Красно-коричневый насос
Gso Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:29 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Горожане помогите найти характеристики на насос грундфос 15-60, в каталоге производителя такого нет, мне кажется их делают под заказ. Я котёл купил, коспел, а в нём он стоит.
 
SterroiD Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:48 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline

ссылка
Прикрепления: 0704547.jpg (140.3 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:48 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Спасибо SterroiD, только вот на моем насосе на корпусе написано мощность 1-60, 2-80, 3-100, насос вроде как тот, а вот с мощностью wacko , выходит и график не соответствует.
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:25 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Мне думается, что если взять этот график за исходный, проблем не будет, т.к. мощность вашего насоса не многим более стандартного деваиса! cool

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:16 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Мне думается, что если взять этот график за исходный, проблем не будет, т.к. мощность вашего насоса не многим более стандартного деваиса!

Если в конечном итоге у меня получится в работе 1 или 3 скорость, то да, а вот вторая моя 80 вт, не совсем рядом... У меня ещё вопрос "не стандартный" Сейчас нарисую выложу...
 
Gso Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:37 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Вот такое расположение насосов имеет право на жизнь? Не хочу стрелку делать, вот и думаю как теплообменник в схему лучше включить, насос между коллекторами может сделать на включение от датчика температуры по достижении допустим 60 и гистерезис на 5 градусов.Затея в том, что когда в теплообменнике температура высокая то зачем котлу работать, пусть насос в котле штатно крутит, а котёл не работает... Теплообменник: у меня в бане бак для горячей воды, когда всё семейство идёт в баню горячей воды получается много, приходится сливать бак и доливать холодную, а так думаю в него теплообменник из 15 меди спаять и в бак...
Краники и другое пока не рисую, сначала вот хочу критики :D, картинку поменял, сначала не ту выложил

Прикрепления: 2679959.jpg (88.3 Kb)
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:26 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
принципиальная схема, без запорно-регулировочнои арматуры, клапанов и грязвика, необходимое нужно добавить.

Второи вариант мне больше симпатичен, только в бак, нужно будет медную трубочку по более чем 15мм. cool

Прикрепления: 0629125.jpg (131.8 Kb) · 2452323.jpg (73.0 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:26 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
SterroiD, Вы мой рисунок посмотрите не в предпросмотре, а по ссылке кликните, а то я менял фотку, чето напутал. Мой вариант по ссылке. Я так хочу поднять температуру обратного теплоносителя, а следовательно снизить дельту котла, и снизить количество пусков ТЭНов
Quote (SterroiD)
Второи вариант мне больше симпатичен

Не подходит, получается проток через теплообменник всегда, да и два насоса друг другу...
По новой картинку лучше поставлю, за одно трубу у ТО перерисовал, может так понятнее.
Прикрепления: 1950433.jpg (100.0 Kb)
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:53 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Не подходит, получается проток через теплообменник всегда, да и два насоса друг другу...

Значит, насос ТО будет включаться только тогда, когда будет топиться баня?

Насос контура теплоотведения, может быть меньше по своим характеристикам чем насос котла, да и сопротивление самого контура теплоотведения также не даст разогнаться теплоносителю, чтобы подпереть насос котла! smile


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:07 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Значит, насос ТО будет включаться только тогда, когда будет топиться баня?

Так точно! biggrin
Quote (SterroiD)
Насос контура теплоотведения, может быть меньше по своим характеристикам чем насос котла

Так и планирую
Quote (SterroiD)
да и сопротивление самого контура теплоотведения также не даст разогнаться теплоносителю, чтобы подпереть насос котла!

Не понял
Обсуждаем то последний мой рисунок?

Добавлено (13.12.2009, 21:07)
---------------------------------------------
Как перепускной клапан на схеме рисуется, я тут начал чертить со всеми частями

 
SterroiD Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:13 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Как перепускной клапан на схеме рисуется

вот здесь видно
http://www.newcok.3dn.ru/_fr/10/s3128125.jpg


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:47 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Примерно так пока. Перепускной хочу поставить с ручной настройкой последовательно, чтобы была возможность либо оставить циркуляцию, либо остановить (ещё не понял хорошо это или плохо в моём случае) когда не работает насос. Когда не работает насос расход в контуре будет имхо, там ведь то cool

Добавлено (13.12.2009, 21:47)
---------------------------------------------
За одно перепускным расход можно в контуре "подрихтовать"

Прикрепления: 9099384.jpg (28.1 Kb)
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:34 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
на контуре с ТО, былобы хорошо ... обратный клапан, чтобы перетоки исключить.

Прикрепления: 7374276.jpg (17.8 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:38 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
обратный клапан, чтобы перетоки исключить.

Я сначала тоже нарисовал, но потом убрал, если там перепускной, то перетоков я думаю не будет, да и без него если опустить такой момент как гравитация всё равно бы не было. Если есть сомнения поправьте меня. А вообще как? имеет право на жизнь или нет, больше ни кто не хочет высказаться, или всем надо глобальные проблемы решать cool
 
Gso Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:23 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Ещё вопрос выплыл. Нашёл в загашнике термореле, хочу поставить на включение насоса теплообменника, паспорта нет, в инете по марке тоже не нашёл. Схема подключения на корпусе есть, меня интересует гистерезис в этой штуке присутствует и какой или его можно менять?
Прикрепления: 2608487.jpg (27.6 Kb)
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:48 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А летом как?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 28.12.2009, 00:02 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Люблю всё перетакнуть smile
Я понял что бак открытый, безнапорный. Применение термосмесителя типа эсби на гвс проблематично... Так поставь термоголову с накладным капеляром на обратку то (типа унибокса). На лето все кроме бани краниками отключай.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Gso Дата: Понедельник, 28.12.2009, 10:24 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
А летом как?

Летом контур (насос) отключен и всё. Головка? а зачем?, есть термореле, насос... Осталось поставить и всё, если даже инфы не найду, это же у себя делаю, просто дольше будет, да и за ранее не всё представляется так как есть неизвестные biggrin Бак открытый. На обратку капеляр ставить не катит, нуно насос всегда в работе, надо капеляр в бак, но в моём случае не удобно, через две стены, длина трубки... вобщем хочу первый вариант.
 
Gso Дата: Понедельник, 28.12.2009, 10:45 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Ещё поясню. Схемка последняя "утвержденная и то, что уже собрал. Насос не нравится как стоит, сверху вниз дует smile , хотя допускается.

Прикрепления: 7661685.jpg (18.0 Kb) · 9346556.jpg (82.6 Kb)
 