Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Помогите увязать Домипрожект с бойлером - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 09:15

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Помогите увязать Домипрожект с бойлером
calmar Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 20:54 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:06 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
А почему не сделать стрелку? ТГР на три вторичных контура: ГВС (бойлер), Т.П. и РО. Приоритет ГВС сделать можно элементарно, ну хотя бы на релюшках. По датчику(термостату) бойлера включается горелка котла, загрузочный насос бойлера и отключается питание насосов Т.П. и РО. Все просто и надежно. На термостате котла поставьте Т подачи под мах и в межсезонье проблем не вижу никаких.

Пройдет и это.
 
calmar Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:11 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, Коба. Если на термостате котла макс. ставим, как на нагрузки Т после отключения бойлерного насоса выбираться будет ?
 
Koba Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:14 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (calmar)
как на нагрузки Т после отключения бойлерного насоса выбираться будет ?

Простите не понял вопроса. Нельзя ли по русски smile
З.Ы. А Вам приоритет ГВС точно нужен? Теплопотери дома считали/прикидывали? Сколько? Может Боливар (т.е. котел) вытянет и двоих?


Пройдет и это.
 
calmar Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:23 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Конечно приоритет нужен, теплопотери 19 квт, считали при постройке

Добавлено (09.10.2011, 21:23)
---------------------------------------------
По-русски - у меня сомнения были насчет мозгов Феролевских по поводу вывода котла на полную мощь при включении загрузки бойлера
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:27 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Проще сменить котёл. А по поводу смены ориентаций двухконтурного котла на работу с бойлером: на Вайлланте легко, на новых Бакси кроме Майна тоже легко. В других котлах только сложными путями, что проще котёл сменить.
 
calmar Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:31 | Сообщение # 7
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:43 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Можно конечно покалдавать, но сегодня для таких размышлений что то мозг уже устал smile
 
calmar Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:39 | Сообщение # 9
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Отдыхай, Рузалин, - воскресенье ведь. Я пока стрелку сварганю, время есть smile
Был бы это к примеру Баксик одноконтурный, я бы вопросов не задавал

Добавлено (10.10.2011, 22:45)
---------------------------------------------
Мож и на радиаторные контура узлы подмеса поставить, для межсезонья и не только

Добавлено (20.10.2011, 20:39)
---------------------------------------------
Поменял котелок. Вопрос снят

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz