| Частотник + обычный насосы. | 
|  | 
| 
| транзит | Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:00 | Сообщение # 1 |  |   Мастер Группа: 
 
 
 
 
Присяжные 
 
 
 
 
 Сообщений: 1581 Репутация: 11 Статус: Offline | Поступил заказ на изготовление и монтаж повысительной насосной станции, но в виду скудности бюджета заказчика думаю использовать два насоса: с частотным управлением и обычным. Какие мнения на этот счёт? Понятно, что "лидером" станет частотник, а обычный будет перекрывать только пиковый разбор. Делал кто нибудь подобное? |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:06 | Сообщение # 2 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | А какой мощности насосы? 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| транзит | Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:12 | Сообщение # 3 |  |   Мастер Группа: 
 
 
 
 
Присяжные 
 
 
 
 
 Сообщений: 1581 Репутация: 11 Статус: Offline | CR 5-9 и CRE 5-8. 1,5 кВт и 1,1 кВт соответственно. |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:22 | Сообщение # 4 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Ну на такую мощность частотники не дорогие, поэтому в идеале было бы по частотнику на каждый насос, т.к. выход одного частотника в аварию приводит к останову всей станции. Поэтому у нас типовое решение таких станций именно с двумя частотниками. При этом работает либо один насос, либо два, но синхронно, т.е. с одной частотой. Режим "1+1" настраиваемый. Настраивается двумя параметрами, на сколько просадка по давлению и в течении какого времени, как достаточное условие для включения второго насоса. Третье условие не настраиваемое - это частота 50Гц на выходе ПИДа.  В принципе можно сделать и на одном частотнике. Работать будет, но надежность всей станции сильно понижается. Ведь стоит немного подмокнуть кабелю, или пройти броску по сети и станция встала. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| транзит | Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:27 | Сообщение # 5 |  |   Мастер Группа: 
 
 
 
 
Присяжные 
 
 
 
 
 Сообщений: 1581 Репутация: 11 Статус: Offline | При остановке частотника, автоматически запускается второй насос по команде датчика давлени, станция продолжает работать в режиме механческого регулирования. Единствено, что стоит сделать - увеличить ёмкость гидроаккумулятора. Недостатком схемы мною предложенной считаю работу станции без смены лидера, хотя и этот момент можно поправить, отключая частотник в момент максимального водоразбора. |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:42 | Сообщение # 6 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Если взять стоимость всей системы ХВС, то второй частотник будет стоить не более 10%, а функциональность системы и ее надежность будет отличаться на 100%.   
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| транзит | Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:52 | Сообщение # 7 |  |   Мастер Группа: 
 
 
 
 
Присяжные 
 
 
 
 
 Сообщений: 1581 Репутация: 11 Статус: Offline | Мой зак рад каждому сэкономленному рублю, хочется порадовать  , а заодно и поэксперементировать  . Не все видят грань между жадностью и целесообразностью. Иными словами, схема представляет собой гибрид разных принципов организации водоснабжения.
 Добавлено (27.08.2010, 19:52)---------------------------------------------
 Kass, про 10% ты загнул, конечно
  . Разница минимум на 50%. |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Пятница, 27.08.2010, 20:11 | Сообщение # 8 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Да какие 50%? Сколько стоят насосы? Сколько пневмобак, датчик, тррубы и арматура? Сколько стоит работа и щит автоматики и управления? Я думаю, что в этих затратах 200$ еще одного частотника просто не заметить.   
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| транзит | Дата: Пятница, 27.08.2010, 20:41 | Сообщение # 9 |  |   Мастер Группа: 
 
 
 
 
Присяжные 
 
 
 
 
 Сообщений: 1581 Репутация: 11 Статус: Offline | Люблю ингда с цифрами потренероваться  . Вот из чего станцию "складывал". |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Пятница, 27.08.2010, 20:57 | Сообщение # 10 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Что то там много всего лишнего. Нужно два насоса, датчик и щит управления. За стоимость щита управления, указанного у вас мы делаем щит на ПЛК контроллере с двумя частотниками, широким функционалом и диспетчеризацией. Так что в таком бюджете лишний частотник просто растворится незаметно. В таком бюджете можно говорить о горяцем резерве контроллера, не то что о втором частотнике.   
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| транзит | Дата: Пятница, 27.08.2010, 21:59 | Сообщение # 11 |  |   Мастер Группа: 
 
 
 
 
Присяжные 
 
 
 
 
 Сообщений: 1581 Репутация: 11 Статус: Offline | Kass, цифра в 260 тыров мною в серъёз не рассматривается, дай Бог, что б зак на 94 повёлся . |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:07 | Сообщение # 12 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Да хоть в 94 забейте 6 на частотник, и получите менее 10%, о чем я и говорил. Т.е. вместо 94 получится 100. Разница в цене не велика, а вот в результате разница будет более чем ощутима.   
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| транзит | Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:13 | Сообщение # 13 |  |   Мастер Группа: 
 
 
 
 
Присяжные 
 
 
 
 
 Сообщений: 1581 Репутация: 11 Статус: Offline | Евгений, суть дискуссии в том, что можно или нет поженить в данной ситуации ужа и ежа  . Я в самом начале темы дал понять, что такой компот мне не по вкусу  . Но технически исполнить возможно. |  |  |  |  | 
| 
| Honda_M | Дата: Пятница, 27.08.2010, 23:02 | Сообщение # 14 |  | Профи Город: Москва Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 285 Репутация: 4 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Суббота, 28.08.2010, 00:31 | Сообщение # 15 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Quote (транзит) суть дискуссии в том, что можно или нет поженить в данной ситуации ужа и ежа  Да поженить то можно, вопрос только в том, какие параметры от станции вы хотите получить. Обычно в ТЗ прописывают нестабильность давления. Какие колебания устраивают заказчика? 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Honda_M | Дата: Суббота, 28.08.2010, 15:59 | Сообщение # 16 |  | Профи Город: Москва Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 285 Репутация: 4 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| adstern | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 06:16 | Сообщение # 17 |  |   Мастер Город: Екатеринбург Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1482 Репутация: 24 Статус: Offline | 1. Два насоса MVI + шкаф SK712/W с двумя частотникам и функциональней и дешевле. 2. "поженить" простой и электронный насос можно, но зачем.
 |  |  |  |  | 
| 
| транзит | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 17:51 | Сообщение # 18 |  |   Мастер Группа: 
 
 
 
 
Присяжные 
 
 
 
 
 Сообщений: 1581 Репутация: 11 Статус: Offline | Quote (adstern) "поженить" ... можно, но зачем. Ежели б я обладал даром Макаренко, наверное смог бы убедить заказчика
  , а так, с его придурью, и самому интересно стало, что получится  . |  |  |  |  |