Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Реле давления газа. - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 03:30

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Реле давления газа.
RUZALIN Дата: Понедельник, 16.01.2012, 14:43 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Реле давления газа, для разрыва электричекой цепи, при понижений давления за пределы установленной или при прекращении подачи газа.

Кто, какие знает и какими пользуется?

Хочется держать на складе и предлагать при монтаже котлов, для установки после крана подачи газа на котёл. Чтобы котёл не вставал с ошибкой, при прекращении подачи газа.

Добавлено (16.01.2012, 14:43)
---------------------------------------------
Смотрю этот узел от котла Baxi Slim 62 кВт, по сути можно его приспособить, готовое решение. Артикул: 3604220. Цена в районе 2300 рублей. Может есть такие же решения, но подешевле?

 
LEX Дата: Понедельник, 16.01.2012, 15:40 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
RUZALIN, никак хочешь настенник обмануть? Была такая тема на старом соке лет 5 назад.

У меня были мысли насчет этого, но я решил, что уж если нарушать, то законным инструментом и остановился на релюхах, которые ставят на наддувные горелки, типа вот такого



Они имеют разрешения гостехнадзора и сертификат соответвтсия. Мона если что, то хоть как-то от инспектора отболтаться.

А вот насчет твоего баксевого не знаю, если честно.

ЗЫ. Если честно, на практике ни разу не ставили - не было надобности, но вот теоретическое решение в голове держу и девайс приобрести не такая уж проблема - как запчасть для наддувных горелок продается.
Прикрепления: 7779623.jpg (14.1 Kb)


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Vova_S Дата: Понедельник, 16.01.2012, 15:56 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (LEX)
то хоть как-то от инспектора отболтаться.
а разве нельзя это всё просто внести в проект?
какой норматив может препятствовать?
 
LEX Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:03 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Не знаю, не пробовали ни разу.
Как одно из сомнений - мы аннулируем обязательный перезапуск котла вручную (с непосредственным контролем ситуации), заложенный производителем, после ошибки, связанной с исчезновением газа.
Если производитель считает безопасным автоматический запуск котла после исчезновения и возобновления подачи газа, почему он не закладывает это сразу (как производитель наддувных горелок)?

Был бы я инспектором - докапывался бы так.

А если еще и девайс не сертифицирован как самостоятельная единица и не имеет разрешения гостехнадзора на применение.... тогда одназанчно butcher

Поэтому, если ставить, то такие релюхи и держать наготове бумажки.
Тем боле, что Рузалин не на стадии проекта это задумывает, насколько я понял. А колхозить собирается. Вот я и рекомендую, если колхозить, то хотя б из легитимных девайсов biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
RUZALIN Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:19 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Что то не могу найти у dungs нужного оборудования. Некоторые при отключений газа дают сигнал на управляющий орган, некоторые идут в блокировку(опять же, зачем мне это, если я этого и хочу избежать). Пока смотрю, изучаю инет.

Добавлено (16.01.2012, 16:19)
---------------------------------------------
Кстати на Бакси этот dungs и стоит smile

 
трудяга Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:28 | Сообщение # 6
Претендент
Город: Муром
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
На Висмане колодка специальная для этого реле. Штука полезная, особенно для домов непостоянного пребывания. Пару раз спасала.
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:53 | Сообщение # 7
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (LEX)
Если производитель считает безопасным автоматический запуск котла после исчезновения и возобновления подачи газа, почему он не закладывает это сразу (как производитель наддувных горелок)?

Витогаз 100 - реле контроля давления газа в комплекте.
Атмосферники Будерус - доп. опция, типа по желанию. Но обязательно входят в комплект перенастройки на сжжиженный газ.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Прохожий Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:01 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Что то не могу найти у dungs нужного оборудования

dungs.ru смотрел?


Я не 1
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 16.01.2012, 21:23 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Да, просмотрел. Но видимо я не то смотрю.
 
LEX Дата: Вторник, 17.01.2012, 07:23 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
На сайте dungs.ru с ходу нашел эти релюхи. Только не нашел разрешения и сертификатов российских, тока буржуйские

А вот на этом сайте и разрешение ГГТН и Сертификат (правда уже просроченные) выложены

тынц


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
konst Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:38 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
Обычно ставим либо вышеупомянутый бздункс, либо Белорусский аналог:
тынц 2
Причем ставим именно внешнее реле вне горелки котла.
Дело в том, что большинство призводителей (не все, но очень многие), когда оборудывают свою горелку этим реле, делают схему почему-то таким образом, что в случае срабатывания реле горелка останавливается, но сигнал аварии не выдается. Горелка стоит, молчит, и никому ни чего не говоря ждет когда восстановится давление газа. По этому мы ставим именно внешнее реле для возможности сигнализации.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Лёлик Дата: Пятница, 20.01.2012, 20:16 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Атмосферники Будерус - доп. опция, типа по желанию. Но обязательно входят в комплект перенастройки на сжжиженный газ.
артикул 05176020, 63008775, подороже бакси, но зато продаются как готовый продукт, не запчасть...


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz