Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
насколько работоспособна схема? - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 20:03

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
насколько работоспособна схема?
Andrei Дата: Понедельник, 08.08.2011, 19:50 | Сообщение # 1
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
всем доброго времени суток,однотрубка п-образный стояк(подача через комнату,обратка через кухню)верхний этаж 9-этажки,радиаторы чугун(нижнее подключение),на фото подводка радиатора в комнате,на кухне(труба уходит влево) зеркальное подключение радиатора,насколько работоспособна данная схема? smile
Прикрепления: 1115998.jpg (61.4 Kb)
 
wasermen Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:42 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Если описание верно, и на фото подача. Батарея в этой комнате должнабыть , если не "мертвой", то полуживой.
А вот если подача с кухни, а на фото обратка,, то так должно греть (и греет).


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Gso Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:49 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (wasermen)
А вот если подача с кухни, а на фото обратка

Согласен. Там кто-то ошибся, скорее Andrei, .
 
Gso Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:51 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Вот тоже самое, обратка.
Прикрепления: 2067102.jpg (39.0 Kb)
 
Andrei Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:56 | Сообщение # 5
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Gso, нее я в подвале смотрел-подача по комнатам smile
 
Gso Дата: Понедельник, 08.08.2011, 22:23 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Andrei)
Gso, нее я в подвале смотрел-подача по комнатам

Фото можете? Чёт я сомневаюсь.
 
Gso Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:58 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Gso)
Чёт я сомневаюсь.

Беру слова назад. Что-то плохо подумал. Работать будет и так и так без проблем.

Прикрепления: 3041244.jpg (21.3 Kb)
 
Прохожий Дата: Вторник, 09.08.2011, 10:31 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Обычная однотрубная схема с П-образным стояком. Сканави, глава 6.1, рис. 6.2. стояк 4. Вижу единственное отличие , что трехходовой стоит на смешение, а у Сканави - на разделение. Но это думается связано с особенностями конструкции трехходовых кранов и к схеме как таковой отношения не имеет. Так что не сумлевайтесь - схема рабочая.

Я не 1
 
Andrei Дата: Вторник, 09.08.2011, 13:08 | Сообщение # 9
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Gso, wasermen, Прохожий, спасибо smile
 
Gso Дата: Вторник, 09.08.2011, 19:01 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Тоже закину smile может кому интересно будет и не только этот вариант. Наш случай на стр 10, оба варианта.
Прикрепления: 8977973.pdf (467.7 Kb)
 
БАШКА Дата: Вторник, 09.08.2011, 19:43 | Сообщение # 11
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Gso, гут! thumb Оч хорошие таблички.

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz