| Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами | 
|  | 
| 
| Gso | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 18:06 | Сообщение # 61 |  |   Эксперт Город: Архангельск Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3116 Репутация: 32 Статус: Offline | Цитата (Valeriu) - обьясни, пожалуйста.Надо рисовать наверное. Пока попробую на "спичках". Встречал не один раз.
 Система отопления двухтрубная. Розливы подачи, обратной нижние, проложены горизонтально. П-образные стояки. Радиаторное отопление. Балансировка отсутствует. Через стояки с наименьшим сопротивлением расходы соответственно завышены, в результате имеем горячую обратную на розливе. Некоторые стояки с номинальным расходом, некоторые с минимальным, а некоторые вообще без расхода. Допустим на розливах температуры прямой и обратной 70° и 60°. На стояке (не на отопительных приборах) с отсутствием расхода температура на подаче может быть в диапазоне от температуры помещения до температуры подачи, также и на обратной. В тоже время на отопительных приборах температуры могут быть также различными, совершенно не совпадающие со стояком и между собой. При совпадении определённых условий в стояке может возникать циркуляция теплоносителя. Не по кольцу, а по одной и тойже трубе он будет подниматься и опускаться. Кстати вспомнил где-то читал, что против такого дела даже гидрозатворы делают на "обвязке" мощных теплогенераторов, тепловых пунктов...
 Не знаю доступно изложил или нет, рисовать лень
   ЗЫ: По поводу замеров топика, конечно тоже большие сомнения. Прибор "крутой" но судя по щупам совершенно не для данного применения.
 |  |  |  |  | 
| 
| Лёлик | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:04 | Сообщение # 62 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1159 Репутация: 21 Статус: Offline | Gso, для ЕЦ это может так и бывает, ну или если один насос с кучей ответвлений. У автора-то на каждой ветке по насосу, исправность их конечно тоже под вопросом. Часто бывает Т обратки выше подачи при выключенном насосе контура, но когда котельная внизу, а стояки идут вверх. Здесь-то котельная на чердаке, ЕЦ в-принципе отпадает... 
 Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 |  |  |  |  | 
| 
| bobv | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:49 | Сообщение # 63 |  |   Претендент Город: Ужгород Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 19 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Valeriu | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 06:39 | Сообщение # 64 |  |   Мастер Город: Люберцы Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1659 Репутация: 11 Статус: Offline | - так ли? Мне нравится как Рузалин лихо считает действительную мощность секций.Цитата (bobv) МС-140-300-0,9 с заявленной мощностью секции 190Вт.
 Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 |  |  |  |  | 
| 
| Koba | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 20:08 | Сообщение # 65 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 930 Репутация: 18 Статус: Offline | Цитата (bobv) С №6 надо что-то думать. Нечего там думать. Неважно какая тепловая нагрузка (для гидравлики), если скорость протока одинаковые с другими контурами - ну пусть его. Если там гидросопротивление маленькое и скорость протока слишком большая - переключите насос на низшую скорость.
 А "половое отопление" знатное. Особенно в параллель с радиатором. Туда вообще ничего затекать не должно, можно и не перекрывать.
 
 Пройдет и это.
 |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 20:22 | Сообщение # 66 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Цитата (Koba)  Туда вообще ничего затекать не должно, можно и не перекрывать. А если Г/сопротивление маленькое (допустим небольшой контур ,да еще и диаметр трубы 20(как бы балансировать т.е "придавить"не пришлось)??? Не редко так полы через унибокс параллельно радиаторам подключают (главное- расчет..)
 |  |  |  |  | 
| 
| Koba | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 20:52 | Сообщение # 67 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 930 Репутация: 18 Статус: Offline | Цитата (Николай_Иванович) (главное- расчет..)+100500. Ну и если не посчитать, то хотя бы оценить "на пальцах"
 
 Пройдет и это.
 |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21:04 | Сообщение # 68 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Цитата (Koba) "на пальцах" На "пальцах - не получится , а вот методом "тыка"-надо пробывать
   |  |  |  |  | 
| 
| Koba | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 23:28 | Сообщение # 69 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 930 Репутация: 18 Статус: Offline | Я не про этот конкретный случай. Тут конкретные (  ) советы давать сложно, ничего не видя. 
 Пройдет и это.
 |  |  |  |  | 
| 
| Gso | Дата: Вторник, 05.02.2013, 12:39 | Сообщение # 70 |  |   Эксперт Город: Архангельск Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3116 Репутация: 32 Статус: Offline | Цитата (Лёлик) исправность их конечно тоже под вопросомСогласен. Ещё момент, работает насос - это ещё не значит что есть расход, и также не значит, что он в ту сторону которую предполагаешь
  . 
 Цитата (Лёлик) а стояки идут вверх. Здесь-то котельная на чердаке, ЕЦ в-принципе отпадает...У меня такое было: Контур остановлен (читаем как неисправен насос или нет расхода), трубы идут вверх, теплоноситель в трубе с отсутствием расхода подогревается от соседних труб. Что на подаче? Температура?
  Именно поэтому и не уверен в некоторых суждениях, не зная всей картины.   Цитата (Valeriu) - так ли?Valeriu, Имхо не надо ему пересчитывать, хоть и не правильно действительно. Он ведь брал соотношение приборов, на результат не повлияет. К примеру по 200 Вт, а надо было по 100 Вт, ошибка везде в два раза, на каждом стояке, радиаторе, контуре. Можно было вообще по секциям на метр посчитать в таком случае, ни чего бы не изменилось.
  Он радиаторы не подбирал по теплопотерям, а раскидывал равномерно  Имхо хоть что-то делается, против того, что было. |  |  |  |  |