Два вопроса по радиаторам
|
|
Iggy63 |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 08:32 | Сообщение # 1 |
Любитель
Город: дерёвня
Группа:
Граждане
Сообщений: 128
Репутация: 0
Статус: Offline
|
1. Начал ставить радиаторы - наткнулся нв бумажку с гарантией (Рифар) ,- пишут надо-ть смазывать пробки специальным кремом антикоррозийным - типо имеем гальванопару сталь-аллюминий и всё такое. Вопрос: чем-то мазать или забить? Кто что применяет вообще? 2. Котёл - настенник (Навьен), для 2-го этажа (5м вверх) - для 6 радиаторов по 6 секций трубы 25-й (ППР) достаточно (для насоса ктолового)? ПРодавит? Или 32-ю надо (зачистки нет, чьорт побьери)? Сэнкс.
| |
| |
представитель_fondital |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 09:26 | Сообщение # 2 |
Профи
Город: Домодедово
Группа:
Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
|
а где в Рифаре такой контакт? у нас пробки стальные (сплав итальянцы не говорят, но пилится о-о-очень плохо), ну а радиаторы - люминьки. и никаких спец требований мы не предъявляем, проблем за 40 лет не было ни разу. с другой стороны - нарушение требований производителя влечёт к потере гарантии (если докажут).
| |
| |
calmar |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 09:46 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: Азов
Группа:
Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 10:11 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Iggy63) для 6 радиаторов по 6 секций трубы 25-й (ППР) достаточно В самый раз.
| |
| |
Iggy63 |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 10:42 | Сообщение # 5 |
Любитель
Город: дерёвня
Группа:
Граждане
Сообщений: 128
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote а где в Рифаре такой контакт? Подождите, подождите,- под рукой нету, завтра подвезу бумажку,- скан сброшу. Я не кОрысти ради (с целью соблюдения/несоблюдения гарантии), - а токмо для антиресу: надо-ль мазать али нет?
| |
| |
Andre2004 |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 12:03 | Сообщение # 6 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Iggy63) специальным кремом антикоррозийным А что за вещь такая?
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
Gso |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 14:13 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) В самый раз. RUZALIN, А там может между радиками 100 метров погонных, да ленинградка...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 14:44 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Я не фантаст, на может не склоняюсь, беру стандартно. 6 радиаторов по 6 секций, это 36 секций, если берем по 170 Вт, то 6.12 кВт. Площади максимум 80 квадратов. Где там 100 метров между радиаторами Если просчитаю по гидравлике, даже наверно смогу сказать что 20 тая труба подойдет, но это уже считать надо, а наверняка можно сказать, что 25 тая труба Добавлено (24.05.2010, 14:44) --------------------------------------------- Ленинградка Не люблю я это слово, надеюсь, там двухтрубка
| |
| |
представитель_fondital |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 14:56 | Сообщение # 9 |
Профи
Город: Домодедово
Группа:
Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Quote (Iggy63) а токмо для антиресу: надо-ль мазать али нет? Так и я не для выпендрёжа, а мне тоже интересно: Quote (Andre2004) А что за вещь такая? И ещё: где брать; какие должны быть характеристики (если они бывают разные)... Скиньте скан, пожалуйста! Очень интересно! А то получается: "А мужики и не знают!"
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 18:13 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
нужно срочно начинать изготовление специального "крема"!!! вот где нива то непаханная...целина...и бабло лопатой!!!
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 21:10 | Сообщение # 11 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) Котловой насос вверх не продавливает. Характеристики насоса можно в инструкции глянуть-и сомнений не будет. Quote (Iggy63) для 6 радиаторов по 6 секций трубы 25-й (ППР) достаточно (для насоса ктолового)? Такой небольшой контур продавит запросто,лишь бы поворотов не слишком много и заужений при пайке
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 21:33 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (теплоноситель) заужений при пайке Правильно Это специфика полипропилена. Нигде в расчетах этого не учесть. Кто нибудь не умелый надавит на стык при пайке немного больше нужного, диаметра почти не останется. И ищи ходи потом почему циркуляции нет
| |
| |
Ermalex |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 23:10 | Сообщение # 13 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) И ищи ходи потом почему циркуляции нет Это точно, человеческий фактор очень велик с этим материалом.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 23:12 | Сообщение # 14 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Но я лично сам люблю этот материал Только им и работаю.
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 00:16 | Сообщение # 15 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
не знаю как Рифар но я иногда Унипаком мажу и то для того чтоб пробка легче закручивалась в радиатор и откручивалась в дальнейшем можете пинать но мне помогает
| |
| |
Gso |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 10:50 | Сообщение # 16 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
RUZALIN, Человек пишет про 2 этаж, а как же первый? Или ты не заметил? Главный вопрос которым он видимо спутал нас это про 5 метров, он думал не про сопротивление системы, а про высоту столба, и то, что ты прикинул для второго этажа (очень примерно) плюсом ещё первый этаж... Так, что имхо не стоит отвечать, что точно напора хватит, так как ещё и расход какой будет вопрос Добавлено (25.05.2010, 10:50) --------------------------------------------- А расход, это уже Т2...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 11:06 | Сообщение # 17 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Тогда схему в студию, будем разбираться по шурупикам
| |
| |
Gso |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 11:18 | Сообщение # 18 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Тогда схему в студию, будем разбираться по шурупикам Во-во, а то по таким параметрам Quote (Iggy63) 2. Котёл - настенник (Навьен), для 2-го этажа (5м вверх) - для 6 радиаторов по 6 секций трубы 25-й (ППР) высчитал.
| |
| |