| Настенник Навьен.. | 
|  | 
| 
| БАШКА | Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:49 | Сообщение # 81 |  |   Специалист Город: Серов Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 636 Репутация: 24 Статус: Offline | Silvio , неплохо бы было у СвятослаВа в репе отметиться , помог ведь вам человек ..   
 Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 |  |  |  |  | 
| 
| Silvio | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:37 | Сообщение # 82 |  |   Претендент Город: rehufy Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 20 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| antei | Дата: Четверг, 18.03.2010, 10:12 | Сообщение # 83 |  |   Претендент Город: Орск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 17 Репутация: 0 Статус: Offline | Под нашей обслугой этот (первый) сезон дорабатывают 53 Навина и около 500 Риннаев (с 2002 года). Могу без эмоций и без предубеждений ответить на технические вопросы ...
 Пока сообщаю :
  1.Поменяли на Навине 1 манометр, 1 трехходовой 2. 1 теплообменник шумит при выходе на макс мощность, пришлось подубавить...зправлен скважной водой жесткой..зато с Риннаем такого в этом поселке не отмечено.
 Есть предчуствие что с жесткой водой дружны не будут.
 3. Сливные винты есть и у Ринная(6 серия) и у Навина ..встроенны в раб камеры насоса.
 4. по выбегу вентилятора проверю.
 5. у Навина есть дебильный режим приоритета ГВС- возможно он дает такой выбег
 6. Навьен работает тише Ринная
 7. Почти нигде стабы не стоят, только кое где ИБП с (чистой синусоидой)
 9. При установке темпер 80 град Навины уходят до 85 ...похоже такова дельта от тактования.
 10 .У Навина есть модуляция по воздуху и газу - это 100% глубину мод счас не скажу...пороюсь мож найду
 11. Ни у Ринная и ни у Навина нет датчиков давления теплоносителя..Есть датчики протока теплоносителя (Навин) и датчик присутствия теплоносителя (Риннай) Плюс один- возможность использовать в открытых системах и при низком давлении СО..
 12. У Наавина пресостат есть.. он же и датчик массового расхода воздуха..трубка вентури в корпусе вентилятора. У Ринная информация о расходе воздуха вычисляется исходя из оборотов частотного вентилятора и тока потребления..(Заумная схема сложный вентилятор с электроникой ) У Навина простой двигатель вентилятора с датчиком Холла .
 |  |  |  |  | 
| 
| OneFrom | Дата: Четверг, 18.03.2010, 13:06 | Сообщение # 84 |  | Претендент Город: Краснодар Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Silvio | Дата: Четверг, 18.03.2010, 13:25 | Сообщение # 85 |  |   Претендент Город: rehufy Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 20 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| antei | Дата: Четверг, 18.03.2010, 14:44 | Сообщение # 86 |  |   Претендент Город: Орск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 17 Репутация: 0 Статус: Offline | Ну если просто ...то работа девайса в холостом режиме . т.е. когда котел не греет воду и отопление.. правда с умыслом который и пытаемся разгадать. 1.само собой это продувка камеры сгорания.. 2. Снятие остаточного тепла с первичного ТО 3. Непонятная прихоть от производителей :). Есть еще выбег у насоса..хотя на Навине при активированном отоплении он работает помоему всегда когда не выключен встроенным термостатом  Добавлено (18.03.2010, 14:44) ---------------------------------------------
 
 Quote (Александр_Первый) Вот он красавчик Навиен Вроде с нержавейки для Александр_Первый   Слушай на фотке интересный экземпляр похоже сами ввозили. 100% для Внутрикорейского рынка.   Отличия принципиальные: 1. Котел на открытую систему отопления (на фотки виден встроенный расширитель из пластика)
 2. Насос с сухим ротором. в отличии от Рф варианта
  И скорее всего под сжиж газ сделан |  |  |  |  | 
| 
| Jar | Дата: Четверг, 18.03.2010, 17:35 | Сообщение # 87 |  |   Мастер Город: вОлОгОдскОй я Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1019 Репутация: 6 Статус: Offline | т.е. конфеты нам не поесть - не даст корея чудес на российский рынок.... 
 когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 |  |  |  |  | 
| 
| IgorG63 | Дата: Четверг, 18.03.2010, 18:24 | Сообщение # 88 |  | Специалист Город: Самара Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 674 Репутация: 17 Статус: Offline | antei, выбег вентилятора я думаю для вентиляции камеры сгорания и охлаждения элементов камеры сгорания для охлаждения теплообменника выбег насоса
 это мое мнение
 |  |  |  |  | 
| 
| antei | Дата: Пятница, 19.03.2010, 09:03 | Сообщение # 89 |  |   Претендент Город: Орск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 17 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Пятница, 19.03.2010, 11:03 | Сообщение # 90 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Quote (antei) скорее всего под сжиж газ сделан 
Не-под природный,у них привозят сжжиженный и в газгольдерах "разжжиживают" до природного\в целях безопастности\ и подают потребителю.Этот 100% кореец,мля и инстукция на корейском
  скачал с инета,но не полноценная какая-то  Настраивали в слепую,у нас газ пропан привозной.Пришлось коды неисправностей запрашивать у корейцев-вдавал 09 или 10,проблемы с выхлопной трубой,пока не нашли винт регулировки подачи воздуха   
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| OCA | Дата: Пятница, 19.03.2010, 11:17 | Сообщение # 91 |  |   Мастер Город: Тюмень Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1815 Репутация: 17 Статус: Offline | Quote (Александр_Первый) "разжжиживают"А вот здесь по подробнее! Как можно разбавить пропан до метана?
 
 С.О.К.  выжат, сэр!
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Пятница, 19.03.2010, 17:28 | Сообщение # 92 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Quote (OCA) Как можно разбавить пропан до метана? 
  :lol: Они из молекул пропана извлекают лишние аиомы водорода и углерода.
   Иначе никак....
 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Пятница, 19.03.2010, 17:43 | Сообщение # 93 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Наверно речь идет о понижений давления  а не о изменений пропана до метана. |  |  |  |  | 
| 
| Valeriu | Дата: Пятница, 19.03.2010, 17:56 | Сообщение # 94 |  |   Мастер Город: Люберцы Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1659 Репутация: 11 Статус: Offline | Метан привозят в этих самых сосудах - Дюара, по-моему. При температуре -273С.     
 Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Суббота, 20.03.2010, 00:13 | Сообщение # 95 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Quote (OCA) "разжжиживают"
 Quote (RUZALIN) речь идет о понижений давления
  наверно... 
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| Jar | Дата: Суббота, 20.03.2010, 01:56 | Сообщение # 96 |  |   Мастер Город: вОлОгОдскОй я Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1019 Репутация: 6 Статус: Offline | бр 
 когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 |  |  |  |  | 
| 
| _валентин_ | Дата: Суббота, 20.03.2010, 06:35 | Сообщение # 97 |  | Профи Город: Азов Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 207 Репутация: 2 Статус: Offline | Речь идёт о так называемом СПГ технология перевозки метана на судах в любую точку мира. |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Суббота, 20.03.2010, 08:21 | Сообщение # 98 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | То что корейцы возят газ на судах,это 100%!И то что у них есть сжжиженный и природный,это тож 100%!Впрочем как и самураев-у них другого выхода нет   Quote (_валентин_) СПГ технология перевозки метана на судах в любую точку мира. Честно-я даже не заморачивался,как это всё происходит.Оно мне-надо?!
   
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Вторник, 23.03.2010, 05:34 | Сообщение # 99 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Почуйствуйте разницу:  Добавлено (23.03.2010, 05:34)---------------------------------------------
 пост№67 и №99-в чём разница?
 
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| IgorG63 | Дата: Вторник, 23.03.2010, 14:02 | Сообщение # 100 |  | Специалист Город: Самара Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 674 Репутация: 17 Статус: Offline | Александр_Первый, "мозги" куда дели? по просьбе трудящихся кавычки на месте
   |  |  |  |  |