Критика калькулятора С2000-Т от Болида
|
|
ozerovevgeniy |
Дата: Среда, 18.12.2013, 11:32 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Добрый день горожанам! Поскольку я слаботочник, от автоматики вообщем то далекий, но интересующийся, решил узнать у специалистов мнение по поводу данного девайса. Главный вопрос - есть ли смысл его использовать (ну видимо в паре с классической системой безопасности от Болида) при проектировании скажем коттеджей? Я честно говоря частниками никогода не занимался, но вот в ближайшее время отец строится начнёт (коттеджик небольшой), соответственно присматриваюсь, чтобы ему посоветовать для автоматизации.
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 18.12.2013, 11:41 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Болид в автоматизации коттеджей никто не использует. Не видел ни у кого. Слишком мало ума в Болиде. Это сугубо промышленная платформа, причем эконом вариант в плане возможностей.
Все ИМХО
| |
| |
ozerovevgeniy |
Дата: Среда, 18.12.2013, 11:53 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Что посоветуете? Бюджет будет серьезно ограничен, отец сам технически грамотный человек - разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру для нужд ВПК, так что впринципе думаю и ПЛК можно рассматривать. Меня лично волнует при использовании ПЛК отсутствие профильных знаний в отоплении (а может и кондиционировании - но отопление думаю будет автоматизировано). Добавлено (18.12.2013, 11:53) --------------------------------------------- И кстати, что именно не умеет Болид (просто интересно разобраться)?
| |
| |
Valeriu |
Дата: Среда, 18.12.2013, 12:58 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Для дома-"коттеджик небольшой" с бесплатным ПО за 8,0 тыр очень даже айс по-моему. А в последующем, долгими зимними вечерами интегрировать всё это с пожаркой-охранкой, видео и в сеть - красота!
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 18.12.2013, 12:59 | Сообщение # 5 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата ozerovevgeniy ( ) Бюджет будет серьезно ограничен, отец сам технически грамотный человек - разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру для нужд ВПК, так что впринципе думаю и ПЛК можно рассматривать.
Если ПЛК и бюджетно, то наверное Сегнетикс нужно посмотреть.
Цитата ozerovevgeniy ( ) Меня лично волнует при использовании ПЛК отсутствие профильных знаний в отоплении (а может и кондиционировании - но отопление думаю будет автоматизировано).
А вот это серьезная проблема. При программирование важно не знание языка программирования, а именно хорошие фундаментальные знания в той области, что собираемся автоматизировать. Или кто то должен вам написать алгоритм, а вам его только переложить на язык контроллера. Но тут же еще нужен опыт в отладке и ПНР. В общем именно с этим и могут быть проблемы. У Сегнетикса есть конструктор, который как бы при заполнении определенных опросных листов генерит программу ИТП и вентиляции, но я бы такие алгоритмы не использовал без переделки.
Все ИМХО
| |
| |
ozerovevgeniy |
Дата: Среда, 18.12.2013, 16:43 | Сообщение # 6 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Kass, если не секрет, сколько примерно стоит проектная/рабочая документация на автоматизацию коттеджа + алгоритмы/или сама программа для ПЛК, силами Вашей компании? Хотябы порядок цен. И всё таки хотелось бы услышать чем именно ущерблен Болид С2000-Т?
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 18.12.2013, 17:02 | Сообщение # 7 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну порядок цен от 50 тыс и до 500 тыс. У нас коттеджи бывают ну очень разные. Все зависит от количества оборудования, которое подлежит автоматизации. Вы же прекрасно понимаете, что если я вас спрошу, сколько обходится слаботочка коттеджа, то вы так же не сможете дать определенный ответ. У нас к примеру были коттеджи, где только в видеонаблюдении стоят 64 камеры высокого разрешения от Ареконтвижн, тысяч по 40 каждая. Так что тут сложно говорить без ТЗ.
Все ИМХО
| |
| |
ozerovevgeniy |
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:51 | Сообщение # 8 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Kass, спасибо, я Вас понял. Не сочтите за занудство, но опять попрошу назвать слабые стороны Болида. Я прекрасно себе отдаю отчёт в том что они (эти слабые стороны) есть (т.к. сталкивался с Болидом по слаботочке и далеко не фанат их продуктов), но хочу понять в чём именно они проявляются чтобы предметно посмотреть на других производителей (Сегнетикс тот же или МЗТА или ОВЕН ).
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:58 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну как описать слабые стороны калькулятора на фоне планшета или компьютера? Ну их очень много. Ну или точнее какие минусы молотка на фоне электродрели или шуруповерта? Ну как бы Болид имеет свое назначение, а средства автоматизации свои. Болид - это прежде всего ОПС. Они создавались для этого. Все остальные функции у них вспомогательные. Средства АСУ ТП создавались именно для автоматизации, у них на первом месте автоматизация, а ОПС у них дополнительные функции.
Все ИМХО
| |
| |