Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Купил трехходовой клапан ESBE VTA322 35-60C нар.1, K (нужен совет)
Купил трехходовой клапан ESBE VTA322 35-60C нар.1, K
RUZALIN Дата: Среда, 16.01.2013, 15:41 | Сообщение # 21
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ну это нестандартный вариант решения, там наверно евро конус, а на эсби нет эвроконуса.
 
zaka Дата: Среда, 16.01.2013, 15:56 | Сообщение # 22
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Вы как делали разъемное на ESBE?
 
RUZALIN Дата: Среда, 16.01.2013, 17:34 | Сообщение # 23
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
У меня Эсби с внутренней резьбой 3/4. На него крутить или сгон или просто следующий элемент, если дальше где то есть разъёмное соединение.
 
zaka Дата: Среда, 16.01.2013, 20:55 | Сообщение # 24
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Проблему решил. Раз обещал показываю фото.
Появился еще вопрос, но надо, наверное в ветку про теплые полы.
Прикрепления: 0767484.jpg (134.8 Kb)
 
Iggy63 Дата: Суббота, 19.01.2013, 10:30 | Сообщение # 25
Любитель
Город: дерёвня
Группа: Граждане
Сообщений: 128
Репутация: 0
Статус: Offline
Правильно решил. biggrin
А что, на нижний выход Эссбы накидных гаек не хватило? wacko

И градусник будет что мерять? Воду на выходе из ТП. А зачем? Она и так понятное дело - холодная будет.

Короче - переделать и опять сюда выложить!
 
Николай_Иванович Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:42 | Сообщение # 26
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1069
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Iggy63)

Короче - переделать и опять сюда выложить!

НЕ пугайте человека smile ,все разбирается ,да и температура возможно по обратке выставляться будет,а вот в каталоге ESBE для смесителя VTA-320,370,520 рекомендуется установка еще обратного клапана на подмешивающей линии(в случаях наличия в системе 2-х и более насосов ;котлового ТП и тд)

Добавлено (19.01.2013, 11:42)
---------------------------------------------
В теме"Схемы гребенки ТП...." на стр 7 есть этот смеситель..

 
zaka Дата: Понедельник, 21.01.2013, 08:24 | Сообщение # 27
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
в каталоге ESBE для смесителя VTA-320,370,520 рекомендуется установка еще обратного клапана на подмешивающей линии(в случаях наличия в системе 2-х и более насосов ;котлового ТП и тд)

Спрашивал в другой ветке почти в такой постановке, как Вы говорите. Ответил только один, что не надо. Остальные промолчали...
http://newcok.3dn.ru/forum/2-1652-15 вопрос - пост № 287, ответ №288
 
Koba Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:34 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (zaka)
Спрашивал в другой ветке почти в такой постановке, как Вы говорите. Ответил только один, что не надо. Остальные промолчали...
http://newcok.3dn.ru/forum/2-1652-15 вопрос - пост № 287, ответ №288

Э-э, батенька, путаетесь. Там Вы спросили про "байпас после насоса". Вам Валера и ответил - байпас не надо. Остальные промолчали, ибо ответ правильный был дан.
А,
Цитата (Николай_Иванович)
рекомендуется установка еще обратного клапана на подмешивающей линии(в случаях наличия в системе 2-х и более насосов ;котлового ТП и тд)

это совсем про другое. Николай Иванович имел ввиду поставить обратный клапан (это не байпас ни разу), ну грубо говоря вместо (или вместе, ежели оч.хочется) термометра на Вашем фото из поста 24.
Пока еще бегом за парту - учиться. tongue
З.Ы. Не обижайтесь, только, я любя.


Пройдет и это.
 
zaka Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:02 | Сообщение # 29
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Koba)
З.Ы. Не обижайтесь, только, я любя.

Ни разу..., когда это знания, а не апломб. Я помню японскую пословицу: "На свете нет ничего дороже хорошего совета !", но всегда за точность.

Мой вопрос был несколько ширше..... и, звучал дословно так: "Посмотрите, пожалуйста, мою незатейливую схемку". Далее по тексту. Что предполагает, в т.ч. некий общий обзор ее недостатков. Да и набор из пяти элементов принципиальной схемки вряд ли мог скрыть возможные огрехи из за насыщенной компоновки, даже от беглого взгляда настоящего специалиста.
Но признаю собственные ошибки - надо ставить вопрос более четко. О чем спросил - на то и ответили, о чем не спрашивали - оставим на потом. biggrin

Добавлено (22.01.2013, 10:02)
---------------------------------------------

Цитата (Iggy63)
И градусник будет что мерять? Воду на выходе из ТП. А зачем? Она и так понятное дело - холодная будет.


Отвечаю. Назначение "градусника" - измерение температуры (может есть и другие приложения?).
Где то в учебнике читал, что бы вода (как вы пишите) не была холодной (иначе пол будет не прогретым, как вариант - не равномерно прогретым) надо обеспечить разность в Т подачи и обратки до ~5...10 C. Для этого будем измерять Т "туда" и "обратно".

Про обратный клапан - он должен спасти от "передавливания" котловой воды в контур обратки ВТП, так что ли? Насколько строгое требование?
 
Koba Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:09 | Сообщение # 30
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (zaka)
Про обратный клапан - он должен спасти от "передавливания" котловой воды в контур обратки ВТП, так что ли? Насколько строгое требование?

Нет, если есть еще один насос , например РО, он может гонять теплоноситель через трехходовой в обратном направлении. Через подающую ветку и через подмес. В таком случае при маленьком гидросопротивлении трехходовой может "зашунтировать" всю систему РО


Пройдет и это.
 
zaka Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:25 | Сообщение # 31
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Koba)
Нет, если есть еще один насос , например РО,


Я веду обсуждение в рамках той самой упомянутой
Цитата (zaka)
Посмотрите, пожалуйста, мою незатейливую схемку

В ней как такового насоса РО нет, но есть котловой. Вот тут не могу строго сказать об эквивалентности обоих насосов (ввиду квалификации). Как на Ваш взгляд с учетом сказанного?
 
Koba Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:35 | Сообщение # 32
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (zaka)
В ней как такового насоса РО нет, но есть котловой.

Без разницы. А где схемка то?


Пройдет и это.
 
zaka Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:48 | Сообщение # 33
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Вот
Прикрепления: 2377980.jpg (116.7 Kb)
 
Koba Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:54 | Сообщение # 34
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
А я чего то не понял или у Вас подача в ТП идет из обратки РО? wacko

Пройдет и это.
 
zaka Дата: Вторник, 22.01.2013, 11:01 | Сообщение # 35
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Нет это моя небрежность в рисунке. Извиняюсь, что сам не обратил внимание. Схему рисовал на коленке (наспех) в таком же как сейчас режиме разговора.

В натуре как положено: подача из подачи, обратка в обратку.
 
Koba Дата: Вторник, 22.01.2013, 11:16 | Сообщение # 36
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Ну вот насос котловой (он же РО) может погнать воду через краник в красном кружке, далее во вход 3-хходового, далее вниз через подмешивающую ветку и обратно в котел, через краник без красного кружка. Если гидросопротивление этого пути будет маленькое (ну может такое быть) - теплоноситель в радиаторы не пойдет. Для этого и ставят обратный клапан на линию подмеса(которая на рисунке вниз идет) или на обратку вместо(вместе) краника без красного кружка.

Пройдет и это.
 
zaka Дата: Вторник, 22.01.2013, 11:29 | Сообщение # 37
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо! Я описывал тот же механизм, но с другими последствиями. Т.е. котловой насос за счет большего давления запускал воду в магистраль возврата воды из ВТП.
Все понял!
 
Valeriu Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:01 | Сообщение # 38
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Коба, Амираныч! Ты мужик трезво мыслящий. Обьясни мне нах обратный клапан на подмесе?
Возможны сосбно две ситуации -
сит.1 - усё нормально, оба насосика тарахтят, трёхходовой регулирует, подмешивает с подмеса :), обратный кулапан не при делах, он стоит по течению в подмесе. А нах он нужен, если он стоит по течению? Да ещё и создаёт небольшое, но, всё же гидросопротивление в линии подмеса.
сит.2 - котловой передавливает подмес в обратную. Трёхходовой что-то пытается сделать, но ему работать не с чем(нет подмеса). Т.е. котловая вода прёт в полы, если трёхходовой приоткрыт. Чем поможет обратный клапан, просто подачу не пропустит в обратку? А зачем нам трёхходовой, который не регулирует, и зачем нам насос который передавливает? Смысл - решать непропуск подачи в обратку обратным клапаном, когда вопрос-то вовсе не в нём, а в излишнем напоре котлового насоса! Тогда уж лучше поджимать напор котлового балансировочником на подаче, если насос уже стоит. Или покупать менее мощный, значит менее дорогой котловой.
Я вовсе не теплотехник, просто любознательный(может временами излишне) biggrin .


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
zaka Дата: Пятница, 25.01.2013, 08:23 | Сообщение # 39
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Valeriu)
Коба, Амираныч! Ты мужик трезво мыслящий. Обьясни мне нах обратный клапан на подмесе?


Поддерживаю вопрос, срочно прошу ответа! Напуганный Проверенными уже собрался в магазин за клапаном.

Valeriu, на мой взгляд логично рассуждает. Что скажите?
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:08 | Сообщение # 40
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Цитата (Valeriu)
Коба, Амираныч! Ты мужик трезво мыслящий. Обьясни мне нах обратный клапан на подмесе?

А почему трёхходовой?А не двух или четырёх?
А если СО работает без клапана,тогда чё?
1-СО собрана не правильно!
2-СО вражеская,нам такой не надо!
Цитата (Valeriu)
Я вовсе не теплотехник, просто любознательный(

Аналогично! first
Цитата (zaka)
Я помню японскую пословицу: "На свете нет ничего дороже хорошего совета !"

Поэтому мы наследники страны Советов.... wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 