Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
ТТР - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.12.2024, 05:23

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
ТТР
Gso Дата: Суббота, 07.03.2015, 16:16 | Сообщение # 21
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Искал что установить в качестве ограничителя мощности... Нашёл такой девайс:



В описании читаем строчку про переход через ноль. Из этого имхо сразу следует вывод, что исполнительным механизмом является симмистор к примеру. И далее задумываюсь про некоторые ограничения в сравнении с использованием обычного электромагнитного реле. Решил уточнить:



Ну и вот, что получил в ответ... Объясните кто может, каким макаром эмр может коммутацию производить при переходе через ноль?
Прикрепления: 1967674.jpg (233.6 Kb) · 1672356.jpg (69.9 Kb)
 
Kass Дата: Суббота, 07.03.2015, 17:29 | Сообщение # 22
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Учитывают время срабатывания при выдаче управляющего сигнала?

Все ИМХО
 
Gso Дата: Суббота, 07.03.2015, 19:53 | Сообщение # 23
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Учитывают время срабатывания при выдаче управляющего сигнала?

Интересно как это делают и реализовыают? Толи я дурак, то-ли я чего не понимаю. cool
 
Kass Дата: Суббота, 07.03.2015, 21:34 | Сообщение # 24
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Синусоида сетевого напряжения проходит через ноль каждые 10 мс. К примеру реле срабатывает 12 мс. Значит сигнал на срабатывание реле нужно подавать через 8 мс через прохода через ноль.

Все ИМХО
 
Gso Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 08:08 | Сообщение # 25
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Синусоида сетевого напряжения проходит через ноль каждые 10 мс. К примеру реле срабатывает 12 мс. Значит сигнал на срабатывание реле нужно подавать через 8 мс через прохода через ноль.

Дык это-то я понимаю, но как ты думаешь, имхо только в эмуляторе будет так работать. Короче много но, для реализации такого способа.
 
Kass Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 12:29 | Сообщение # 26
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Без схемы можно только гадать.

Все ИМХО
 
Gikkis Дата: Вторник, 15.09.2020, 11:26 | Сообщение # 27
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Купил на досуге ТТР, посмотреть, попробовать... В планах применение вместо контакторов. В рекламе конечно сплошные плюсы cool . Читаю документацию и обнаруживаю:
1) на каждый ампер по нагрузке с реле надо рассеивать 5 Вт!
2) при управлении индуктивными нагрузками, запас по току в разы надо посмотреть модульный автоматический выключатель: https://u.to/sxGgGQ Основная мысль была управление насосами и электрокотлами резервными. На домик небольшой насосы с реле ампер на 30 вполне прокатит, стартовый ток минимальное время, а потом 10-20 процентов от номинал реле, охлаждать реле практически не надо. Берём котёл (3 фазы), допустим по 20А на фазе, стартовый ток не большой по сравнению с насосами. В работе реле надо рассеивать 20*3=60Ампер по 5 Вт=300Вт. Без охлаждения щита ну ни как не обойтись...
Я правильно размышляю? Кто нибудь может прокомментировать или очень интересует опыт по использованию ТТР. Также интересует как охлаждение щитов реализовывают.


как решили вопрос?
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz