Насосы котлового контура
|
|
Прохожий |
Дата: Пятница, 16.10.2009, 09:38 | Сообщение # 21 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Насосы отключать у неработающих котлов??? А зачем? Для таких котельчиков конечно копейки, а для промышленных котлов это запрещено. Когда ты прокачиваешь теплоноситель через неработающий котел, тем самым ты нагреваешь воздух в топке, который улетает в трубу. Плюс затраты на электроэнергию для работы насоса. В общем из соображения энергоэффективности. Quote (Хоттабыч) Склоняюсь к Wilo-TOP-D 30 А я бы 40 поставил. Не люблю рабочую точку на крутой части характеристики насоса. В конце концов лишний напор можно задавить чем нибудь, просто заузить подводящие трубы в конце концов.
Я не 1
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 16.10.2009, 09:51 | Сообщение # 22 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
По гидравлическим характеристикам конечно 40 лучше, учитывая, что у нас изначально будет не три запланированных, а два реальных котелка. Третий будет... когда нить. Вот тоько смущает то, что у 40го уже фланцы... млин, а у 30ки - резьбы.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
adstern |
Дата: Пятница, 16.10.2009, 16:04 | Сообщение # 23 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
TOP-D односкоростной и четырехполюсной. Рекомендую посмотреть серию TOP-SD двухполюсные трех и двухскоростные. По RP аналогично. целесообразней RS, RL или TOP-S
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 16.10.2009, 17:24 | Сообщение # 24 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
А почему они такие дорогие??? Ну вот эти самые D ??? За него 12тыров хочут... и срок поставки больше месяца! Это как-же так??? Позвонил ужо и в Москву - на главную базу страны... говорят - только из Германии везти а что -же таких малонапорных (1-1,5м.в.с.) с расходом в 3-3,5 м3/час и нет в России матушке... только в Германии? Послушайте, но серия SD это "двухяйцевые" (сдвоенные) насосы, зачем мне он на котле?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
adstern |
Дата: Четверг, 22.10.2009, 09:33 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) А почему они такие дорогие??? Ну вот эти самые D ??? За него 12тыров хочут... и срок поставки больше месяца! Это как-же так??? Позвонил ужо и в Москву - на главную базу страны... говорят - только из Германии везти а что -же таких малонапорных (1-1,5м.в.с.) с расходом в 3-3,5 м3/час и нет в России матушке... только в Германии? Я ошибся. Вам нужен TOP-S, а не TOP-SD. Все в наличии на складе и цена меньше.
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 12:41 | Сообщение # 26 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Спасибо! А вот еще в тему. Вот так насосы монтировать можно? "В линию"? Они же стоять должны, имхо, хреном (мотором) кверху - на анкерных штырях - мамами своими. Три дырки в заднице у них - для чего?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Al |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 15:11 | Сообщение # 27 |
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа:
Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
|
до 7,5 кВт можно, выше мощностью уже мотор тяжёлый. Есть некоторые модели сухороторных ин-лайн, которые только так можно вешать и нельзя вертикально. В инструкции всё нарисовано (вроде бы.. )
Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 04:52 | Сообщение # 28 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Нефига там не нарисовано... и непонятно Есть одна картинка - что за монтажку на моторе нельзя цеплять крюк если в сборе с насосом мотор транспортируют...
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Al |
Дата: Пятница, 27.11.2009, 13:55 | Сообщение # 29 |
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа:
Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Да, написано, что до 4-х кВт у Вило "..следует обеспечить опору двигателя, начаная с номинала 4 кВт.." Не, нашёл- всё же в "Инструкции по монтажу..." до 7,5 кВт. А на фото- вопросы к осевым компенсаторам- если выдерживают такой момент и не порвутся, то пусть висят насосы. Насосы- то наверно с другой стороны прикручены к опорам (или нет?). ЗЫ: посмотрел в Инструкцию, которая на сайте с гар. талоном- действительно нет указаний. Странно, следующая инструкция на сайте (без гарантийника) более понятная, но не выдаётся вилой. У даба можно почитать или ксб (Etaline)- там инфы больше, даже лишнего (есть смысл кстати менять ихнюю обложку инструкции на любую фирму и выдавать клиентам, чтоб вопросов потом не было). Зы Зы: порадовало: "..термоизолировать можно только корпус насоса. Мотор, фонарь и клеммная коробка должны оставаться свободными." Интересно- были прецеденты термоизолирования двигателей у насосов? )) .. а за рым болт двигателя и правда не стоит цеплять насос в сборе. Не нужно. И надо проследить, чтоб грущеги применяли правильнве стропы и цеплялись ближе к насосу вокруг фланца.
Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
| |
| |
123Вот |
Дата: Пятница, 27.11.2009, 14:54 | Сообщение # 30 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Al) до 7,5 кВт можно, выше мощностью уже мотор тяжёлый Видится несколько обратной фраза- насос уже тяжеленный для этапа монтажа. Монтажка на двигателе для строповки при перемещении самого двигателя(без насоса) . А при двигателе 7.5 уже насос соответствующий излишне велик и стропывать его необходимо уже за конструкции насоса, что б не подвергать излишним физнагрузкам соединение насоса и двигла. Хотя вот и насос с двиглом 7.5 уже вот ну не стоит все таки движок ставить горизонтально. По инструкции не помню, а в реале хоть не ломались,но ощущения, что уже совсем на пределе.И уже вот в этом случае- движок уже тяжелым значим. хотя и процитированный пост говорит о смонтированном состоянии, а не о монтаже самом непосредственно.
| |
| |
Al |
Дата: Пятница, 27.11.2009, 15:26 | Сообщение # 31 |
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа:
Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Не, речь шла об установке на трубу двиглом вбок- можно ли так ставить... Да, отламываются по улитке и более лёгкие, наверно от вибраций зависит всяких и наличия где- нибудь в улитке раковины в литье. Всё же наличие опор растёт от наличия опыта у проектантов и рабочей совести у монтажников. Мы до 5,5 кВт переписали инструкцию. У КСБ просто сказано- до типоразмера двигателя 180. Значит можно и больше, до 30 кВт. Но это всё же КСБ )
Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
| |
| |
123Вот |
Дата: Пятница, 27.11.2009, 21:39 | Сообщение # 32 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Al) Не, речь шла об установке на трубу двиглом вбок- можно ли так ставить... Угу, потому и откорректировал свой пост. Смотреть нужно по каждому производителю насосов и по каждому типу насосов их. Вот так скорее правильней звучит: Quote (Al) Всё же наличие опор растёт от наличия опыта у проектантов и рабочей совести у монтажников.
| |
| |
Лёлик |
Дата: Суббота, 28.11.2009, 22:32 | Сообщение # 33 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Хоттабыч, если интересно ещё и моё скромное мнение... Недавно переделывали один домик (о 5-ти этажах), где-то 50 радиаторов. Там стоит Грюндфос 40-120. Так вот пока он (насос) был один, качал котёл-трассу-дом-и обратно - шума не было. После замены котла в дом встала стрелка, на трассу свой насос и 40-120 качает только дом. Теперь радиаторы шипят, как те кобры... Ждём вопросов, готовим предложение по частотнику. А если по гидравлике - может не поджимать, а подмешивать - поставить балансировочник на байпас между Т1 и Т2, ручкой выставить да снять её...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 28.11.2009, 23:11 | Сообщение # 34 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Quote (Лёлик) А если по гидравлике - может не поджимать, а подмешивать - поставить балансировочник на байпас между Т1 и Т2, ручкой выставить да снять её... Спасибо за практический пример и перспективную, имхо, рекомендацию
Опыт - критерий истины.
| |
| |
adstern |
Дата: Среда, 02.12.2009, 08:54 | Сообщение # 35 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Уважаемый Хоттабыч! В Саратове есть офис у Вил. Пришилите в личку координаты и я направлю к Вам местного сотрудника. Прийдет в любое удобное для Вас время и ответит на вопросы.
| |
| |
OCA |
Дата: Среда, 02.12.2009, 10:42 | Сообщение # 36 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
adstern, респект и +1
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |