| Котельная 36 кВт. | 
|  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 22:51 | Сообщение # 21 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | У нас с газом проблем нет, больше за электричество беспокоятся. Ни разу не видел и не ставили резерный котёл, не востребован ни разу. Котельную изначально проектировал под конденсатник, но что то в последний момент не смог убедить заказчика. Вопрос даже не в деньгах, а просто новое это, может и я сам не совсем уверен в его окупаемости. |  |  |  |  | 
| 
| Valeriu | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 22:51 | Сообщение # 22 |  |   Мастер Город: Люберцы Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1659 Репутация: 11 Статус: Offline | А-а-а, бойлерный насосик вверх электровводом!!!!!!!! Ну это писец... 
 Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 23:06 | Сообщение # 23 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline |  Так ему проще проводом дотянутся до кабельной коробки, синхронно насосам контуров. |  |  |  |  | 
| 
| Valeriu | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 23:08 | Сообщение # 24 |  |   Мастер Город: Люберцы Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1659 Репутация: 11 Статус: Offline | Ты это водичке обьясни, которая по проводам к мозгам потечёт.... 
 Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 23:17 | Сообщение # 25 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Ты это о чём   |  |  |  |  | 
| 
| Valeriu | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 23:30 | Сообщение # 26 |  |   Мастер Город: Люберцы Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1659 Репутация: 11 Статус: Offline | Я об этом  , а ты о чём? Добавлено (26.08.2013, 23:30)---------------------------------------------
 Да ладно, Рузалин, с любым бывает, ну лопухнулся...
 
 Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 23:45 | Сообщение # 27 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Ну так в чём криминал то   |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Вторник, 27.08.2013, 20:11 | Сообщение # 28 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Цитата (RUZALIN) в чём криминалну, водичка откуда-то брызгает, по проводу стекает, естественно, вниз - и прямо в електричество :))
 правда там уплотнение предусмотрено;)
 
 Valeriu, во всех прилагаемых мануалах на картинках нарисовано, что можно - лишь бы сама электрокоробка не была под корпусом..
 наверное производитель больше опасается водыиз насоса чем снаружи .)
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:20 | Сообщение # 29 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Вы что маньяки  Её топить надо в воде, чтобы вода попала там по проводу внутрь. |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Вторник, 27.08.2013, 23:40 | Сообщение # 30 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | авоткстати - трап или водоудаление - предусмотрены? ;)))Цитата (RUZALIN)  Её топить надо в воде, чтобы вода попала там по проводу внутрь.  |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Четверг, 29.08.2013, 10:23 | Сообщение # 31 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Нет, трапа нет. На случай затопления котельной ничего не предусмотрено. Но есть наша гарантия, что все узлы надёжные, затопления быть не должно. |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Четверг, 29.08.2013, 11:39 | Сообщение # 32 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Цитата (RUZALIN) Но есть наша гарантия, что все узлы надёжные, затопления быть не должно. Но,все-таки, предупреди за-ка ,что приямок (для насоса) не помешает..(на всякий случай)
 |  |  |  |  | 
| 
| Хоттабыч | Дата: Пятница, 30.08.2013, 03:47 | Сообщение # 33 |  |   Эксперт Город: Саратов Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4577 Репутация: 36 Статус: Offline | Доброй ночи  красиво! А нагревающий контур бойлера, не через стрелку реализован? А как? В самом котле клапан-переключатель на нагрев ГВС стоит?
 
 Опыт - критерий истины.
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Пятница, 30.08.2013, 11:45 | Сообщение # 34 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Да, котёл следит за температурой в бойлере и при необходимости нагрева бойлера переключает трёхходовой клапан внутри себя и поток направляется в змеевик бойлера. 100% приоритет нагрева ГВС. Поэтому летом, когда запроса на отопление нет, котёл не утруждает себя нагревом воды в стрелке, бойлер греет напрямую. |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Пятница, 30.08.2013, 12:43 | Сообщение # 35 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Внутренний контур и теплообменник котла, которые предназначены для приготовления воды ГВС, Вы используете вовсе не для непосредсвенного подогрева воды ГВС, а в качестве греющего контура змеевика внешнего бойлера ГВС. Я правильно понял? 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Пятница, 30.08.2013, 12:45 | Сообщение # 36 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Подпитка систем отопления - из трубопровода рециркуляции ГВС? 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Пятница, 30.08.2013, 12:54 | Сообщение # 37 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Да, хотел, чтобы шла чистая вода и уже подогретая, меньше солей. Добавлено (30.08.2013, 12:54)---------------------------------------------
 
 Цитата (konst) в качестве греющего контура змеевика внешнего бойлера ГВС. Я правильно понял? Ну да, традиционная схема, теплоноситель идёт из котла и греет через стенки змеевика санитарную воду в бойлере.
 |  |  |  |  | 
| 
| Хоттабыч | Дата: Пятница, 30.08.2013, 17:05 | Сообщение # 38 |  |   Эксперт Город: Саратов Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4577 Репутация: 36 Статус: Offline | Цитата (RUZALIN) Да, котёл следит за температурой в бойлере и при необходимости нагрева бойлера переключает трёхходовой клапан внутри себя и поток направляется в змеевик бойлера. 100% приоритет нагрева ГВС. Поэтому летом, когда запроса на отопление нет, котёл не утруждает себя нагревом воды в стрелке, бойлер греет напрямую. 
 
 Цитата (konst) Внутренний контур и теплообменник котла, которые предназначены для приготовления воды ГВС, Вы используете вовсе не для непосредсвенного подогрева воды ГВС, а в качестве греющего контура змеевика внешнего бойлера ГВС. Я правильно понял? 
 
 Цитата (RUZALIN) Ну да, традиционная схема, теплоноситель идёт из котла и греет через стенки змеевика санитарную воду в бойлере. 
 Тогда я ничего не понял. Я думал, что котел одноконтурный - без возможности проточного нагрева ГВС, но с предустановленным трехходовым клапаном который направляет теплоноситель первичного контура либо в систему отопления (в нашем случае гидрострелка) либо на нагрев бойлера.
 Конст же имеет в виду что котел двухконтурный - с возможностью проточного нагрева ГВС.
 А как на самом то деле?, (лень хелп по котлу искать, интереснее Рузалина расспросить).
 
 Опыт - критерий истины.
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Пятница, 30.08.2013, 18:22 | Сообщение # 39 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline |  Я не понял что имеет ввиду Константин, но правильно будет вот это: 
 Цитата (Хоттабыч) котел одноконтурный - без возможности проточного нагрева ГВС, но с предустановленным трехходовым клапаном который направляет теплоноситель первичного контура либо в систему отопления (в нашем случае гидрострелка) либо на нагрев бойлера.  |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Пятница, 30.08.2013, 19:54 | Сообщение # 40 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Спасибо - теперь мне тоже стало понятно. 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  |