Подогрев бассейна
|
|
Koba |
Дата: Среда, 15.09.2010, 10:50 | Сообщение # 21 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Ув. Теплоноситель, андре 2004 в сообщении№6 Вам все написал на первой странице ветки, с рисунками. Ничего бюджетней сделать нельзя. Бассейн без фильрации невозможен - это будет не бассейн, а зловонная лужа. Менять регулярно воду в басе(как надеются некоторые заки) невозможно вааще. В/водяной т/обменник на 40 кВт мах мощности стоит прим. 8 тыр. + цирк.насос + термостат +думайте как увязать этот контур с автоматикой котельной. Вместе со своим, я построил 9 бассейнов (24 - 180 м3), как бы мин.опыт имеется. Наибюджетные решения, указанные в посте №12, глубокоуважаемым мною Ков-Дим-сом ... ну разве что для прикола.
Пройдет и это.
| |
| |
Andre2004 |
Дата: Среда, 15.09.2010, 14:34 | Сообщение # 22 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Ув. Коbа, полностью согласен, циркуляция и фильтрация в бассейне нужна как воздух. Откуда цены - 8 тыс руб. на теплообменник, самый дешовый Pahlen 28 кВт 289 у.е. а 40 кВт 362 у.е. ( если не секрет конечно). А в посте № 17 я имел в виду, что можно и самому сделать, будет не хуже заводского и стоить в 3 раза дешевле.
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Среда, 15.09.2010, 20:54 | Сообщение # 23 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Спасибо всем ,будем делать. У нашего шэфа такой же девайсик стоит,только через электронагреватель,ничё,греет .Ещё раз спасибо.
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
БАШКА |
Дата: Среда, 15.09.2010, 21:30 | Сообщение # 24 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
И вдогонку: Сами же делали бассейны ещё проще...
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Среда, 15.09.2010, 21:50 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
ну я надеюсь с чувством юмора у аборигенов всё в порядке!
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 17:23 | Сообщение # 26 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) имхо все поначалу через такие мысли прошли Не надо грязи, не все Хотя у меня был один вумный заказчик с такой идеей, и будучи послан на... очень сильно удивился. Типа, я же вам деньги плачу, а вы делайте, как я велю, и все тут.
Я не 1
| |
| |
Vova_S |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 19:22 | Сообщение # 27 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) Не надо грязи, не все dont Ну, тогда для человечества еще не все потеряно А вот в моей практике практически все люди, которые без предварительной подготовки начинали размышлять именно с подогрева воды стенками - это, наверное от стереотипа, что воду можно греть только в чем то вроде кастрюли.. но пока что всех с успехом переубеждаю
| |
| |
БАШКА |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 19:59 | Сообщение # 28 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Это цветочки. Одному нашему заказчику-женщине монтажеры предложили (и даже начали делать) заливать воду через самодельный смеситель, тем самым подогревая её из системы ГВС. Перелив в дренажный колодец, затем насосом в канашку. О вентиляции совсем забыли. Вовремя отговорили . . . )))
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Koba |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 20:46 | Сообщение # 29 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Andre2004) Откуда цены - 8 тыс руб. на теплообменник, самый дешовый Pahlen 28 кВт 289 у.е. а 40 кВт 362 у.е. ( если не секрет конечно). 1. Сорри, понадеялся на память, а она уже........... Т.е. её(памяти) нетути. Около 8 тыров Пален HF28 горизонтальный, (28 кВт мах). 2. Конечно не секрет. Беру все для басов в Маркопуле. У меня там скидки(небольшие, правда).Добавлено (16.09.2010, 20:46) ---------------------------------------------
Quote (kovalev_dimas) ну я надеюсь с чувством юмора у аборигенов всё в порядке! Ну ладно ладно, я понял что это приколы(правда не сразу )
Пройдет и это.
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 20:52 | Сообщение # 30 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
в каждой шутке есть доля шутки но видимо работает! у всех свой бюджет...
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Andre2004 |
Дата: Пятница, 17.09.2010, 08:34 | Сообщение # 31 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Koba) Около 8 тыров Пален HF28 горизонтальный, (28 кВт мах). В принципе правельно, со скидкой так оно и есть
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
Koba |
Дата: Суббота, 18.09.2010, 15:44 | Сообщение # 32 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Ну дык чего мне врать то
Пройдет и это.
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:36 | Сообщение # 33 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
вот ещё пример обвязки бассейна
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 02:20 | Сообщение # 34 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
|
kovalev_dimas, Что это?Насосная группа?
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 14:29 | Сообщение # 35 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Это точно не полив?
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 15:20 | Сообщение # 36 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Смонтировали несколько бассейнов разных объемов(15-30м3)обвязку технологич.борудования(насоса,клапана,фильтра,водонагревателя,) производили трубами ПВХ на клею диаметром 50мм(требование производителя).Да оно и сконструировано под этот калибр.
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 18:57 | Сообщение # 37 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
утверждать не буду...но имхо для полива многовато трёхходовых визуально очень смахивает на обвязку бассейна прикольно что всё на открытом воздухе
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 01:39 | Сообщение # 38 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Мож цэ лужайку подогревают?
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Прохожий |
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:36 | Сообщение # 39 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Похоже где нибудь в Калифорнии бассейнчик. Вот еще например (гугль рулит):
Я не 1
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:46 | Сообщение # 40 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Серый куб слева небось котёл?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |