выбор кривой отопления
|
|
VikT |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 01:13 | Сообщение # 21 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата (Valeriu) Но график именно прямо-пропорциональный, квадратичных-логарифмических функций нет. А график совсем не функция, как минимум система уравнений. А Вы, Валерий заблуждаетесь. Вот хотя бы - тепловая мощность радиаторов. Она вовсе нелинейна, относительно температуры теплоносителя.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Valeriu |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 01:51 | Сообщение # 22 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Мощность отопительного прибора определяется по формуле:
Q = k×A×ΔT , где k — коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м² °С; А — площадь теплопередающей поверхности отопительного прибора, м²; ΔT — температурный напор, °С
И как же получить кривую?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
VikT |
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 01:32 | Сообщение # 23 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Так нужно ее строить. Посчитайте мощность при разных Т1, поставьте эти точки на графике...... Слишком много переменных, чтоб этот график был прямой.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:22 | Сообщение # 24 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
, это такая шутка да?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 25.01.2013, 01:19 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Valeriu |
Дата: Пятница, 25.01.2013, 09:56 | Сообщение # 26 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Мощность отопительного прибора определяется по формуле:
Q = k×A×ΔT , где k — коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м² °С - для конкретного экземпляра прибора неизменен; А — площадь теплопередающей поверхности отопительного прибора, м² - для конкретного экземпляра прибора неизменен; ΔT — температурный напор, °С - меняется,
так откуда нелинейная зависимость при одной переменной в формуле?
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
allre |
Дата: Пятница, 25.01.2013, 22:06 | Сообщение # 27 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Цитата (Valeriu) нелинейная зависимость от К, который (которая) имеет всегда степенную зависимость от того же ΔT
мой skype - reutov_o_v
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 26.01.2013, 01:05 | Сообщение # 28 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Насколько я слышал что то из области физики, коэффициент теплопередачи - это обратная величина от термического сопротивления, а оно как бы величина постоянная.
Все ИМХО
| |
| |
Valeriu |
Дата: Суббота, 26.01.2013, 05:57 | Сообщение # 29 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Два специалиста - два мнения. Где правда брат? Копать буквари влом.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 26.01.2013, 09:57 | Сообщение # 30 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Правда в утвержденном графике тепловых сетей 95/70. Там хоть и табличка, но если нарисовать эти точки, то легко увидеть, что он линеен.
Все ИМХО
| |
| |
Valeriu |
Дата: Суббота, 26.01.2013, 10:22 | Сообщение # 31 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
.....с нелинейностью в начале графика.
Как-то когда забивал в контроллер этот график - подсчитывал коэфф.пропорциональности по всем строкам(почему-то не стал забивать по двум точкам), тогда и обнаружил перегиб в начале графика.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Vova_S |
Дата: Суббота, 26.01.2013, 12:23 | Сообщение # 32 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
типовой график нашего городского поставщика ТЭ:
| |
| |
Valeriu |
Дата: Суббота, 26.01.2013, 14:25 | Сообщение # 33 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
А вот МОЭКовский, это в основном Подмосковье.
А ведь и правда коэфф пропорциональности нелинеен, значит в чём-то правы Vict и allre
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
тяма |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 02:59 | Сообщение # 34 |
Любитель
Город: Кишинёв
Группа:
Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
adstern |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 09:49 | Сообщение # 35 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Насчет нелинейности тут все расписано otopit-pribor.narod.ru/koefficient_teploperedachi.html
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:27 | Сообщение # 36 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата (adstern) Насчет нелинейности тут все расписано otopit-pribor.narod.ru/koefficient_teploperedachi.html
В этой статье говорится о нелинейности при переменном расходе:
"На рис. 4.13 представлена зависимость сопротивления теплообмену от расхода теплоносителя в трубах. Можно установить, что с увеличением расхода воды сопротивление заметно уменьшается (коэффициент внутреннего теплообмена ав возрастает), а затем при расходе воды более 200 кг/ч остается практически неизменным."
Если делать нормальную систему отопления с качественным регулированием, а не количественным, то это теряет всякий смысл. Мы лет 7-8 назад проводили подобное обследование на реальных объектах, анализируя данные, получаемые от различных датчиков. Если некая и нелинейность была, то только на уровне погрешности измерения. Но измерения проводились на системе с качественным регулированием, где расход в контуре отопления есть константа.
Все ИМХО
| |
| |