| Деаэрация | 
|  | 
| 
| БЭТМЭН | Дата: Суббота, 20.06.2009, 00:09 | Сообщение # 1 |  |   Мастер Город: Saint-P Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 909 Репутация: 4 Статус: Offline | Уважаемые Коллеги!Помнится на олдсоке был разговор про проблемы деаэрации в модульных котельных.Деаэраторы барботажного типа никто не хочет применять по понятным причинам...Хотелось бы узнать мнение специалистов о струйно-вихревых деаэраторах и химической деаэрации...В С-ПБ упорно замалчиваются минусы модульных котельных в этом плане.Знаю случаи массовой корозии стальных теплосетей через 5-7 лет эксплуатации после перекладки и подключеня к модульным газовым котельным...Буду очень признателен за информацию и науку...   
 "А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 |  |  |  |  | 
| 
| prochor | Дата: Суббота, 20.06.2009, 04:12 | Сообщение # 2 |  |   Специалист Город: Кувандык Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 622 Репутация: 15 Статус: Offline | Вот пара ресурсов Деаэрация воды в теплогенерирующих установках малой мощности ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
 "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
 http://www.nkj.ru/archive/articles/8337/
 
 Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 |  |  |  |  | 
|  | 
| 
| БЭТМЭН | Дата: Суббота, 20.06.2009, 16:47 | Сообщение # 4 |  |   Мастер Город: Saint-P Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 909 Репутация: 4 Статус: Offline | Коллеги,спасибо большое за ссылочки-очень интересно почитать.Но интресует личный опыт форумчан тоже... 
 "А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 |  |  |  |  | 
| 
| chaus | Дата: Суббота, 20.06.2009, 18:55 | Сообщение # 5 |  |   Претендент Город: Ижевск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 9 Репутация: 1 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| chaus | Дата: Суббота, 20.06.2009, 18:59 | Сообщение # 6 |  |   Претендент Город: Ижевск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 9 Репутация: 1 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| tiptop | Дата: Суббота, 20.06.2009, 19:23 | Сообщение # 7 |  |   Специалист Город: Владимир Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 750 Репутация: 17 Статус: Offline | Quote (chaus)  и установку автоматического дозирования реагента "Иж-25" или "Комплексон-7" на линии подпиткиС этими "установками автоматического дозирования" по-прежнему так и приходится языком проверять "ушёл" реагент или нет ?
   Может для эксплуатации будет проще пусть и безо всякого патента, зато - с насосом-дозатором ?
 ... Да и с баком, стоящим на полу, в который удобно наливать реагент...
 
 сконструируй Котельную!
 |  |  |  |  | 
| 
| Хоттабыч | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 09:25 | Сообщение # 8 |  |   Эксперт Город: Саратов Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4577 Репутация: 36 Статус: Offline | Для закрытых систем теплоснабжения (отопления) - уточню...Quote (chaus) Эти значения имеют смысл только для сетей ГВС, для сетей отопления ПДК не нормируется.Нас читают не только профессионалы, да и профессионалы бывают разные. Недавно вот начальнику теплосетей одного города объяснял в чем различие между теплоснабжением и отоплением... для него эти понятия тождественны...
 Поэтому уточним еще раз если система теплоснабжения открытая - то-есть в качестве ГВС используется теплоноситель тот же что и в радиаторы системы отопления то качество теплоносителя нормируется как Вода питьевая и применяются приведенные выше уважаемым Чаусом п.д. концентрации.
 
 Опыт - критерий истины.
 |  |  |  |  | 
| 
| Babar | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 22:42 | Сообщение # 9 |  |   Мастер Город: Казань Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1010 Репутация: 3 Статус: Offline | о обязательности наличия пара: если деаэратор вакуумный то в качестве греющего агента может быть пременена перегретая вода. |  |  |  |  | 
| 
| tiptop | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 09:00 | Сообщение # 10 |  |   Специалист Город: Владимир Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 750 Репутация: 17 Статус: Offline | Quote (Хоттабыч)  да и профессионалы бывают разные. Недавно вот начальнику теплосетей одного города объяснял в чем различие между теплоснабжением и отоплением... Это точно. Профессионалы бывают разные.
 На форуме АВОК, который называется "Диалог специалистов", "Теплоснабжение" сделали подфорумом "Отопления".
   
 сконструируй Котельную!
 |  |  |  |  | 
| 
| chaus | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 10:31 | Сообщение # 11 |  |   Претендент Город: Ижевск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 9 Репутация: 1 Статус: Offline | C насосом не проще, с насосом сложнее... Из-за сложности обслуживания насосов и низкой квалификации большинства обслуживающего персонала я лично не дам никакой гарантии практической работоспособности схемы с насосом-дозатором.Quote (tiptop) Может для эксплуатации будет проще пусть и безо всякого патента, зато - с насосом-дозатором ? ... Да и с баком, стоящим на полу, в который удобно наливать реагент...
 И потом, хоть с дозатором "Комплексон-7", хоть с насосом -- это использование одних и тех же патентов.    Совершенно верно. Но для меня это совершенно очевидно, поэтому не стал расшифровывать. Да и открытых систем сейчас всё меньше и меньше.Quote (Хоттабыч) Поэтому уточним еще раз если система теплоснабжения открытая - то-есть в качестве ГВС используется теплоноситель тот же что и в радиаторы системы отопления то качество теплоносителя нормируется как Вода питьевая  Это понятно. Но вакуумный деаэратор без надлежащего обслуживания не даст нормативного содержания кислорода. А обслуживание трудоёмкое и мало где обеспечивается. Так что большинство вакуумных деаэраторов не даёт ожидаемого результата.Quote (Babar) о обязательности наличия пара: если деаэратор вакуумный то в качестве греющего агента может быть пременена перегретая вода.  |  |  |  |  | 
| 
| MaloniusDoomflame | Дата: Среда, 12.09.2012, 15:55 | Сообщение # 12 |  | Претендент Город: Санкт-Петербург Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1 Репутация: 0 Статус: Offline | Дело не в том, какой деаэратор, а кто их внедряет. Каждый объект имеет индивидуальные параметры, и не надо пытаться самому подбирать деаэратора. Знать, что влияет на его работу это одно, а установливать реально деаэратор и эжектор - совсем другое. Я не раз устанавливал деаэратор, как специалист питерских "Новых технологий". И всегда приходилось отвечать на одни и те же вопросы эксплуатационников - Как выбрать оптимальную производительность деаэратора и объем аккумуляторного бака. Как автоматизировать работу установки? Как предотвратить вторичное насыщение кислородом деаэрированной воды в аккумуляторном баке?
 Думаю, оборудование не должно продаваться отдельно от технического решения
 |  |  |  |  |