allre |
Дата: Пятница, 03.09.2010, 17:42 | Сообщение # 2 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Для 1-го раза терпимо 1.Групп безопасности должно быть две - по одной на котел, и располагаться они должны ДО перврого шарового крана (кран на вертикальном участке ГБ - тоже криминал). 2.Узел регулирования теплого пола лучше делать на трехходовом смесительном(разделительном) вентиле с переносом насоса циркуляции на подачу. 3.Нагрузку (отопление, теплый пол и бойлер) лучше подключить через гидравлический разделитель, организовав приоритет по ГВС другими путями. 4.Воздушник на подаче ГВС лишний. 5.Если газ (солярка, СУГ, пеллеты, тепловой насос) не планируется, то нет смысла греть электричеством воду, чтобы потом водой греть воздух. Есть электроконвекторы для отопления и импортные проточники для ГВС. Есть вообще смысл такой огород с электрокотлами городить?