ГВС на теплообменнике, циркуляция с частотным регулированием
|
|
Ликр |
Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:42 | Сообщение # 21 |
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (123Вот) А насос подкачивающий на обратке- поскольку давления Р1 хватит точно для работы ИТП, а перепад проще с обраткой делать и насосам легче. А обводные допустимы у насосов лишь подпиточных и не более того. И перемычек не должно быть меж Т1 и Т2. Никаких. Да и трехходовый делают лишь для котлов с одним абонентом(ну двумя тремя), когда есть проблема с возвратом теплоносителя. Только решают это в котельной, в её схема, а не у абонента. Матчасть учите, а потом автоматизируйте. Малопонятные слова, чертежи приложить сможете или трепом так и останется?
| |
| |
123Вот |
Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:44 | Сообщение # 22 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Да вы милок хам. Гуляй.И пусть это малопонятное тебя не тревожит.
| |
| |
Ликр |
Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:50 | Сообщение # 23 |
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (123Вот) Да вы милок хам. Гуляй.И пусть это малопонятное тебя не тревожит. Что с вами? Я вас не обзывал. Просто изложенное понятнее станет с чертежами. Видимо язвительное настроение. Утро вечера мудренее.
| |
| |
123Вот |
Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:53 | Сообщение # 24 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Ликр) Просто изложенное понятнее станет с чертежами Ты сам понял хоть чего ляпнул? Тебе какой чертеж нужен на пьезометрический график, что б понять , что Р1 хватит для работы ИТП и как в случае изменения положения подкачивающих насосов измениться этот пьезометр? Чертеж ПТЭЭУ может какой придумать? Слушай музыку Феербаха и смотри картины Бетховена. Спец-огурец. Блин , еще и выступает.
| |
| |
adstern |
Дата: Вторник, 11.05.2010, 06:01 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Центробежные насосы нельзя использовать с частотным преобразователем в интервале 0-100% нагрузки. Для насоса Wilo-Stratos эта величина 40-110% Из первого поста так и непонятно, что планируется регулировать напор или подачу? Думаю, что изменение подачи и соответсвенно изменение скоростей в теплообменнике приведет к изменениею коэффициентов теплопередачи и самое главное к осаждению загрязнений.
| |
| |
Ликр |
Дата: Вторник, 11.05.2010, 08:52 | Сообщение # 26 |
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (adstern) Из первого поста так и непонятно, что планируется регулировать напор или подачу? Регулировать предлагается напор. Quote (adstern) Для насоса Wilo-Stratos эта величина 40-110% Есть насосы которые 0-100% нагрузки позволяют? Quote (adstern) Думаю, что изменение подачи и соответсвенно изменение скоростей в теплообменнике приведет к изменениею коэффициентов теплопередачи и самое главное к осаждению загрязнений. Можно подробнее.
| |
| |
adstern |
Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:07 | Сообщение # 27 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote Для насоса Wilo-Stratos эта величина 40-110% Есть насосы которые 0-100% нагрузки позволяют? Центробежных насосов на такой интервал НЕТ. Если кто-то будет говорить, что наш насос может, то не верьте. Вернее так: Могут все насосы, но при числе оборотов менее 30-40% все очень быстро выйдут из строя. Quote Думаю, что изменение подачи и соответсвенно изменение скоростей в теплообменнике приведет к изменениею коэффициентов теплопередачи и самое главное к осаждению загрязнений. Можно подробнее. При уменьшении подачи уменьшается скорость течения. При ламинарном течении коэффициенты теплопередачи совсем не такие как при турбулентном. При низких скоростях даже небольшие загрязнения оседают.
| |
| |
Ликр |
Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:41 | Сообщение # 28 |
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (adstern) При низких скоростях даже небольшие загрязнения оседают. Фильтр помогает? Quote (adstern) Вернее так: Могут все насосы, но при числе оборотов менее 30-40% все очень быстро выйдут из строя. В чем причина?
| |
| |