Grundfos Magna какой режим предпочтительней?
|
|
Andrei |
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:03 | Сообщение # 1 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
всем доброго времени суток,стал чаще сталкиваться,что после реновации системы отопления(из однотрубной на двухтрубную с термоклапанами) в ИТП меняют насос на Grundfos Magna,режимы работы задаются тоже разные-автоматический,с постоянным напором,с пропорциональным регулированием напора,какой из режимов все-таки более предпочтительней?
| |
| |
Jar |
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:25 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
а ты думал? Добавлено (30.10.2010, 00:19) --------------------------------------------- не не по**********ю....задавай пропорциональный....но вдруг? Добавлено (30.10.2010, 00:21) --------------------------------------------- опять шучу...чтоб все работало на старых ИТП...постоянный максимальный...штоб не мучаться.... Добавлено (30.10.2010, 00:23) --------------------------------------------- они ж частотные насосы дураки, делают не так как мы хотим.... Добавлено (30.10.2010, 00:24) --------------------------------------------- и вообще эт не ко мне....но думаю не много глупого сказал.... Добавлено (30.10.2010, 00:25) --------------------------------------------- тему может в насосы?
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:34 | Сообщение # 3 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Jar) .задавай пропорциональный сам к нему склоняюсь большеQuote (Jar) постоянный максимальный...штоб не мучаться.... нее, термоклапана шуметь будут Quote (Jar) тему может в насосы? согласен
| |
| |
adstern |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 08:49 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
1.Выбор режима определяется конкретной схемой, типом подключения радиаторов, конструкцией термоклапанов, способом балансировки стояков, качеством теплоносителя ... 2. Обоснование выбора режима должен дать проекировщик (разработчик) теплопункта. 3. Andrei - Вы из какого города?
| |
| |
Andrei |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 17:45 | Сообщение # 5 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (adstern) .Выбор режима определяется конкретной схемой, типом подключения радиаторов, конструкцией термоклапанов, способом балансировки стояков, качеством теплоносителя ... значит какой режим был выставлен-такой и должен быть Quote (adstern) Andrei - Вы из какого города? ближнее зарубежье-прибалтика
| |
| |
Honda_M |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18:07 | Сообщение # 6 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Andrei |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18:26 | Сообщение # 7 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Honda_M) Режим, выставленный кем - заводом, инженером, наладчиком ? наладчиком
| |
| |
SterroiD |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22:49 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Andrei, так как на всех радиаторах установлены термостаты, система двух трубная, значит, при закрытие и открытие, N-го количества теплоприборов, расход в контуре системы радиаторного отопления, переменный, а это значит, что насос должен работать в том же режиме что и вся система, а иначе грош цена электрической и тепловой энерго- эффективности этой системы.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 05:39 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Я,обычно, ставлю насос на постоянный перепад давления, метров 4-6, в зависимости от системы, чтоб вентиля не шумели и не парюсь. Прикольно наблюдать, как по мере прогрева помещений падает расход в системе. Перепад при этом остается постоянным. Но вообще, конечно, правильнее будет установить пропорциональный расход.
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
adstern |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 10:42 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (A-x-e-l-1) Но вообще, конечно, правильнее будет установить пропорциональный расход А при этом какая предусмотрена балансировка стояков? Теплопункт расчитывается под конкретный обьект. Насос подбирается с учетом всей специфики. Режим должен задаваться ПРОЕКТИРОВЩИКОМ и режим может меняться в зависимости от сезона и от параметров исходного теплоносителя.
| |
| |
Andrei |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 19:23 | Сообщение # 11 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (adstern) режим может меняться в зависимости от сезона т.е.если по проекту установлен режим постоянного напора,то в переходное время года(весна,ранняя осень)допускается менять на пропорциональное регулирование?
| |
| |