KlimChugunkin Дата: Четверг, 14.05.2009, 13:21 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте, вопрос чисто в плане обмена опытом. Невредит ли целостности оборудования установка насоса непосредственно на нём, например, вывод подачи из напольного котла прямо после него поставить насос, или ввод в бойлер, прямо на нём через обратный закрепить насос, понятное дела, что делать так могли многие, но интересует неразрушает ли вибрация насоса сами корпуса или отдельные элементы оборудования?
 
транзит Дата: Четверг, 14.05.2009, 13:24 | Сообщение # 2
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (KlimChugunkin)
неразрушает ли вибрация насоса сами корпуса или отдельные элементы оборудования?

Эт какой насос ты цеплять надумал, что уже сомневаться начал biggrin . На этот случай вибровставки есть.
Прикрепления: DanfossZKB.doc (40.0 Kb)
 
allre Дата: Четверг, 14.05.2009, 13:34 | Сообщение # 3
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
При таком способе креплнения будет механическая нагрузка на выводы оборудования (котла или бойлера), а это недопустимо.
Устанавливайте насос на трубу, а трубу крепите к чему ближе ( к полу, потолку, стене,.....).


мой skype - reutov_o_v
 
LEX Дата: Четверг, 14.05.2009, 14:53 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (KlimChugunkin)
вывод подачи из напольного котла прямо после него

А группу безопасности за насосом? wacko
Не забывай, что между котлом и ГБ не должно быть НИКАКОЙ запорной арматуры


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Al Дата: Четверг, 14.05.2009, 15:06 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Эх, нет фотки, где насосы подачи (мокроходики) прямо в стенку бака ввёрнуты.
Какая экономия на каждом насосе- полкомплекта гаек, патрубок, резьба и сварщик.
Тяжелее 3-х килограмм не стоит ничего ставить если всё делается правильно. Если трубы железные неправильно двигают при нагреве оборудование, то разницы нет.