Wilo NL и блочно-модульные котельные
konst Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:23 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Выяснил вдруг, что консольные насосы Wilo серии NL полагается устанавливать только на железобетонный фундамент и не как иначе.
А где я вам возьму железобетонный фундамент внутри стального контейнера заводской блочно-модульной котельной?
Неужели придется отказываться от Wilo в пользу Grundfos серии NK? (у Грундфоса указание о железобетонном фундаменте прописано как желательная рекомендация, в отличие от Вило, у которого это прописано как обязательное требование), но Grunfos дороже стоит.
Ставил кто-нибудь консольные насосы Wilo не на ЖБ фундамент – чем это чревато?


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Al Дата: Вторник, 18.02.2014, 17:55 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Без разницы чей насос ставить, почти все фирменные насосы одинаковые. Нужно чтобы вибрации от насоса не передавались на другое оборудование и внешние вибрации не передавались на насос. Это условие можно выполнить поставив насос на фундамент масса которого выше массы насоса в 2-3 и более раз.
Если у вас пол контейнера вибрирует под ногами, то подшипники, торцевое уплотнение износятся быстрее чем нужно.
Бетон- очень хороший виброизолятор, т.к. в составе есть песок.
Жёстких требований к монтажу у производителей нет, никто вам в гарантии не откажет, особенно фирма Вило, у которой сервис реально повёрнут к клиенту лицом, но в то же время для насосов есть методика расчёта массы фундаментов и серьёзные агрегаты просто так на пол не ставят. Ваш агрегат тоже серьёзный, только маленький ) и тоже требует профессионального монтажа, центровки ..
Так что требования в инструкции из разряда- проще заранее напугать, чем потом объяснять почему торцевое потекло )
Так что бери дешевле Вило и радуйся! Очень красивый насос, в хороших руках сносу не будет! biggrin

Добавлено (18.02.2014, 17:55)
---------------------------------------------

Цитата konst ()
Ставил кто-нибудь консольные насосы Wilo не на ЖБ фундамент – чем это чревато?

Ставят как попало, сцк... но равняться на лентяев не нужно. Что мешает например вырезать в полу прямоугольник и залить нормально площадку под раму насоса? Поставить виброкомпенсаторы, закрепить трубопроводы..


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
adstern Дата: Среда, 19.02.2014, 10:02 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
В паспорте на насос NL есть ссылка на СНИП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. В этом документе пункт
1.3. Фундаменты машин с динамическими нагрузками могут быть бетонными или железобетонными монолитными, сборно-монолитными и сборными, а при соответствующем обосновании - металлическими.

Можете спокойно применять насосы WILO NL устанавливая их на металлическую раму (жесткость рамы должна расчитываться). Текст в инструкции скорей всего - ошибка перевода. Исправления внесем в ближайшее время.
 
Kass Дата: Среда, 19.02.2014, 15:39 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13978
Репутация: 80
Статус: Offline
Так вроде и вибровставки есть, и виброзащита конструкций. Тут видимо в Вило перестраховались.

Все ИМХО
 
konst Дата: Среда, 19.02.2014, 15:47 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Прикрепления: 8414876.jpg (151.5 Kb)


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
adstern Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:24 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
В ближайшее время этот пункт будет исправлен - новая редакция ниже:
5.1.3. Фундамент
Насосный агрегат должен устанавливаться на фундаменте, фундаментном блоке или фундаментной раме
(см. например СНИП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками). Вид, тип и материал фундамента
зависят от размеров насосного агрегата, места установки, требований по шуму и вибрации.
Фундамент должен быть твердым, иметь плоскую горизонтальную поверхность и не иметь остаточных напряжений. В противном случае возможна потеря центровки соосности валов мотора и насосной части. Рекомендуется изготавливать фундамент из высококачественного бетона.
Фундамент должен удовлетворять требованиям расчета по прочности и по пригодности к нормальной эксплуатации, а для фундаментов с расположенными на них рабочими местами - также требованиям стандартов безопасности труда в части допустимых уровней вибраций. Колебания фундаментов не должны оказывать вредного влияния на технологические процессы, оборудование (в т.ч. и на сам насос) и приборы, расположенные на фундаменте или вне его, а также на находящиеся вблизи конструкции зданий и сооружений.


Возможно еще немного подредактируем текст.
 
konst Дата: Четверг, 27.02.2014, 10:28 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Тогда уж подправьте - вместо СНиП 2.02.05-87 сейчас уже действует СП 26.13330.2012.

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
adstern Дата: Понедельник, 03.03.2014, 08:20 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Спасибо.
 