KSD Дата: Среда, 18.11.2026, 22:00 | Сообщение # 2361
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 370
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Про "заниженный расход" раньше ничего не было сказано

Цитата Kass ()
все симптомы говорят о заниженном расходе в котловом контуре

Я так понял, что для устранения тактования летом была уменьшена производительность насоса котла и имел в виду пониженный расход в КК из-за этого. Кто и как управляет производительностью насоса - не было описано.
Цитата Kass ()
котлы работают сами по себе

Ну если с температурой более-менее понятно, то как котел управляет насосом? По какому алгоритму?
Цитата Kass ()
есть Контроль стрелки, это если дельта между прямыми котлового и коллектора больше Макс дельта, то прикрывались трехходовые на ТП и отоплении

Видимо этого недостаточно в данной ситуации и нужно уменьшать расход со стороны ГВС, если нельзя увеличить расход в КК.
Я так понимаю, что нужно как-то проверить, что расход в КК соответствует или не соответствует расчетному. Если соответствует, то добавлять в управление дополнительные алгоритмы, устраняющие проблему подмеса. А если не соответствует, то искать причину. А дополнительные алгоритмы возможны как временный "костыль".
Цитата Kass ()
на АРМе видно, что есть ограничения открытия трехходовых на ТП и отоплении, 60 и 90% соответственно

Проценты видно, но что они означают? Может быть это статистика за последние сутки? Это понятно только тому, кто этот АРМ создавал. Остальные могут только догадываться, и не всегда правильно. На другом скриншоте 15 и 20%. Сейчас после получения дополнительной инфы становится понятно, что это за %, и понятно, почему они изменились.
Цитата Kass ()
Сапожник без сапог.

Что, и схемы с расчетами тоже нет? smile
 
Kass Дата: Среда, 18.11.2026, 23:37 | Сообщение # 2362
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14621
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Я так понял, что для устранения тактования летом была уменьшена производительность насоса котла


Нет, наоборот, увеличивал расход. Чем меньше расход, тем выше температура на выходе котла при минимальном расходе. Увеличивая расход я снижаю Тпр КК. Поэтому я поднял минимальную производительность котла и снизил мощность при розжиге. Он запускался по-умолчанию на 40%, я установил что то порядка 25%. Ну и уменьшил паузу после перегрева. Там если температура на выходе достигает то ли 82, то ли 85, он зажигает d2 и отключается, при этом ждал 4 минуты. Я установил паузу 1 минуту.

Цитата KSD ()
Ну если с температурой более-менее понятно, то как котел управляет насосом? По какому алгоритму?


Регулирует дельту между подачей и обраткой. Я выложил мануал сервисный. На стр. 15 есть таблица с параметрами. Р01 поставил 25%, Р01 1 минутаР07 70%, Р13 - 100%.

Цитата KSD ()
Видимо этого недостаточно в данной ситуации и нужно уменьшать расход со стороны ГВС


Ну вот вечером что бы нагреть воды, когда супруга идет мыться ставлю 40% и остальное отключаю. В коллекторе 57°С, обратка 54.3, ГВС при этом после ее душа 49.0°С. Как бы явно не хватает.

Цитата KSD ()
Я так понимаю, что нужно как-то проверить, что расход в КК соответствует или не соответствует расчетному.


Да на 146% не соответствует.

Цитата KSD ()
Проценты видно, но что они означают?


Ну на сколько может максимально открыться трехходовой. Открытый на 100%, это 100% идет теплоноситель из коллектора, без рециркуляции через байпас трехходового. Это поворот его на 90°. Если ограничение 50%, то он повернется на 50%, то есть половина рециркуляция и половина подмес из коллектора.

Цитата KSD ()
Это понятно только тому, кто этот АРМ создавал.


Автор АРМа и алгоритмов контроллеров я.

Цитата KSD ()
Что, и схемы с расчетами тоже нет?


Да где то была, когда строили. Сейчас не могу найти, но и так не сложно понять, что есть 2 насоса в котловом, которые должны давать в сумме 4-5 кубов в час, а остальные насосы на группах на 1 скорости. Они ну по кубу. ВОт и весь баланс.
Прикрепления: bluehelix_tech_s_45h_servis_ru.docx (2.25 Mb)


Все ИМХО
 
KSD Дата: Четверг, 19.11.2026, 22:30 | Сообщение # 2363
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 370
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата Kass ()
выложил мануал сервисный.

Там 2 варианта мощности - 25 и 35 кВт. На 42 кВт нет. Будем считать, что инструкция соответствует. Тогда есть пара моментов, которые могут влиять.
1. Есть режимы насоса без регулировки производительности: Р06 = 00 и Р06 = 01. Я бы попробовал один из них. Все остальные завязаны на дельту, что приводит к устойчивому состоянию с опрокидыванием стрелки.
2. На схеме котла есть переключающий клапан 95 для внешнего контура ГВС. Если он в неправильном положении, то перекроет КК.
Цитата Kass ()
2 насоса в котловом, которые должны давать в сумме 4-5 кубов в час, а остальные насосы на группах на 1 скорости. Они ну по кубу

Труба 35 х 1,5 мм, при расходе 5 м3/ч скорость будет 1.7 м/с при 2-х насосах. Или раза в 2 меньше при одном.
Цитата Kass ()
ставлю 40% и остальное отключаю. В коллекторе 57°С, обратка 54.3, ГВС при этом после ее душа 49.0°С

Ну то есть явно не хватает расхода в КК даже в таких условиях. 40% соответствует условно 0.4 м3/ч и уже превышает реальный расход КК.
Цитата Kass ()
Автор АРМа и алгоритмов контроллеров я.

Я в этом и не сомневался smile Автору в мнемосхеме, естественно, все однозначно понятно, в отличие от нас, "неавторов". Я просто попробовал намекнуть в полушутливой форме, что непосвященные не всегда могут однозначно все понять, если нет нормальной расшифровки или сопутствующих комментариев.
Цитата Kass ()
Нет, наоборот, увеличивал расход.

То ли я невнимательно читаю, а может усталость сказывается. Но не всегда правильно понимаю некоторые тезисы. Поэтому могу делать не совсем правильные выводы. Но буду стараться smile
Цитата Kass ()
Да на 146% не соответствует.

Скорее на 90%, если математически и формально. Раз в 10 меньше нужного, то есть осталось 10%, а 90% пропало. Вот на 90% и не соответствует. smile
Цитата Kass ()
пойду расходомер поставлю на зарядку. Надо будет померить расход.

Вот это правильно. Можно измерить скорость в КК при включенном одном котле (оба по очереди) и сразу двух. Если проблема в ОК или в газовом котле, то расход от насоса электрокотла должен быть нормальным. А если проблема "в общем участке", то расход будет маленьким во всех вариантах.
 
Kass Дата: Пятница, 20.11.2026, 23:39 | Сообщение # 2364
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14621
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Там 2 варианта мощности - 25 и 35 кВт. На 42 кВт нет.


Ну какой есть мануал. Котел Ferroli BLUEHELIX TECH S 45H.

Цитата KSD ()
1. Есть режимы насоса без регулировки производительности: Р06 = 00 и Р06 = 01. Я бы попробовал один из них. Все остальные завязаны на дельту, что приводит к устойчивому состоянию с опрокидыванием стрелки.


Там ниже есть по режимом работы. У меня изначально стоял режим 04, пробовал ставить 00. Ничего не меняется.

Цитата KSD ()
2. На схеме котла есть переключающий клапан 95 для внешнего контура ГВС. Если он в неправильном положении, то перекроет КК.


Это для двухконтурных. У меня одноконтурный котел. Выложил обычный мануал.

Цитата KSD ()
Труба 35 х 1,5 мм, при расходе 5 м3/ч скорость будет 1.7 м/с при 2-х насосах. Или раза в 2 меньше при одном.


Ну да. У стрелки выходы ДУ 40, но она на 125 кВт. У меня в сумме 66 кВт, потому труба 35 мм.

Цитата KSD ()
Я просто попробовал намекнуть в полушутливой форме, что непосвященные не всегда могут однозначно все понять, если нет нормальной расшифровки или сопутствующих комментариев.


Ну можно задавать вопросы. У меня супруга и то основные вещи знает где включить что то или выключить, как перезапустить ВЗУ или включить приоритет ГВС. biggrin А так я поясню если что то не понятно. Основные то параметры думаю тут на форуме всем ясны, а вот замороченные алгоритмы нужно пояснять разумеется. Причем это только скрин части АРМа, только котельная, там есть и ВЗУ, и вентиляция, параметров просто море. Я просто постарался лишнего не публиковать, что бы не отвлекать. smile

Цитата KSD ()
Скорее на 90%, если математически и формально. Раз в 10 меньше нужного, то есть осталось 10%, а 90% пропало. Вот на 90% и не соответствует.


Ну да. Вот я и смотрю на эти трубы и не могу понять где оно пропало то. Ну ладно там может быть на одном котле мудреный насос забарахлил, но я же вклчил второй. Перед этим новый насос поставил на всякий. Ну как бы где? cool

У нас пару лет назад ремонтировали ГРП и мы без газа сидели больше месяца. У меня никаких проблем не было, включил электро и все. Он даже на 12 кВт без проблем справлялся. Просто если его включить на 24 кВт, то стабилизаторы сильно нагружаются, они у меня по 10 кВт на дом, то есть 30 кВт на дом. Если включить котел на полную, то плита с чайником общей нагрузке и уже перегрузка. Как бы по 8 кВт на фазу, остается по 2 кВт. А так по 4 кВт на фазу котел и на остальное еще остается по 6 кВт на фазу.

Есть еще в гараже на 45 кВт, но он здоровенный, в котельную не затащить.

Цитата KSD ()
Вот это правильно. Можно измерить скорость в КК при включенном одном котле (оба по очереди) и сразу двух. Если проблема в ОК или в газовом котле, то расход от насоса электрокотла должен быть нормальным. А если проблема "в общем участке", то расход будет маленьким во всех вариантах.


Да что то я подпростыл по стройкам, бронхит, как то пока не до выхода в котельную. Нужны помощники. Расходомер зарядил. Но по всем показаниям он покажет заниженный расход. Дальше то куда копать?
Прикрепления: bluehelix_tech_s_45_h_rus.pdf (1.85 Mb)


Все ИМХО
 
KSD Дата: Суббота, 21.11.2026, 17:32 | Сообщение # 2365
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 370
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Ну какой есть мануал. Котел Ferroli BLUEHELIX TECH S 45H.

Посмотрел новый мануал. По этому мануалу действительно внутри нет 3-х ходового. Настройки режима насоса не расписаны. Но зато есть графики насоса и потерь напора в самом котле. Максимальный поток около 2 м3/ч, минимальный чуть менее 500 л/ч, если снаружи нет особых потерь.
Цитата Kass ()
У меня изначально стоял режим 04, пробовал ставить 00. Ничего не меняется.

Что, совсем никаких изменений? То есть вместо режима с постоянной дельтой включили режим с максимальной производительностью насоса и даже дельта не стала уменьшаться? Может банально насос сдох или кабель управления скоростью отвалился?
Цитата Kass ()
У меня никаких проблем не было, включил электро и все. Он даже на 12 кВт без проблем справлялся.

Не верю! (с) smile 40 минут расхода ГВС "тропическим" душем даже с учетом запаса 2 * 80 литров в бойлерах при такой мощности не обеспечить! smile smile :)
Цитата Kass ()
Расходомер зарядил. Но по всем показаниям он покажет заниженный расход. Дальше то куда копать?

Будем считать, что два, а тем более три или четыре снаряда в одну воронку не падают. То есть есть только один фактор, который препятствует нормальному потоку в КК. Это может быть что-то на общем участке, тогда расход будет маленьким при включении насоса любого котла, да и при обоих включенных тоже. Либо это что-то на участке одного из котлов, тогда расход будет существенно разным при включении по очереди насосов разных котлов. А если, например если "залип" ОК на газовом, то при включении электро через газовый поток будет в обратную сторону. И наоборот. Плюс еще не понятно, что с котловым насосом.
В общем я бы все же померил скорости потоков в разных режимах. Для этого, ИМХО, бронхит не помеха, т.к. в котельной наверняка тепло. А по результатам измерений возможно будет видно куда, как глубоко и насколько далеко копать.
 
Kass Дата: Суббота, 21.11.2026, 20:25 | Сообщение # 2366
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14621
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
То есть вместо режима с постоянной дельтой включили режим с максимальной производительностью насоса и даже дельта не стала уменьшаться?


Так там не написано, что с максимальной. Написано что с постоянной. С какой постоянной ХЗ, может быть минимальной.

Цитата KSD ()
Может банально насос сдох или кабель управления скоростью отвалился?


А на втором котле? Я уже думал насос поменять, но нашел его только на авито и он там порядка 62 тыс. руб без гарантии. Ну как бы не особо возгорел желанием. Вообще была мысль просто или выкинуть его и поставить внешний или поставить внутри что то типа 25-80, но я не знаю как отреагирует его плата.

Цитата KSD ()
Не верю! (с) 40 минут расхода ГВС "тропическим" душем даже с учетом запаса 2 * 80 литров в бойлерах при такой мощности не обеспечить! :)


Так тропический душ никто не принимает кипятком и 40 минут. Ну не знаю таких людей. Это же процедура для кайфа, в жару, когда делаешь его прохладный, градусов 30-35. Вот по жаре находился, что то делал во дворе, пришел, ополоснулся под лейкой, а потом включаешь прохладный и тропический и минут 10 чилишь. smile

Цитата KSD ()
В общем я бы все же померил скорости потоков в разных режимах. Для этого, ИМХО, бронхит не помеха, т.к. в котельной наверняка тепло. А по результатам измерений возможно будет видно куда, как глубоко и насколько далеко копать.


Не факт, что бронхит. Сегодня вроде температура спала, завтра попробую. Есть у меня подозрения, что какой то ОК все же заклинило.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Воскресенье, 22.11.2026, 11:13 | Сообщение # 2367
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 370
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Так там не написано, что с максимальной.

Вообще то какой-то странный насос. По схеме котла он подключен 3-мя проводами, один из которых РЕ. То есть должен питаться и управляться по 2-м проводам. И конструкция сложная, нестандартная.
В настройках есть параметры "Р07 Минимальная скорость модулирующего насоса" и "Р08 Стартовая скорость модулирующего насоса", которые должны ограничивать минимальную производительность. Что там установлено?
Цитата Kass ()
Я уже думал насос поменять, но нашел его только на авито и он там порядка 62 тыс. руб без гарантии.

Есть дешевле раза в два, например https://boilerparts.ru/catalog....vNiIsaG
Но менять без предварительной диагностики не считаю разумным (хотя купить в ЗИП нестандартный узел может и имеет смысл). Ведь не факт, что проблема в насосе, а не в плате управления котла, ОК или в стрелке. Ведь измерений до сих пор нет.
Цитата Kass ()
завтра попробую.

Результаты в студию! smile
 
Kass Дата: Воскресенье, 22.11.2026, 12:41 | Сообщение # 2368
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14621
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Вообще то какой-то странный насос. По схеме котла он подключен 3-мя проводами, один из которых РЕ. То есть должен питаться и управляться по 2-м проводам. И конструкция сложная, нестандартная.


Ну управлять то можно и ШИМом.

Цитата KSD ()
В настройках есть параметры "Р07 Минимальная скорость модулирующего насоса" и "Р08 Стартовая скорость модулирующего насоса", которые должны ограничивать минимальную производительность. Что там установлено?


Минимальная скорость 70%.

Цитата KSD ()
Ведь измерений до сих пор нет.


Сейчас мастырим датчики на трубу, но почему то сигнал не проходит. Разбираемся.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Воскресенье, 22.11.2026, 13:15 | Сообщение # 2369
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 370
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата Kass ()
управлять то можно и ШИМом.

Технически это возможно, но достаточно сложно. Кроме ШИМа есть еще и другие технологии совмещенной передачи данных. Куда проще использовать отдельный вход для управления, чем совмещать силовое питание и управление.
Цитата Kass ()
Минимальная скорость 70%.

А сколько установлено в "Р09 Максимальная скорость модулирующего насоса"?
Цитата Kass ()
мастырим датчики на трубу, но почему то сигнал не проходит

Измерение ультразвуком двумя датчиками по разности времени прохождения сигнала в одну и в другую стороны?
 
Kass Дата: Воскресенье, 22.11.2026, 16:23 | Сообщение # 2370
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14621
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Технически это возможно, но достаточно сложно. Кроме ШИМа есть еще и другие технологии совмещенной передачи данных. Куда проще использовать отдельный вход для управления, чем совмещать силовое питание и управление.


Ну вот я не нашел описания на этот насос. Был бы рад, если бы кто то скинул на него мануал.

В общем одну проблему нашли.

Не смотря на то, что поставили новый насос, в него прилетел осколок шлама в сантиметр и попал под крыльчатку. Насос не вращался. Откручивал сзади винт, толкнешь отверткой, вроде вращается, но оказывается сильно медленнее.



В общем перебрал насос, с электрокотлом, то есть в два котла, все работает норм.



Пропала вся краснота с экрана. Правда теперь электрокотел немного не вывозит, а дельта между прямой и обраткой маловата, но это насос на К1 работает на 3 скорости.



Возможно надо поставить на 2 скорость, раз я ограничил его мощность 12 киловаттами. На аварию Опасность утечки можно не обращать внимания, это мы после смены насоса не отключали защиту от протечки.

Но нужно будет лезть в насос самого котла, так как просто газовый котел дет крайне низкий расход, по прибору 0.2-0.4 куба. Возможно в него тоже что то попало. Мануал бы на него. cool
Прикрепления: 5472050.jpg (221.5 Kb) · 6349331.jpg (172.3 Kb) · 7481815.jpg (89.5 Kb)


Все ИМХО
 
KSD Дата: Воскресенье, 22.11.2026, 17:42 | Сообщение # 2371
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 370
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата Kass ()
в два котла, все работает норм.

Поздравляю с победой!
Цитата Kass ()
в него прилетел осколок шлама

Результат работы без сетки фильтра?
Цитата Kass ()
газовый котел дет крайне низкий расход, по прибору 0.2-0.4 куба

Соответствует прикидкам - расход примерно в 10 раз ниже номинального в 2 м3/ч и ниже приблизительного расхода 0.4 м3/ч в ГВС при 40% трехходового.
Цитата Kass ()
Мануал бы на него.

Интернет пишет, что "3980F340 — это оригинальный циркуляционный насос с мокрым ротором (модели серии Wilo Yonos / FRSL 15/7.5), поставляемый как штатная запчасть для газовых конденсационных котлов. Насос выпускается компанией Wilo (часто имеет маркировку FRSL 15/7.5 или Yonos 7.5), но каталожный номер 3980F340"
При этом FRSL есть с разными двигателями, но все имеют похожую гидравлическую часть - с воздухоотводчиком, как в описании котла. А "обычный" Yonos 7.5 https://www.bolasystems.com/admin....s14.pdf имеет мотор, визуально очень похожий на Wilo 3980F340. Управление, кстати, по отдельному проводу.
Цитата KSD ()
два, а тем более три или четыре снаряда в одну воронку не падают

Конкретно в данной ситуации это правило не сработало. Сперва что-то случилось с насосом в газовом котле, а после включения электрического второй снаряд в виде мусора попал в его насос sad
 
Kass Дата: Понедельник, 23.11.2026, 10:43 | Сообщение # 2372
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14621
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Поздравляю с победой!


Спасибо! biggrin

Цитата KSD ()
Результат работы без сетки фильтра?


Скорее всего да. Видимо какой то шлам где то отслоился, сначала забил сетку, потом насос.

Цитата KSD ()
При этом FRSL есть с разными двигателями, но все имеют похожую гидравлическую часть - с воздухоотводчиком, как в описании котла. А "обычный" Yonos 7.5 https://www.bolasystems.com/admin....s14.pdf имеет мотор, визуально очень похожий на Wilo 3980F340. Управление, кстати, по отдельному проводу.


Ну так он и есть с ШИМ регулированием.

External control via a PWM system

The actual/setpoint level assessment required for control is referred to a remote
controller. The remote controller sends a PWM signal as an actuating variable to the
Wilo-Yonos PARA. The PWM signal generator gives a periodic order of pulses to the
pump (the duty cycle), according to DIN IEC 60469-1. The actuating variable is
determined by the ratio between pulse duration and the pulse period. The duty cycle is
defined as a ratio without dimension, with a value of 0 … 1 or 0 … 100 %. This is
explained in the following with ideal pulses which form a rectangular wave.

Видимо внутри стоит твердотельное реле/симистор, который отвязан от внешних цепей оптопарой.

Кстати, по напорно-расходный характеристикам он должен выдавать 3-3.5 куба на стрелку. Значит или в него что то попало, или я туплю с настройками насоса в сервисном меню. cool

Цитата KSD ()
Конкретно в данной ситуации это правило не сработало. Сперва что-то случилось с насосом в газовом котле, а после включения электрического второй снаряд в виде мусора попал в его насос


Это да. cool Надо будет поискать видео их ремонтов или переборки.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Понедельник, 23.11.2026, 22:46 | Сообщение # 2373
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 370
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Ну так он и есть с ШИМ регулированием.

Это да. Нашел я этот провод управления - он 256 на схеме. Все встало на свои места - питание отдельно, управление отдельно.
Цитата Kass ()
внутри стоит твердотельное реле/симистор

Наверняка инверторный мотор, да еще с постоянными магнитами. Слишком большой диапазон регулировки и упоминание о высокой эффективности.
Цитата Kass ()
по напорно-расходный характеристикам он должен выдавать 3-3.5 куба на стрелку

В "родном" описании котла https://newcok.3dn.ru/_fr/3/bluehelix_tech_s_45_h_rus.pdf на 70-й странице в разделе 5.2 есть совмещенный график насоса и котла. 2 м3/ч с копейками максимум. Видимо теплообменник создает заметное сопротивление. Присоединительный размер насоса всего 15 согласно обозначению (FRSL 15/7.5) при напоре около 8 метров.
Цитата Kass ()
Значит или в него что то попало, или я туплю с настройками насоса в сервисном меню

"Вскрытие покажет!" А можно ШИМ осликом посмотреть.
Цитата Kass ()
Надо будет поискать видео их ремонтов или переборки.

Ждем фотоотчета smile
 
Kass Дата: Среда, Вчера, 11:23 | Сообщение # 2374
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14621
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Наверняка инверторный мотор, да еще с постоянными магнитами. Слишком большой диапазон регулировки и упоминание о высокой эффективности.


Если ЕС, то у них управление 0-10В. Хотя есть такие, что и 0-10 и ШИМ можно подать. Так что вполне возможно. В общем простым насосом не заменить.

Цитата KSD ()
В "родном" описании котла https://newcok.3dn.ru/_fr/3/bluehelix_tech_s_45_h_rus.pdf на 70-й странице в разделе 5.2 есть совмещенный график насоса и котла. 2 м3/ч с копейками максимум. Видимо теплообменник создает заметное сопротивление.


Ну вот да, очень высокое. У меня уже были мысли поставить ему на входе еще один насос 25-60, который бы помогал ему преодолевать это сопротивление. С одной стороны для дельты 20 и мощности 42 кВт расхода 2 м3/час хватает, но это если котел работает только на отопление, а у внутрипольного отопления дельта то 5°С, у бойлера с ТО 1м2 на 42 кВт требуется по паспорту 3 м3/час, в итоге по гидравлике не хватает этого расхода, стрелка переворачивается, отсюда эти алгоритмы по приоритету, по контролю стрелки и т.п. Отсюда и возникают мысли о дополнительном насосе. cool


Все ИМХО
 
KSD Дата: Среда, Вчера, 20:34 | Сообщение # 2375
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 370
Репутация: 12
Статус: Offline
Цитата Kass ()
простым насосом не заменить.

Но можно попробовать сделать внешнее управление насосом и включить насос на максимум. А в настройках котла выбрать насос без управления, чтобы котел не брыкался. По результатам будет видно - есть проблема с насосом/засором, или настройки котла мешали.
Цитата Kass ()
поставить ему на входе еще один насос 25-60

Сопротивление пропорционально квадрату скорости (и потока). Второй насос увеличит поток незначительно, совсем не в 2 раза. Вместо 2 м3/ч даже 3 получить не выйдет. С технической точки зрения логичнее использовать два котла в параллель, по аналогии с 2-мя бойлерами. Тогда поток КК через стрелку увеличился бы почти в 2 раза. Но это уже совсем другая история.
Цитата Kass ()
у внутрипольного отопления дельта то 5°С

Ну и что? В ТП температура намного ниже, соответственно расход котловой воды в разы меньше расхода в контуре. Маленькая дельта в контуре совсем не означает большого потребления из коллекторов.
Цитата Kass ()
у бойлера с ТО 1м2 на 42 кВт требуется по паспорту 3 м3/час, в итоге по гидравлике не хватает этого расхода

ИМХО гидравлику можно немного подправить, но программно smile . Вместо увеличения расхода в КК правильнее немного увеличить температуру в КК. Тогда при той же мощности ТО ГВС уменьшится потребление из КК. Вот на последнем скриншоте средняя температура в КК примерно 70 гр, а температура ГВС 55. Напор всего 15 градусов (в реальности еще меньше при частично открытом клапане). Если поднять температуру КК например на 10 гр.С, то напор увеличится до 25 гр, т.е. в 1.6 раза, что заметно уменьшит потребление контуром ГВС.
Температуру КК можно повышать только при необходимости. Большинство котлов умеют повышать температуру в режиме подготовки ГВС, можно это использовать. Временное повышение не должно быть критичным для системы. Все равно за счет приоритета "дергаются" остальные контуры. Ну будет еще один слабенький дестабилизирующий фактор. Тем более, что при приоритете бойлера обычно остальные 3-х ходовые закрыты, а при переходе к нормальному режиму они открываются относительно медленно.
 