Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Ситовская автоматика - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 19:49

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Ситовская автоматика
Andre2004 Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:28 | Сообщение # 1
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Здравствуйте! Угораздело мне продать кенту котёл Дани Комфорт с ситовской автоматикой. Сварчик переварил его вместо старого, чугунного, без автоматики, но давольно прилично работаещего котла. С горгаза запустили, 5 минут поработал, выключили, ушли. Похолодало, кент решил затопить. Звонит, и с претензиями: котел бракованый, зажигается, с него бежит вода и тухнет. Ну кент же, надо ехать. Еду, думаю конденсат, проблем не будет. Приехал, паника, но я его раз несколько разжег, прогрел, течь прекратилась, заработал, ну я объяснил как мог про канденсат. Сидим наблюдаем, горячий всё равно стал тухнуть, на улице ветер, но обратных толчков воздуха со стороны трубы нет ( как на других котлах помню, дунет ветер, пламя даже из под котла выленало, и надо было хороший поток чтоб затушить котел) А наш котёл весело горит, потом подтухает, и так переодически пока не затухнет, и не видно чтоб пламя сдувает, как будто модуляция какаята. Может так датчик тяги работает? И ли просто котлу для горения воздуха не хватает? Или какаято особенность ситовской автоматики?

Сантехник - звучит гордо!
 
СвятослаВ Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:36 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Andre2004, нужно настроить котел и ситовскую автоматику, для этого нужен манометр, инструкция и кое какой опыт, проверяй циркуляцию воды, если будет плохая котел будет перегреваться и тухнуть пока не прокачает из себя горячую воду и так по кругу.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:53 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Из личного опыта:
1. Ничего не делать родным и близким.
2. Не работать с незнакомым оборудованием.


Опыт - критерий истины.
 
Andre2004 Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 13:04 | Сообщение # 4
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (СвятослаВ)
Andre2004, нужно настроить котел и ситовскую автоматику

Это идти к сервесникам из горгаза, понял.

Добавлено (12.09.2010, 13:04)
---------------------------------------------

Quote (Хоттабыч)
Из личного опыта:
1. Ничего не делать родным и близким.
2. Не работать с незнакомым оборудованием.

Жизнь заставляет


Сантехник - звучит гордо!
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 13:14 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Вчера на бакси Эко 3 компакте так было, человек уже плату собирался менять пока я не приехал. Там у него хоневейловская газовая арматура. Просто навсего просело минимальное давление на выходе из газового клапана. Электрод ионизаций сначала видел пламя, но уже через секунду терял его, вентилятор отсасывал пламя. Настроил, котёл работает как часы smile
 
СвятослаВ Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 15:26 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
RUZALIN, всё верно, на розжиг идет 70% мощности, поэтому если клапан не отстроен, так и будет происходить, розжиг и когда плата выдаст минимум т.е.20% мощности, то пламени не будет пока не поднимешь минимум, это и есть
Quote (СвятослаВ)
...и кое какой опыт,
, но мне видится по описанию Andre2004, что раз он модулирует, то ему не нравится циркуляция.


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Andre2004 Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 15:56 | Сообщение # 7
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (СвятослаВ)
то ему не нравится циркуляция

Циркуляция простая, естественная.


Сантехник - звучит гордо!
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 16:50 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Что будет, если настенник который работает с насосом, заставить работать без насоса...... котел включиться, начнёт греть теплообменник допустим на малой мощности, но так как нет неплосьёма с теплообменника(нет протока) от поданной мощности, хоть и минимальной, теплообменник перегреется и выключиться. Допускаю, что и в Вашем случае, с напольником, если у него есть какая то зависимость от температуры теплоносителя, такая же ситуация. клапан открываеться и дает какое то давление газа на горелку, горелка выдаёт мощность определенную, но теплообменник не может его переварить, перегревается и котел выключается! Допускаю, что нужен насос или попробовать измерить сколько выдаёт мощности горелка.

Что то сам уже запутался biggrin Но как то так в общем.

 
Andre2004 Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 17:37 | Сообщение # 9
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
если у него есть какая то зависимость от температуры теплоносителя, такая же ситуация. клапан открываеться и дает какое то давление газа на горелку, горелка выдаёт мощность определенную, но теплообменник не может его переварить, перегревается и котел выключается!

Правельно выключается, но пилотная( запальная) горелка должна гореть! А тут тухнет всё.


Сантехник - звучит гордо!
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:41 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Andre2004)
но пилотная( запальная) горелка должна гореть!

Если честно, то я не знаю логики работы этих котлов. Поэтому наверно пока Пас smile
 
gennadii Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:40 | Сообщение # 11
Претендент
Город: Сергиев Посад
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
IgorG63 Дата: Вторник, 14.09.2010, 00:30 | Сообщение # 12
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
см. как сказал gennadii, датчик тяги
хотя как может быть там модуляция
настройщики из горгаза эту автоматику не знают
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 14.09.2010, 01:08 | Сообщение # 13
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10008
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Andre2004)
Угораздело мне продать кенту котёл Дани
Так он может тебе его вернуть biggrin
в течении двух недель,по закону...или уже рано? wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Andre2004 Дата: Вторник, 14.09.2010, 08:12 | Сообщение # 14
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа: Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Так он может тебе его вернуть

Не дай бог, и так дела не очень, а ещё котлы БУ забирать. Кстати второй день не звонят, может там и всё нормально.


Сантехник - звучит гордо!
 
грязнуля Дата: Вторник, 14.09.2010, 11:05 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
если котелок кводратный. могли датчик тяги под переднюю панель в облость горелки засунуть ,отодвинь его подальше от пламени. да и мощность ограничь, по расходу газа орентируйся.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
A-x-e-l-1 Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:03 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Датчик тяги вырубает котел сразу, а не модулирует потихоньку. Так что тяга ни при чем, это точно.

Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
грязнуля Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:53 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
а контакты чистить пробовали?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Вторник, 14.09.2010, 21:23 | Сообщение # 18
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
чистить рано, а вот подтянуть не помешает.

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz