Как осуществляется модуляция на напольных котлах.
|
|
OCA |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 16:21 | Сообщение # 21 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Слим? Максимум понятно, а минимум у них какой Посмотри вот здесь табличку с характеристиками, особенно обрати внимание на параметр "Мин. полезная тепловая мощность", в проценты переведешь сам.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:02 | Сообщение # 22 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Таким образом правильно ли я понял. Бакси Слим моделирует мощность не так как настенники, а именно в ДИАПАЗОНЕ от 40 до 100% мощности, а только в фиксированных точках: 40% мощности и 100% мощности?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:10 | Сообщение # 23 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Не в таблице дело. Логика. Есть ли у слима 'сервисный режим' для электронной регулировки мощности отопления? Те когда мозг игнорирует рабочий датчик Т и клапан регулирует либо макс, либо мин.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:22 | Сообщение # 24 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) 'сервисный режим' для электронной регулировки мощности Это типа на кнопочки нажимаешь и пламя то больше, то меньше? Нету кажется. На Слиме и кнопочек-то нету. И вообще, тему нужно было озаглавить: "Как осуществляется модуляция у Бакси Слим" Да, и так-ли это важно, КАК она осущетвляется?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
OCA |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:23 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Каков вопрос таков и ответ. и все же минимум у них не 40 а 50%. А вот мандражирует не мандражирует это уже другой вопрос. Quote Да, и так-ли это важно, КАК она осущетвляется? согласен.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:27 | Сообщение # 26 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
2 ступени мощности - это граничный случай модуляции
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |