Сообщение # 39
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А если вот так, и без ТО? Я так не делал, но... а вдруг!
Прикрепления: 4455431.jpg (134.0 Kb)


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Vova_S Дата: Вторник, 15.09.2009, 20:29 | Сообщение # 40
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
ТП напрямую от ЦО - строго запрещено, так же как и отопление от ЦО на балконах..

вот здесь много чего на эту тему есть

 