То что скажу - это ИМХО. Но накопление шлама в котле от "пристеночного кипения" не зависит.
Скорее всего дело в воде. Грязевики не спасают от мелкой взвеси, содержащейся в воде. Эта взвесь проходит через сетку грязевика и осаждается в котле, т. еQuote (Евгений_Буш)
за счет резкого понижения скоростей теплоносителя, он (котел) и является самым главным "грязеви
Мы столкнулись с похожей проблемой на каскаде из настенных котлов - тупиковый участок котлового коллектора (представляющий собой трубу большого диаметра) стал работать отстойником шлама. В результате у нас начали "лететь" насосы (я в соседней ветке поднял вопрос о замене подшипников на насосах Вило) на котлах, которые стоят именно на этому участке котлового коллектора. Шлам достаточно мелкий, чтобы пройти через сетки многочисленных грязевиков, но достаточно абразивный, чтобы наступал ускоренный износ подшипников насосов.
На вопрос №2 можно будет ответить, когда Вы выложите подробную информацию об автоматике котлового контура (ну и о схеме котельной, естественно).
А так, в большинстве случаев котловые насосы - обычные, без частотного регулирования и обеспечивают постоянный расход через котловой контур вне зависимости от температурной кривой. Обычно котловой контур живет своей жизнью, сетевой - своей.