Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Пофасадное регулирование отопления - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.12.2024, 09:53

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Пофасадное регулирование отопления
SterroiD Дата: Вторник, 13.07.2010, 23:59 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Ликр)
Второй способ рекомендуется применять при автоматизации систем, в которых возможно изменение расхода циркулирующего теплоносителя (например, при подключении системы отопления к тепловым сетям через элеватор с регулируемым сечением сопла, с корректирующим насосом, установленным на перемычке между подающим и обратным трубопроводами). Контроль температуры в обратном трубопроводе гарантирует нормальный прогрев последних по ходу воды в стояке отопительных приборов.

В реальности краиние стояки прибывают в постоянном температурном цейтноте.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Среда, 14.07.2010, 00:03 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Ликр)
Третий способ наиболее эффективен, так как п..........................................................................
При известном расходе воды, циркулирующей в системе, этот способ регулирования является наиболее точным, так как еще устраняет ошибки в подаче теплоты при наличии запаса в поверхности нагрева отопительных приборов (при других способах регулирования поддержание расчетного графика приведет к перерасходу теплоты и из-за незнания фактического значения показателя степени в формуле коэффициента теплопередачи отопительного прибора).

При условие что это новое строительство, а не бедная реновация старого фонда, где сам черт не разберет, что за годы, "не посильным трудом было нажито" потребителем-квартирособственниками.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Среда, 14.07.2010, 00:09 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Kass)
Именно постоянным расходом, что дает вам возможность качественно регулировать не по подаче, а по обратке, т.к. получаете время прохождения воды от подачи к обратке постоянным.

Только если используется насос с частотником, в ином случае, не миновать перетоков и пустои траты(перетоп) теплоносителя по другим веткам.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Среда, 14.07.2010, 00:12 | Сообщение # 24
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Ликр)
Если за обраткой не следить, то может так быть, что обратка будет завышена.

Не может, теплопотери и теплопередача через ограждающие конструкции, при минусовой температуре, не позволить завысить обратку.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Среда, 14.07.2010, 00:15 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Ликр)
Что делать в этом случае? (завышенная обратка)

Расход установить соответственно потреблению.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Kass Дата: Среда, 14.07.2010, 01:13 | Сообщение # 26
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Только если используется насос с частотником, в ином случае, не миновать перетоков и пустои траты(перетоп) теплоносителя по другим веткам.

Откуда возьмется перетоп, если температура теплоносителя меняется пропорционально уличной температуре?


Все ИМХО
 
Ликр Дата: Среда, 14.07.2010, 04:00 | Сообщение # 27
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Kass)
Откуда возьмется перетоп, если температура теплоносителя меняется пропорционально уличной температуре?

Например, ошибки в расчетах СО, ошибки работы автоматики. У жителей в комнатах могут стоять (и должны) регуляторы на отопительных приборах, тогда в ИТП автоматика не успевает изменить температуру подачи, т.к. пока температура обратки опустится пройдет много времени.
У меня по весне случай был. Потеплело, трехходовой закрылся, а температура теплоносителя на подаче выше графика на 10С. Думал клапан пропускает, потому что он закрыт, а на подаче не то что хочется. Через пару дней остыло.
 
Kass Дата: Среда, 14.07.2010, 11:59 | Сообщение # 28
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ликр)
Например, ошибки в расчетах СО, ошибки работы автоматики. У жителей в комнатах могут стоять (и должны) регуляторы на отопительных приборах

Ошибки нужно исправлять, а еще лучше не допускать. Регуляторы на радиаторах допустимы только при отсутствии погодозависимого регулирования, и тем более недопустимо при пофасадке. Они используются в самых примитивных СО, например в лучевых аля такжикстрой. С этими регуляторами вы никогда не настроите ни ПИ, ни ПИД. Останется только П или ПД со всеми вытекающими.

Quote (Ликр)
У меня по весне случай был. Потеплело, трехходовой закрылся, а температура теплоносителя на подаче выше графика на 10С.

Типичная ошибка в СО. Наверное регуляторы на батареях стоят? wink


Все ИМХО
 
Ликр Дата: Суббота, 17.07.2010, 10:18 | Сообщение # 29
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Kass)
Наверное регуляторы на батареях стоят?

Стоят конвекторы, арендаторами закрыты всяким хламом. Теплоотдача низкая.

Kass, как предложишь снижать температуру обратки в данной схеме? Считаем что насосы с частотником дают постоянный, заданный расход.

Добавлено (17.07.2010, 10:18)
---------------------------------------------
Задача поддерживать график разницы температур между подачей и обраткой.

 
Kass Дата: Суббота, 17.07.2010, 21:21 | Сообщение # 30
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
ИМХО если клапана на радиаторах не стоят, а регулирование треххоодовыми, то расход у вас и так будет постоянным. Далее если вы заметили, я везде делаю регулировку по обратке, а не по подаче. Это учитывает и теплосъем, и динамику теплосъема в регулировочном процессе. Очень важно правильно расчитать параметры регулировочного процесса и получите погрешность не более полуградуса.

Все ИМХО
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz