Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Какая мощность котла, не могу найти характеристики. - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 03:03

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Какая мощность котла, не могу найти характеристики.
RUZALIN Дата: Понедельник, 11.01.2010, 18:06 | Сообщение # 21
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Мне что ее на полной мощности гнать biggrin
 
Noj Дата: Понедельник, 11.01.2010, 18:42 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Засеки на полной, 10 минут, не сваришься, да умнож на 6 smile

древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
kovalev_dimas Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:20 | Сообщение # 23
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
жил в домах и квартирах с такими только ТТ.в нашем регионе их выпускали как ТТ и только как опция комплект для перехода на газ.В комплект входило собственно газовая горелка и набор автоматики с комплектом труб.Собрать его как показано на рисунке было практически невозможно.Поэтому как собрано у рузалина практически не видел.Обычно вся автоматика сводилась к кранику перед горелкой.В комплект также входила пластина которая устанавливалась в топку и рассекатель в патрубок отвода дымовых газов.Самые продвинутые на пластину ложили кирпичи,объясняя это глобальным увеличением КПД biggrin
мощность горелки можно увеличивать практически до бесконечности!!!сопла элементарно рассверливаются!!!очень томогает при понижении давления газа! tongue


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:25 | Сообщение # 24
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
объясняя это глобальным увеличением КПД

Голос за кадром: "Они тогда ещё ничего не знали о Великой Инерционности" :)
Quote (RUZALIN)
Мне что ее на полной мощности гнать

Секундомер есть? biggrin Если даже 10 минут, как Noj порекомендовал котёл не может работать непрерывно, сделай 10-15 замеров по 1-й минуте и вычисли среднюю величину. Или засеки, за какое время сгорает удобная для рассчётов часть кубометра газа. Вариантов, как видишь, немало smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Sahara Дата: Понедельник, 11.01.2010, 21:47 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Я не про автоматику, а про котел говорил. cool

wiski makes me 4 WD
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 12.01.2010, 00:48 | Сообщение # 26
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
А чё считать?..93м2х2.7\прим.выс.потолка\=251м3х40ккал=10040ккал:1.16=8655вт cool

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
RUZALIN Дата: Вторник, 12.01.2010, 15:50 | Сообщение # 27
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
В общем замерил я расход газа у этого котла. Газовый кран открыть не полностью, эдакая модуляция мощности от руки(не знаю правильно я делаю или нет).

И так за 10 минут котел постоянно работая схавал 0.18 кубических метра газу. За час получается 1.08 кубов.

Кто расчитает мощность котла smile

 
Mij-gan Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:18 | Сообщение # 28
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
9,913349779703333822881480393597 кВт biggrin biggrin biggrin

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
RUZALIN Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:31 | Сообщение # 29
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Тогда наш дом идеален biggrin почти на 10 квадратных метра 1 кВт приходиться.

А формулу по которой считали покажете?

 
Mij-gan Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:57 | Сообщение # 30
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
RUZALIN, к своему стыду признаюсь, что формулы то я и не знаю biggrin Просто перед глазами нужный документ оказался smile На самом деле, нужно узнать теплотворную способность вашего газа.
Но если нет нужды в точности до 5го знака после запятой я пользуюсь укрупнёнными расчётами: 1 кубометр в час на 10 кВт. (Фортификатор -не аптекарь, плюс/минус трамвайная остановка - не погрешность :))


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
RUZALIN Дата: Вторник, 12.01.2010, 17:17 | Сообщение # 31
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Вроде вот эта формула:

Потребляемая мощность(кВТ)=(Расход газа(куб. метр/час)*Низшая теплота сгорания газа(МДж/куб.метр))/3.6

 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz