Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Как там насосы марки Wilo. Работаете мастера с ними? - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 08:08

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Задержка_поставки, adstern, Kass  
Как там насосы марки Wilo. Работаете мастера с ними?
RUZALIN Дата: Вторник, 03.04.2012, 11:31 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
На очередном объекте есть желание попробовать поработать с насосами Wilo. Везде слышу, что они стали хуже, все отговаривают. Цвет мне их не нравиться biggrin Но всё токи раз в жизни хочется и на зелёном цвете поэкспериментировать. Предполагается почти 6 насосов три Star-RS 25/6, два Stratos PICO 25/6 и для рециркуляции насосик. Отговорите, намекните на минусы, укажите на необходимые манёвры при работе с ними.

Нужен ли для Stratos PICO 25/6 перед собой перепускной клапан, если на всех радиаторах стоят термоголовки? Там написано, что он снижает постепенно расход, но если все вентиля закроются, что будет с насосом?
 
adstern Дата: Вторник, 03.04.2012, 15:23 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Везде слышу, что они стали хуже, все отговаривают.

Если можно поподробней
Quote (RUZALIN)
Нужен ли для Stratos PICO 25/6 перед собой перепускной клапан, если на всех радиаторах стоят термоголовки? Там написано, что он снижает постепенно расход, но если все вентиля закроются, что будет с насосом?

Насос выйдет на минимальные обороты и будет продолжать работать с энергопотреблением 3 Вт. В этом режиме его перегрев не возможен и он может работать так бесконечно долгое время. Перепускной клапан ставить не нужно.
На рециркуляцию лучше поставить с контролем температуры Z TT.
 
Лёлик Дата: Вторник, 03.04.2012, 16:04 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Я на одном объекте уж штук 6-ть поменял - отламывается крыльчатка. Может от нагрева при работе
насухую, а может и нет - непонятно...

Добавлено (03.04.2012, 16:04)
---------------------------------------------
Это фото одного из вариантоа, есть ещё просто проворот на валу (металл в пластике).


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
RUZALIN Дата: Вторник, 03.04.2012, 16:15 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (adstern)
На рециркуляцию лучше поставить с контролем температуры Z TT

Думал вот такую заложить Star-Z NOVA С

Quote (adstern)
В этом режиме его перегрев не возможен и он может работать так бесконечно долгое время. Перепускной клапан ставить не нужно.

Понятно, спасибо smile
Quote (Лёлик)
Может от нагрева при работе насухую

А есть такая вероятность, что насос работал на сухую?
 
Александр_Первый Дата: Среда, 04.04.2012, 00:43 | Сообщение # 5
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
А есть такая вероятность, что насос работал на сухую?

Дык,у нас все насосы Вило сухие...и работают годами.Все они односкоростные -поэтому простые в эксплуатации.
Возим двух модификаций-М и Е,первые 50-60 герц,вторые 50 герц-эти меньше греются.
Подшипники и сальники легко меняются.
Бывают горят,большие перематываем,маленькие в утиль.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
RUZALIN Дата: Среда, 04.04.2012, 11:44 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
У нас бытовые, только с мокрым ротором.
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 05.04.2012, 07:28 | Сообщение # 7
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline


Основные для СО -ДУ32,40,50,65.80 однофазные и есть 80,100,120 трёхфазные.

И для разнообразия -Hanil их восновном с Китурами возят.
Прикрепления: 8853662.jpg (219.0 Kb) · 1699155.jpg (216.0 Kb) · 0660770.jpg (129.7 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
adstern Дата: Четверг, 05.04.2012, 08:30 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Дык,у нас все насосы Вило сухие...и работают годами.Все они односкоростные -поэтому простые в эксплуатации.

Если будет сухой ход, то и у этих насосов аналогично "отломится" крыльчатка
Насосы с мокрым ротором работают десятками лет и не нуждаются в обслуживании.
Quote (RUZALIN)
У нас бытовые, только с мокрым ротором.

С сухим ротором эти насосы тоже есть, можете заказывать. Изготавливаются в Корее (двигатели для них в китае). Насосы действительно надежные, но уплотнение через 3-5 лет нужно менять.
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 05.04.2012, 09:45 | Сообщение # 9
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (adstern)
Если будет сухой ход, то и у этих насосов аналогично "отломится" крыльчатка

Как бы ни одного случая не помню...пластиковой крыльчатке пофиг -горят обмотки.
Встречались насосы,на которых,крыльчатка от высокой температуры была "съедена"...
Ну и очумелые ручки иногда крыльчатку спрессовывают... biggrin
По замене сальников,разбег большой,от 3-5 лет и до 8-10,видимо от жёсткости воды зависит.
Подшипники тоже приходится менять иногда,чаше на 32-40,на больших насосах они покрепче.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
RUZALIN Дата: Четверг, 05.04.2012, 13:56 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Да не нужны мне с сухим ротором smile
 
Sahara Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:11 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Работаем с погружными wilo, пока ровно всё. В остальном предпочитаем (исторически так сложилось) марки других уважаемых производителей.

wiski makes me 4 WD
 
Al Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:40 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Рузалин, всё нормально, ставь, не бойся никого! Ничего там не отвалится, не развалится.
PICO ещё в теплоизоляции серенькой идёт, на ней даже стрелочка есть выпуклая - смотреть куда вода течёт, аккуратно так выглядит если ещё головы болтов серой краской мазнуть, а то из стиля выбиваются- блестят. smile


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Gso Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:24 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Al)
Рузалин, всё нормально, ставь, не бойся никого!

Согласен. Сорваные крыльчатки не показатель, ни одного "косяка" пока не предоставлено. Хотя была темка про вилы в термонах... Чем там закончилось?
Quote (Al)
PICO ещё в теплоизоляции серенькой идёт, на ней даже стрелочка есть выпуклая - смотреть куда вода течёт, аккуратно так выглядит если ещё головы болтов серой краской мазнуть, а то из стиля выбиваются- блестят.

biggrin
Рузалин вот Пико 25х6 ставил, тупо забыл учесть расстояние от стены до корпуса насоса с теплоизоляцией, раньше теплоизоляцию ни когда не ставил.


Прикрепления: 8734996.jpg (124.0 Kb) · 6763653.jpg (42.7 Kb)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz