| Подключение двух настенных котлов одновременно | 
|  | 
| 
| грязнуля | Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 11:47 | Сообщение # 101 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | Как вараант, вместо бойлера проточный то для гвс. По деньге приблезительно похоже, места меньше займет, возможна рецыркуляция. Подключив его через стрелку можно при незначительном разборе и не отключать ро и тп. А с применением двух термостатов организовать последовательное отключение радиаторов, а затем и тп при необходимости. 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 11:47 | Сообщение # 102 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | Как вараант, вместо бойлера проточный то для гвс. По деньге приблезительно похоже, места меньше займет, возможна рецыркуляция. Подключив его через стрелку можно при незначительном разборе и не отключать ро и тп. А с применением двух термостатов организовать последовательное отключение радиаторов, а затем и тп при необходимости. 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| Koba | Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:57 | Сообщение # 103 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 930 Репутация: 18 Статус: Offline | Я, как то, подключил два настенника последовательно. По ГВС , имею ввиду. Кол-во горячей воды увеличилось, но время разогрева тоже. Пришлось поставить после них старый бойлер на 80 л. просто ввиде накопителя гор.воды. Потом подцепил к термостату этого бойлера насос рециркуляции ГВС. Вроде все получилось не смертельно. Потом, правда, поставил термостат на обратке ГВС и насос рециркуляции ГВС через него. Одновременная работа на ГВС двух котлов чем плоха? Проблем не вижу. Ну а отопление я бы сделал через стрелку, хотя можно и разделить - один котел на РО, второй на ТП. У меня дома раньше так было. Хотя конечно, все изврат.
  . Может действительно, как Касс посоветовал, забить на вторые контура, купить бойлер косвенного нагрева и стрелку на 3 вторичных контура. 
 Пройдет и это.
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 10:45 | Сообщение # 104 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Quote (БАШКА) с этого места можно поподробнее? К котлам датчики подключить можно... Датчик температуры, меняя сопротивление, изменяет протекающий через него ток.
 Величина силы тока и является задающим параметром температуры теплоносителя, относительно заданной эквитермальной кривой.
 Т.е. вместо датчика наружней температуры можно подключить внешнее устройство задающее ток, единственное, нужно знать параметры протекающего тока.
 Тут тестер Вам в руки. Параметры датчика наверняка известны, можно вместо него подобрать сопротивления, соответствующие минимальной и максимальной температуре воздуха.
 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| БАШКА | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:08 | Сообщение # 105 |  |   Специалист Город: Серов Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 636 Репутация: 24 Статус: Offline | Мысль интересная, VikT, спасибо. Пока тайм-аут взял с заказчиком, возможно изменится техзадание. Надо подумать, зак тоже думает... 
 Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:40 | Сообщение # 106 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Все дело в том, что имитации на овене не получится. Это не так просто. Выход может быть по напряжению, например 0-10В, питание на датчик 24В, и все это не состыковать. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Вторник, 22.03.2011, 17:59 | Сообщение # 107 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Сначала нужно узнать параметры, я и не говорил, что точно получиться, и параметр может быть токовый 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Вторник, 22.03.2011, 18:38 | Сообщение # 108 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Я думаю, что проще управлять через входы управления таймеров. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Среда, 23.03.2011, 10:16 | Сообщение # 109 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Проще. Только это будет совсем уж не каскад. 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Среда, 23.03.2011, 13:15 | Сообщение # 110 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Каскад нужно делать отключая автоматику котлов и модулировать горелки на прямую. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Среда, 23.03.2011, 15:55 | Сообщение # 111 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Дешевле уж будет котлы поменять   
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Среда, 23.03.2011, 15:56 | Сообщение # 112 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Спорный вопрос, что будет дешевле, и качественней. Если мы хотим получить синхронную работу в два котла, то дешевле точно не получится. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Среда, 23.03.2011, 16:02 | Сообщение # 113 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Quote (Kass) сли мы хотим получить синхронную работу в два котлаТо нужны котлы соответствующие.
 Врят ли есть готовая автоматика позволяющая связать в каскад два котла, не предназначенных для этого.
 А эксклюзив - дело не дешевое.
 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Среда, 23.03.2011, 16:43 | Сообщение # 114 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Quote (VikT) Врят ли есть готовая автоматика позволяющая связать в каскад два котла, не предназначенных для этого. А эксклюзив - дело не дешевое. Есть готовая автоматика, но котлы должны иметь внешнее управление модуляцией по 0-10В. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| БАШКА | Дата: Среда, 23.03.2011, 22:35 | Сообщение # 115 |  |   Специалист Город: Серов Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 636 Репутация: 24 Статус: Offline | имхо, мысль интересная у Акселя. Взято на Олде: 
 Quote (a-x-e-l-1) На каждый котелок цепляешь свой уличный датчик. На "Кремшредер" Е8.0631 цепляешь свой датчик. По графикам в инструкциях согласуешь их на свой вкус. Шредер включает котлы по мере надобности и руководит всем, что происходит за стрелкой. Запрос на ГВС отдается не на прямую на котел, а на промежуточное реле. У Баксей 2 варианта управления нагревом бойлера: по NTC датчику и по термостату. Нам нужен вариант с термостатом. Команда с регулятора замыкает 2 пары контактов на промежуточном реле и оба котла, что и требовалось, переходят в режим нагрева бойлера. После снятия команды они идут "по погоде". Я так мыслю, что графики котлов должны быть одинаковы, но не много круче графика регулятора.
 Quote (a-x-e-l-1) Вот только 3 уличных датчика в рядочек на улице висеть будут        - это жесть конечно.
 Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Четверг, 24.03.2011, 00:34 | Сообщение # 116 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | А горелки модулируемые на котлах? 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| БАШКА | Дата: Четверг, 24.03.2011, 08:39 | Сообщение # 117 |  |   Специалист Город: Серов Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 636 Репутация: 24 Статус: Offline | Ну вообще конечно да. 
 Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Четверг, 24.03.2011, 10:16 | Сообщение # 118 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Quote (Kass) котлы должны иметь внешнее управление модуляцией по 0-10В. Если бы у бабки был хрен, она была бы дедкой.
 Но настенные котлы такого не имеют, поэтому готовой автоматики нет.
 
 Quote (БАШКА) имхо, мысль интересная у Акселя.Но котлы модулируют все равно сами по себе.
 Усложнение, а толку не будет.
 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Четверг, 24.03.2011, 13:04 | Сообщение # 119 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Quote (VikT) Но настенные котлы такого не имеют, поэтому готовой автоматики нет. Я не говорю, что для настенников есть такая автоматика. Проблема то не в автоматике. В котле есть какая то примитивная автоматика, которая каким то образом управляет модуляцией горелки. Т.е. есть какой то выходной сигнал и какое то исполнительное устройство. Обычно приходится внедряться именно в эту часть. Если есть электрическая схема котла, то можно подумать, как реализовать каскад на таких котлах.
   Quote (VikT) Но котлы модулируют все равно сами по себе. Усложнение, а толку не будет. Абсолютно верно. Синхронизации не добиться. Нужно при работе в 2 котла подавать одинаковый управляющий сигнал на 2 горелки. В случае управления по уличным датчикам регуляторы войдут в противофазный резонанс. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Четверг, 24.03.2011, 14:33 | Сообщение # 120 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | У аристонов есть возможность подключить их к контроллерам кромшредер (к томуже например E8) через специальный преобразователь по последовательной шине данных Can Bus.  http://www.aristonheating.ru/upload.....09.pdf   Если с эти разобраться, то можно реализовать полноценный каскад. 
 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  |