Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Горелки - Страница 8 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 18.04.2024, 21:55

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Горелки (Опыт обслуживания и эксплуатации)
Горелки
Александр_Первый Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:38 | Сообщение # 141
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline
Вчера припёрли очередного жмурика....
Пришлось трохи повозиться чтобы оживить.





Но тут прикол был!
Топку почистили,горелку отремонтировали...





А он размороженный!
wacko
....а чё,может заварите?!
Прикрепления: 8016500.jpg (156.1 Kb) · 5990424.jpg (121.7 Kb) · 6697536.jpg (164.5 Kb) · 0896365.jpg (236.1 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:15 | Сообщение # 142
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
и чё - некому заварить? smile
 
Александр_Первый Дата: Среда, 17.07.2013, 01:25 | Сообщение # 143
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline
Как ты себе это представляешь? wink

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Среда, 17.07.2013, 01:46 | Сообщение # 144
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
да как обычно - если долго мучиться - что-нибудь получится. smile
 
Александр_Первый Дата: Среда, 17.07.2013, 05:54 | Сообщение # 145
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline
Ну-ка,подскажи,как деформированный(размороженный) теплообменник заварить?! smile

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Среда, 17.07.2013, 11:29 | Сообщение # 146
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Цитата (Vova_S)
как обычно - если долго мучиться - что-нибудь получится.

biggrin
 
IgorG63 Дата: Среда, 17.07.2013, 12:03 | Сообщение # 147
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
я б даже не брался варить замороженный варить
дохлый вариант возможны протечки
один раз только чугуняку до конца отопительного сезона "восстановил"
и то химией "заморской"
да и медные иногда ремонтирую
на днях два больших (1х4 метра) медных сделал после разморозки
вот придется горелку комбинированную в подогревателю нефтяной эмульсии "колхозить"
до этого стояла наша "страшненькая"
 
Александр_Первый Дата: Среда, 17.07.2013, 12:57 | Сообщение # 148
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline
Цитата (Vova_S)
да как обычно - если долго мучиться - что-нибудь получится.

facepalm
Цитата (IgorG63)
даже не брался варить замороженный варить
дохлый вариант возможны протечки

thumbup
Как узнали что размороженный?!
Оне насос припёрли, Ду-65 вило,у которого треснута улитка.
Которые мы ставим на 150 000-200 000 кКал!
Чё с насосом? Да разморозили!А где стоял?Да на этом бойлере! wacko
Так что бойлер тоже разморожен? Ну да!
А чё не сказали?А мы думали вы разберёте и увидите!
Короче:-Кино и немцы!Точнее -масквечи....
Это им в головном офисе расчёт делали на бойлер в 35 000кКал поставить насос диаметром на 65мм.!
Вот такие уникальные кадры!


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Среда, 17.07.2013, 13:32 | Сообщение # 149
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Цитата (Александр_Первый)
Саня, ты себя по лбу не бей, а просто прими к сведению, что заварить всегда можно всё что угодно..
Зависит только от потраченного времени, материалов и квалификации..
ну и от желания естественно..

я раз варил чугунные батареи- вдрызг размороженные..
за новыми ехать было слишком далеко и долго - а сделать надо было быстро.. благо под рукой был правильный сварочник и подходящие электроды.
 
Александр_Первый Дата: Среда, 17.07.2013, 13:40 | Сообщение # 150
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline
Серёга,это не лоб а глаза,придерживаю что-бы на лоб не вылезли....
Когда ремонт дороже нового,то это бессмысленно!
И время тратить не надо.
Просто прими это к сведению.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Среда, 17.07.2013, 15:07 | Сообщение # 151
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
не отменяет необходимость знать как и уметь.. wink
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 18.07.2013, 02:39 | Сообщение # 152
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline
Ты о чём?
О том что надо было заварить?
В данном случае,это бессмысленно,так как теплообменник раздут как самовар.
А сколько теплообменников заварили,некоторым и не снилось..... sleep


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Четверг, 18.07.2013, 08:37 | Сообщение # 153
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
я о том, что кадры решают всё..
раз есть соответствующий спец - то и хорошо.
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:22 | Сообщение # 154
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline
Конечно что хорошо когда хорошо!
А вот,соответствующий спец как должен подходить к делу?
Расчёты сделать по сварочной формуле,ТО прикинуть и с богом?!
А мы то всё,по колхозному,на глаз.
Не правильно наверно....


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 25.10.2013, 12:51 | Сообщение # 155
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline
Вчера горелку припёрли,Риелло,глядь а она китальянская!





Купят хрен знает что и хер знает у кого,а как кирдык пришёл,бегут к нам -помажите не работает!
А туда,где покупали чё не тащим?Там руками разводят!Вот это правильно-разводят!Когда продают.
Сегодня исчё две притащили,правда,родные,корейские.... tongue
Интересно,много здесь специалистов,которые за пол часа определят поломку и устранят её?!
Или только языком по книжным формулам чесать?!
Прикрепления: 2515338.jpg (117.4 Kb) · 8268365.jpg (103.8 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
konst Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:27 | Сообщение # 156
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Третья клемма - винт не затянут, контакт отходит?

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:33 | Сообщение # 157
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline
Не,с клемами-всё пучком!
Банальная проблема,топливный насоз засрали ТСМом!
Блок управления,по сравнению,с пред идущей моделью,почти шедевр! biggrin


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
konst Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:27 | Сообщение # 158
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Тьфу ты блин! А я сижу, в фотографию пялюсь, все глаза сломал. Думал Вы специально ее выложили и вопрос с подвохом подкинули, мол найди деффект на фото...

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 26.10.2013, 01:31 | Сообщение # 159
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9853
Репутация: 41
Статус: Offline


Тама исчё и водичка поработала....

Прикрепления: 9030614.jpg (149.1 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Лёлик Дата: Понедельник, 22.12.2014, 17:06 | Сообщение # 160
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Привет, парни!
Прошу помощи!
Новая, при запуске-настройке развалился мультиблок (Дунгс GB-LE 055). После ремонта мультиблока пытался проверить горелку в условиях офиса. Давление на входе создал (гусары, молчать) воздушным шариком. Ионизацию симулировал наспех найденным диодом. После включения розжига подал на провод ионизации массу через диод, и всё. Топочный автомат (Сименс LME 11.330) больше признаков жизни не подаёт. В инструкции говорится, что при КЗ электрода на массу происходит некая блокировка. Пробовал жать кнопку 1, 2, 3, 30-ть секунд, замыкал нейтраль на массу, перемыкал на снятом все контакты - цуко не моргнул больше ни разу. Замена?
Прикрепления: 1053715.jpg (149.2 Kb) · 7800968.jpg (131.8 Kb) · 3997409.jpg (144.3 Kb) · 6931194.jpg (107.5 Kb) · 6907739.jpg (122.5 Kb)


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Горелки (Опыт обслуживания и эксплуатации)
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz