Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Большой расход газа - Страница 7 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 08:34

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Большой расход газа
Кузнецов_Д_А Дата: Вторник, 01.02.2011, 07:21 | Сообщение # 121
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (meola)
Зашел в программный уровень, открыл кран на полную, и пошла такая картина: 9, 10,11,13,15,16 - держится секунды 4, потом 15,13,11,10,9 и потом опять 10,11,13,15,16 и картина повторяется.....непонятно
если это расход, то он может плавать из-за разного давления в системе водоснабжения, как вариант


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
RUZALIN Дата: Вторник, 01.02.2011, 11:03 | Сообщение # 122
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
Молодой человек, ты книжки почитай сначала, прежде чем людям советовать.

Жёстко, но обижаться я на Вас не стану, учился тут многому благодаря и Вашим постам на форуме. Но,:
Quote (Кузнецов_Д_А)
Что такое Расход = 8,6 литра?

Чтоб было понятно, то напишу полностью: Расход в данном случае= 8.6 литров в минуту.
Quote (Кузнецов_Д_А)
Что такое 14,39?

В отличий от Вашей формулы, моя(не буквально) даёт уже сразу ответ с размерностью в л/минуту. Когда считают расход воды из крана, так легче.
Quote (Кузнецов_Д_А)
Пишешь тут чушь в каждом первом посте.

Разве? И где такое?
 
Николай_Иванович Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:23 | Сообщение # 123
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
RUZALIN, не обижайся ,0.86 тоже переводная цифра в формуле и применяется для удобства пользования ею,но более привычная в отоплении чем 14 .39 Молодец,что не сдался thumbup
 
RUZALIN Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:33 | Сообщение # 124
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Если уже идти к первоисточнику формулы, тогда она будет выглядеть так:
Расход= (мощность*3.6)/(4.187*дельта Т) (метр в кубе/час).
 
БАШКА Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:44 | Сообщение # 125
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Если уже идти к первоисточнику формулы, тогда она будет выглядеть так:
Расход= (мощность*3.6)/(4.187*дельта Т) (метр в кубе/час).

Да не суть, я вот тоже постоянно формулой пользуюсь, которую Кузнецов_Д_А выше написал, та где 0,86.
Думаю, если с математикой в школе хорошо было, то труда не составит преобразовать. wink
Если не ошибаюсь 1кВт=860ккал/ч=3600кдж/ч ..ну и 1000ккал/ч=1,163кВт.
Чего зря ругаться то.. smile


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:53 | Сообщение # 126
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Online
Quote (БАШКА)
Если не ошибаюсь 1кВт=860ккал/ч=3600кдж/ч ..ну и 1000ккал/ч=1,163кВт.

Не ошибаешься!Молодец! БАШКА, !
Но,большенству,подавляющему,обывателей,по барабану все формулы движения воды в системе отопления!
0.86 или 0.87-ему до звезды...
Греет-хорошо!
Не греет-плохо!
Не дорого-хорошо!
Дорого-плохо!
Других аксиом нет... apple


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
RUZALIN Дата: Вторник, 01.02.2011, 14:00 | Сообщение # 127
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
Чего зря ругаться то..

Я ни в коем случае не хочу ругаться с Кузнецовым. Ни разу не сомневаюсь в его знаниях.
 
meola Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:57 | Сообщение # 128
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
Quote (meola)
Зашел в программный уровень, открыл кран на полную, и пошла такая картина: 9, 10,11,13,15,16 - держится секунды 4, потом 15,13,11,10,9 и потом опять 10,11,13,15,16 и картина повторяется.....непонятно
если это расход, то он может плавать из-за разного давления в системе водоснабжения, как вариант

Разница в давлении на входе есть, т.к. вода качается насосом (с грушей (гидрофором)) с бассейна, давление колеблется от 1.8 бар (насос при таком давлении включается и накачивает воду в грушу) до 2.8 бар (накачав, при таком давлении отключается), но это практически не заметно, неужели котел так реагирует на этот перепад?
 
СвятослаВ Дата: Вторник, 01.02.2011, 16:04 | Сообщение # 129
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Добавить не чего cool

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Прохожий Дата: Вторник, 01.02.2011, 17:44 | Сообщение # 130
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (meola)
Разница в давлении на входе есть, т.к. вода качается насосом (с грушей (гидрофором)) с бассейна, давление колеблется от 1.8 бар (насос при таком давлении включается и накачивает воду в грушу) до 2.8 бар (накачав, при таком давлении отключается), но это практически не заметно, неужели котел так реагирует на этот перепад?

Поставьте регулятор давления после гидрофора и перенастройте реле давления на более высокие параметры. Давление включения насоса должно быть больше давления настройки на регуляторе. Давление выключения насоса нужно подбирать по характеристикам насоса.
В принципе правильно все написали и Кузнецов и Рузалин (просто недопоняли друг друга). Измерения 5 литров за 22 сек дали вам стстистическую погрешность где то в 30%. Мало воды, горелка не вышла в начале на полную мощность, температура воды на выходе из котла менялась


Я не 1
 
meola Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:56 | Сообщение # 131
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Поставьте регулятор давления после гидрофора и перенастройте реле давления на более высокие параметры

А что за регулятор? У меня насосная станция Aquario AMH 60-4P, регулятора там никакого не было, что-то не могу сообразить о каком регуляторе идет речь....
Quote (Прохожий)
Давление включения насоса должно быть больше давления настройки на регуляторе.

А как узнать какое давление на этом регуляторе?
 
Кузнецов_Д_А Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:13 | Сообщение # 132
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
В принципе правильно все написали и Кузнецов и Рузалин (просто недопоняли друг друга)

не согласен smile

RUZALIN, если пишешь, что формула "другая", то ставь размерности, пользуйся системными единицами ( у нас принято в системе СИ) и т.д. Инженерным языком надо разговаривать, тем более, когда советы даешь, иначе и получается "чушь", это как русский язык с кавказским акцентом biggrin


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
A-x-e-l-1 Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:30 | Сообщение # 133
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (meola)
пошла такая картина: 9, 10,11,13,15,16 - держится секунды 4, потом 15,13,11,10,9 и потом опять 10,11,13,15,16 и картина повторяется.....непонятно

Вода в дом откуда идет? Не со своей скважины?
А млин, уже про это написали... sad


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
VikT Дата: Среда, 02.02.2011, 01:10 | Сообщение # 134
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
Маленькая мощность при 100% открытом кране ГВС говорит о том, что кто-то крутил газовый клапан не так как надо.

А у нас в Краснодаре, это, как правило, говорит о недостаточном давлении газа в газопроводе. В Новороссе вариант может быть аналогичным.

2meola. Еще раз поинтересуюсь, кто налаживал котел. Если секрет, то так и скажите, а не обходите молчанием.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Прохожий Дата: Среда, 02.02.2011, 09:20 | Сообщение # 135
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (meola)
А что за регулятор? У меня насосная станция Aquario AMH 60-4P, регулятора там никакого не было, что-то не могу сообразить о каком регуляторе идет речь....

Вот такой например. Регулятор в комплект насосных станций не входит.


Я не 1
 
meola Дата: Среда, 02.02.2011, 10:24 | Сообщение # 136
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (VikT)
2meola. Еще раз поинтересуюсь, кто налаживал котел. Если секрет, то так и скажите, а не обходите молчанием.

8-918-987-12-63 (Юрий)
8-918-312-96-09 (Александр)

Добавлено (02.02.2011, 10:24)
---------------------------------------------

Quote (Прохожий)
Quote (meola)
А что за регулятор? У меня насосная станция Aquario AMH 60-4P, регулятора там никакого не было, что-то не могу сообразить о каком регуляторе идет речь....

Вот такой например. Регулятор в комплект насосных станций не входит.


А зачем мне этот регулятор? Без него никак?
 
БАШКА Дата: Среда, 02.02.2011, 10:45 | Сообщение # 137
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
meola, может быть Вам стоит подумать в сторону установки буферной ёмкости последовательно после котла по ГВС, которая будет сглаживать перепады температуры. ЭВН минимум литров на 30 подойдёт. Может не совсем изящное решение, но работает.
Quote (meola)

А зачем мне этот регулятор? Без него никак?
Без него - уже написано выше - давление "гуляет" в широком диапазоне, хоть "на глаз" не заметно.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
meola Дата: Среда, 02.02.2011, 10:52 | Сообщение # 138
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
meola, может быть Вам стоит подумать в сторону установки буферной ёмкости последовательно после котла по ГВС, которая будет сглаживать перепады температуры. ЭВН минимум литров на 30 подойдёт. Может не совсем изящное решение, но работает.

Я об этом уже думал, но не покатит такой вариант, т.к. эта емкость будет остывать, т.к. у меня котельная не обогревается, температура +11 градусов при -5 градусах на улице
 
Noj Дата: Среда, 02.02.2011, 12:28 | Сообщение # 139
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (meola)
т.к. эта емкость будет остывать, т.к. у меня котельная не обогревается,

А к вам не завозят теплоизоляции в магазины? smile


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
грязнуля Дата: Среда, 02.02.2011, 12:33 | Сообщение # 140
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ну прям проблема, я это давно и гарантированно джилексом лечу, 1,5 тыров и все дела.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz