Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Издержки низкого рабочего давления в крышных котлах - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 20:13

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Издержки низкого рабочего давления в крышных котлах
Евгений_Буш Дата: Суббота, 19.12.2009, 22:40 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
LEX Дата: Вторник, 22.12.2009, 10:58 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
То что скажу - это ИМХО. Но накопление шлама в котле от "пристеночного кипения" не зависит.
Скорее всего дело в воде. Грязевики не спасают от мелкой взвеси, содержащейся в воде. Эта взвесь проходит через сетку грязевика и осаждается в котле, т. е
Quote (Евгений_Буш)
за счет резкого понижения скоростей теплоносителя, он (котел) и является самым главным "грязеви

Мы столкнулись с похожей проблемой на каскаде из настенных котлов - тупиковый участок котлового коллектора (представляющий собой трубу большого диаметра) стал работать отстойником шлама. В результате у нас начали "лететь" насосы (я в соседней ветке поднял вопрос о замене подшипников на насосах Вило) на котлах, которые стоят именно на этому участке котлового коллектора. Шлам достаточно мелкий, чтобы пройти через сетки многочисленных грязевиков, но достаточно абразивный, чтобы наступал ускоренный износ подшипников насосов.
На вопрос №2 можно будет ответить, когда Вы выложите подробную информацию об автоматике котлового контура (ну и о схеме котельной, естественно).
А так, в большинстве случаев котловые насосы - обычные, без частотного регулирования и обеспечивают постоянный расход через котловой контур вне зависимости от температурной кривой. Обычно котловой контур живет своей жизнью, сетевой - своей.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz