Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Труба к скважинному насосу - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 20:22

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Задержка_поставки, adstern, Kass  
Труба к скважинному насосу
Elado Дата: Среда, 08.09.2010, 12:39 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
IgorG63 Дата: Среда, 08.09.2010, 12:57 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
на пластике не стремно а нежелательно
латунь рулит
трос не еще, а обязателен
т.к. насос должен висеть не на трубе
есть ли необходимость в 40 трубе?
может 32 хватит?
 
Elado Дата: Среда, 08.09.2010, 14:11 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Honda_M Дата: Среда, 08.09.2010, 16:18 | Сообщение # 4
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Среда, 08.09.2010, 17:39 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
IgorG63, Трос - страховочный, а это значит, что насос висит на трубе, а трос на случаи "атомнои воины". biggrin

Elado,
Фотки, ваши?
Зачем вы Грундфосу второи клапан на выход воткнули, зачем такое дублирование? cool
Труба- ду32, фитинги-латунные, трос-нержавеющий.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БАШКА Дата: Среда, 08.09.2010, 21:10 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Зачем вы Грундфосу второи клапан на выход воткнули, зачем такое дублирование?

Практика показала, что иногда выходит из строя встроеный клапан у Грюндов. Теперь всегда дублируем.
Quote (SterroiD)
Трос - страховочный, а это значит, что насос висит на трубе, а трос на случаи "атомнои воины".

Ага, согласен.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Elado Дата: Среда, 08.09.2010, 23:29 | Сообщение # 7
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Четверг, 09.09.2010, 00:42 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Elado)
кстати клапан я всеже продублирую, дабы не лезть туда уже,....

Для того чтобы испортить ВысокоТехнологичный деваис, много ума не нужно, а прокачка скваженны в течение суток перед установкои, избавит вас от дублирования. cool


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Четверг, 09.09.2010, 00:45 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Elado)
Там то как раз и сказано,

Quote (Elado)
соединение пнд трубы с насосом лучше выполнить латунным фитингом (забивным).

Хорошо что вы читаете интернет, но нельзя слепо верить всему.

Перед монтажом, бронзового фитинга на трубу, в трубу устанавливаеться(легким движением руки smile ) латунная муфта, которая не позволит цанговому кольцу фитинга сплющить трубу.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz