Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Два Юнкерса в каскаде. - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 19.04.2024, 04:03

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » Два Юнкерса в каскаде. (Как заставить насосы котлового контура в вкл.по команде?)
Два Юнкерса в каскаде.
A-x-e-l-1 Дата: Четверг, 07.07.2011, 09:33 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Имеем 2 Юнкерса К-8,по 40кВт и регулятор Е-8.0631. По гидравлике все нормуль. Хочу,чтоб котловые насосы включались тогда,когда приходит команда на розжиг горелки и выключались через 2-3 минуты после снятия запроса на тепло. Голова уже кипит откуда взять сигнал. Понимаю,что проблема,в принципе,решаема,но вот вектор движения не могу определить. Постциркуляцию забабахать не проблема,а вот как заставить насос включиться тогда когда надо???

Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
wasermen Дата: Четверг, 07.07.2011, 12:48 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Я не помню сигнал на розжиг приходит на котел с напряжением (каким?) или безпотенциальный (напряжение с самого котла берется). Релюху крохотную поставь параллельно розжигу, а насос на релюху. (только ВЫБЕГ придется, наверное, еще через одну релюху мастрячить.

Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
A-x-e-l-1 Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:03 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (wasermen)
безпотенциальный

Именно так. С автомата розжига (менеджера горения) два проводка приходят. Они замыкаются и размыкаются.Вот напругу на них не измерял,но,по моему,там сигнал слаботочный и реле не потянет,хотя могу ошибаться. Надо порыть в этом направлении... Это была первая мысль,которая и мне пришла в голову.
Можа еще какие мысли есть?


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
wasermen Дата: Суббота, 09.07.2011, 20:38 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
Можа еще какие мысли есть?


С утра пришли! сразу две!
1. На контакты автоматики пусти не цепь автомата розжига, а все питание котла.
2. Затолкай капилярный датчик от электромеханического термостата в котел, и подключи насос через этот термостат; выставишь градусов на 45 --50 и будет два в одном: и циркуляция, при нагреве;; и выбег, до выставленной температуры.
Вот, как то так.


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
KSD Дата: Понедельник, 11.07.2011, 09:50 | Сообщение # 5
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Если допустимо влезать в схему котлов, то можно просто использовать функции дополнительных реле 1 и 2 контроллера. Устанавливаются так:
05 = Насос теплогенератора 1
При использовании регулятора для управления 2
теплогенераторами реле может использоваться для управления
ТГ-насосом для теплогенератора 1.
(Реле включается вместе реле горелки+5 мин. выбега)
06 = ТГ-насос теплогенератора 2
При использовании регулятора для управления 2
теплогенераторами реле может использоваться для управления
ТГ-насосом для теплогенератора 2.
(Реле включается вместе с реле горелки+5 мин. выбега)

Взято из инструкции на Е8.634, но в 631-м то же самое, могут немного отличаться номера и названия функций.
 
A-x-e-l-1 Дата: Понедельник, 01.08.2011, 18:23 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (KSD)
Если допустимо влезать в схему котлов

Вот спасибо так спасибо. А я то тупарь, 10 лет с этими регуляторами работаю, а паспорт толком так и не прочитал.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » Два Юнкерса в каскаде. (Как заставить насосы котлового контура в вкл.по команде?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz