Бакси, каскад.
|
|
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:31 | Сообщение # 41 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Ну да, там то более менее понятно. Но допустим надо погодозависимо управлять нагревом теплоносителя. То есть держать на входе в стрелку ту температуру, которуя надо в данный момент, по погодозависимой кривой. Еще надо сменять котлы время от времени(ведомый, ведущий). И все. Вот все требования к контроллеру или что там может быть. Мне не надо упроавлять насосами контуров этим контроллером, смесительными узлами. Но в то же время надо: погодозависимость котлового контура+ слежение за выроботкой котлов в каскаде. Вот как то это хочется обыграть.
| |
| |
wasermen |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:37 | Сообщение # 42 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) надо: погодозависимость котлового контура+ слежение за выроботкой котлов в каскаде. Чередование котлов на Крем Шредере можно выполнить и на Сименсе;; а вот погодозависимость -- кроме 630го, я не знаю. Конечно, самая лучшая автоматика -- это родная.
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:38 | Сообщение # 43 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) То есть держать на входе в стрелку ту температуру, которуя надо в данный момент, по погодозависимой кривой А надо ли? А бойлер какже?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:41 | Сообщение # 44 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Бойлер вешаем на сам котел, через трехходовой котла по приоритету.
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:43 | Сообщение # 45 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
на каждый котел по бойлеру
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:44 | Сообщение # 46 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Зачем на каждый
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:45 | Сообщение # 47 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Кремшфедор погодозавсим впрочем как и семененс
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:47 | Сообщение # 48 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
а если вдруг котел к которому бойлер прикручен закашляет, в чем прикол такого каскада?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
wasermen |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:50 | Сообщение # 49 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (OCA) Кремшфедор как и смименс Только эта погодозависимость сказывается на регулируемых контурах, и редко на каком котлом оборудовании ими удастся получить погодозависимость, непосредственно, с котла.
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:51 | Сообщение # 50 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (OCA) а если вдруг котел к которому бойлер прикручен закашляет, в чем прикол такого каскада? Не учел.
| |
| |
wasermen |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:57 | Сообщение # 51 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
RUZALIN, А ты нагрев бойлера выполни с каждого (или с двух котлов); как отопление - на одну "стрелку";; так и нагрев бойлера: с котлов на один бойлер. Все датчики в бойлер, и функцией нагрева управлять переключением на котле (с какого котла нужен нагрев бойлера, на том он и включен)
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:59 | Сообщение # 52 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (wasermen) Только эта погодозависимость сказывается на регулируемых контурах температуру в общей подаче понижает?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:00 | Сообщение # 53 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (wasermen) А ты нагрев бойлера выполни с каждого Я такое предлагал пол года назад здесь, че то все не восприняли это всерьез Но тогда я говорил про то, как 2 котлами по 14 кВт греть бойлер 24 кВт.
| |
| |
wasermen |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:15 | Сообщение # 54 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (OCA) температуру в общей подаче понижает? Шредер имеет такую функцию, если удастся в котле какимто образом её прицепить в нужное место. Не у каждого котла это место имеется. Если взять тот же настенник Baxi; куда её (функцию) прицепить? Можно на перемычку комнатног термостата; будет отрабатывать температуру котла "по погоде";; а котловая функция модуляции газового клапана -- пропадет.Добавлено (21.03.2010, 23:15) ---------------------------------------------
Quote (RUZALIN) че то все не восприняли это всерьез Я этого не видел. Однажды на Протермах я это делал.
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:17 | Сообщение # 55 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
имхо перемычка и есть перемычка (разрешение), логика остается прежней.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
wasermen |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:20 | Сообщение # 56 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (OCA) логика остается прежней. По этому и необходимо что бы логика контроллера совпадала с логикой котла (если она у него есть )
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:22 | Сообщение # 57 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
У Бакси есть один минус который мне не нравиться: это то что он сначала шпарить на максимуме, а потом только при приближение к температуре заданной на рукоятке, начинает модулировать. И получается, если контроллер работает на разрыв цепочки, то котел останавливаеться на скоку, он не знает когда начать модулировать. Вот Вайллант в этом плане удобнее. Он модулирует постепенно с самого низа.
| |
| |
SRTs |
Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:04 | Сообщение # 58 |
Любитель
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 117
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) То есть держать на входе в стрелку ту температуру, которуя надо в данный момент, по погодозависимой кривой. Сказать честно? Не понял, а зачем так извращаться? Тогда и стрелка не нужна. Как раз один из плюсов - вы держите на котлах оптимальные для них 80 гр., а в контур подаете уже нужную погодозависимость. И с бойлером мудрить не надо - воткнули в стрелку и радуетесь...
| |
| |
KGiP |
Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 00:50 | Сообщение # 59 |
Гуру
Город: Воронежская обл. Анна
Группа:
Граждане
Сообщений: 2257
Репутация: 12
Статус: Offline
|
SRTs, не шарите Любезный. Детишки развлекаются
KGiP и победил. Бармалей в отоплении.
| |
| |
VikT |
Дата: Понедельник, 29.03.2010, 11:16 | Сообщение # 60 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (SRTs) Сказать честно? Не понял, а зачем так извращаться? Тогда и стрелка не нужна. Как раз один из плюсов - вы держите на котлах оптимальные для них 80 гр., а в контур подаете уже нужную погодозависимость. И с бойлером мудрить не надо - воткнули в стрелку и радуетесь... Проблема в том, что когда котел работает на максимуме по температуре, то КПД в этом режиме - на минимуме. И если для маленьких мощностей это незаметно, то для больших уже...
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |