Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Интернет-диспетчеризация котельной ЖКХ - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 29.04.2024, 02:02

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » Интернет-диспетчеризация котельной ЖКХ
Интернет-диспетчеризация котельной ЖКХ
Taube Дата: Вторник, 18.01.2011, 18:04 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 637
Репутация: 14
Статус: Offline
Уважаемые коллеги! На своем сайте я разместил фотографии перевода обычной котельной ЖКХ на интернет-диспетчеризацию посредством 3G роутера. Кому интересно, заходите!

Моя кошка хорошо делает 3D модели щитов автоматики!
 
Ликреонский Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:47 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Заинтересовал контроллер ИСУ-2. Управление сервоприводом каким сигналом осуществляется?

Добавлено (28.01.2011, 14:47)
---------------------------------------------
Например в этой схеме если частотный регулятор управляется 0-10В или 4-20 мА, подойдет ИСУ-2.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Kass Дата: Пятница, 28.01.2011, 23:25 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
если частотный регулятор управляется 0-10В или 4-20 мА

Для этого потребуется нормальный контроллер с аналоговыми выходами.


Все ИМХО
 
Taube Дата: Суббота, 29.01.2011, 09:17 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 637
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Управление сервоприводом каким сигналом осуществляется?

Сигнал 220 В.

Мы всегда используем насосы со встроенными частотниками.


Моя кошка хорошо делает 3D модели щитов автоматики!
 
Sahara Дата: Суббота, 29.01.2011, 19:05 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
А можно четкие характеристики используемых в комплекте с контроллером датчиков температуры?
Cпасибо.


wiski makes me 4 WD
 
Taube Дата: Суббота, 29.01.2011, 21:40 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 637
Репутация: 14
Статус: Offline
DS18B20 цифровой термометр с программируемым разрешением, от 9 до 12–bit, которое может сохраняться в EEPROM памяти прибора. DS18B20 обменивается данными по 1-Wire шине и при этом может быть как единственным устройством на линии так и работать в группе. Все процессы на шине управляются центральным микропроцессором.
Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C. В дополнение, DS18B20 может питаться напряжением линии данных (“parasite power”), при отсутствии внешнего источника напряжения.
Каждый DS18B20 имеет уникальный 64-битный последовательный код, который позволяет, общаться с множеством датчиков DS18B20 установленных на одной шине. Такой принцип позволяет использовать один микропроцессор, чтобы контролировать множество датчиков DS18B20, распределенных по большому участку.


Моя кошка хорошо делает 3D модели щитов автоматики!
 
Kass Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 01:44 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Taube)
Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C

На сколько я помню, у них речь не о точности измерения, а об ошибке преобразования. В одном приборе есть датчик, и есть преобразователь с АЦП. И вроде производитель указывал погрешность термометра, а не датчика.

Добавлено (30.01.2011, 01:32)
---------------------------------------------
Ну да, так оно и есть. Посмотрел, уточнил. Вот даташит на них:

http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179787.pdf

Там это называется как "Thermometer Error". Скорее всего это ошибка преобразования сопротивления в температуру для 9 битного АЦП. С ростом температуры ошибка растет, возможно потому, что греется не только датчик, но и сам преобразователь, плывет опорное напряжение АЦП.
В общем этот параметр не имеет никакого отношения к классу прибора или датчика, которые указываются всегда в процентах. В английских даташитах погрешность именно датчиков обычно указывается как "Resistance Trim". Ну для примера:

http://lib.chipdip.ru/180/DOC000180009.pdf

Погрешность чувствительного элемента не может быть указана в градусах. Отклонения сопротивления пропорциональны опорному значению. Поэтому что реально в датчика в свое время так и не понял. Когда то пробовал их с PICушками для индикатора температуры на снегоход. Под эти датчики много выложено примеров программ, но в основном для поделок. Почему то в промышленных АСУ не используется. Почему - не знаю.

Добавлено (30.01.2011, 01:39)
---------------------------------------------
Пытаясь найти причины, почему не продаются полупроводниковые датчики для промышленных систем, нашел вот что:

"Таким образом, на основе чувствительных элементов, изготовленных из
монокристаллического кремния, разработаны и выпускаются серийно
термодатчики с широким набором номинальных сопротивлений Rн, работающих в
диапазоне температур несколько сотен Кельвина. Для датчиков этого типа
характерны такие недостатки, как:
- значительный разброс номинальных сопротивлений (5…10)%, вызванный
разбросом удельного сопротивления и размеров кристалла кремния.
...
Уменьшение разброса значений Rн до (1…2)% достигается лишь разбраковкой
чувствительных элементов;"

Это взято отсюда: http://www.ref.by/refs/76/27227/1.html

Добавлено (30.01.2011, 01:44)
---------------------------------------------
Вот еще интересная статья:

http://gribovod.kiev.ua/t-measurement.pdf

"...Недостатками этих датчиков является крайне слабая помехоустойчи-
вость (датчики могут серьезно врать, если рядом проходит силовая
линия или работают электродвигатели) и невысокая точность..."


Все ИМХО
 